Расчет сечения кабеля, пиковая и рабочая мощность

017
сообщение 29.3.2015, 17:26
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Как правильно рассчитать сечение питающего кабеля, в инструкции к агрегату два параметра, пиковая и рабочая.
По какой считать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2015, 17:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



По рабочей выбрать по ДДТ и проверить на потери напряжения при пиковом потреблении. И на несрабатывание автомата в голове.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 30.3.2015, 6:33
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Понял почти все, кроме ДДТ icon_smile.gif Поясните пожалуйста для бестолковых.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.3.2015, 7:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23080
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



длительно допустимый ток


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Серёга_*_*
сообщение 1.4.2015, 7:18
Сообщение #5





Гости






Подскажите, купил ВВГ 5х35 а на жилу наконечник на 25 налезает легко, это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2015, 7:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23080
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



теоретически - не нормально, практически - нормально


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Серёга_*_*
сообщение 1.4.2015, 8:01
Сообщение #7





Гости






достаточно ли его будет для нагрузки 55 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 1.4.2015, 8:51
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Для кабеля медь 5х25 95 А, Для кабеля медь 5х35 120 (ПУЭ 1.3.6) Вывод что так что так подойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 1.4.2015, 9:19
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Что за нагрузка? Двигатели? Каким автоматом собираетесь защищать нагрузку? Какая длина кабеля?

Если двигатели, то из-за низкого косинуса ток может перевалить за 100А.
Если ставите автомат не более 125А, то 5х35 подходит без учета падения напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.4.2015, 11:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(17 @ 29.3.2015, 17:26) *
Как правильно рассчитать сечение питающего кабеля, в инструкции к агрегату два параметра, пиковая и рабочая.
По какой считать?

А в инструкции к аппарату нет указаний по подбору питающего кабеля? Могут быть очень специфичные моменты... Для примера: рентгеновские аппараты этим славятся... но, как правило, там в описании есть рекомендации по выбору питающего фидера...

Сообщение отредактировал Ixtim - 1.4.2015, 11:33


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eVgenicH
сообщение 1.4.2015, 14:03
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 29071



Цитата(Student_007 @ 1.4.2015, 11:51) *
Для кабеля медь 5х25 95 А, Для кабеля медь 5х35 120 (ПУЭ 1.3.6) Вывод что так что так подойдет.

Так там 55 кВт, если это электродвигатель, то примерно 100А

Сообщение отредактировал eVgenicH - 1.4.2015, 14:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.4.2015, 17:30
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Пардон, я забыл сказать спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Серёга_*_*
сообщение 3.4.2015, 10:23
Сообщение #13





Гости






Цитата(Student_007 @ 1.4.2015, 8:51) *
Для кабеля медь 5х25 95 А, Для кабеля медь 5х35 120 (ПУЭ 1.3.6) Вывод что так что так подойдет.

У меня электродвигатель 55 кВт/ 101А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 3.4.2015, 13:39
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Диаметр (не сечение) в зависимости от исполнения жилы может отличатся ( там 4 или 6 классов). Если кабель на 35 то и по току выбирайте как 35, так или иначе ток в ПУЭ несколько ниже чем ток который гарантирует завод изготовитель.
P.S если двигатель то с кооф мощности больше, спору нет, вы написали 55 кВт я посчитал , может у вас там каллорифер для сушки промакашек)