mascot
сообщение 31.3.2015, 9:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 44757



Здравствуйте, столкнулся на объекте с требованием технадзора заказчика установить концевые муфты на все кабели сечением свыше 25 квадрат. Ссылается на ПУЭ, но в пункте 2.3.65. читаем:
Цитата
"При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ."

Т.е. в административно-офисном здании, этих факторов вроде как нет, зачем тогда на ППГ муфты? ГОСТ 10434-82 и СНИП 3.05.06-85 тоже об этом ничего не говорят. В проекте в спецификациях муфты отсутствуют.
Может я просто не знаю каких то нормативных документов. Подскажите откуда это требование.
P.S. На предыдущем объекте работали с буржуями, они везде используют сухую разделку и на NYY и на Oflex и на H07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 31.3.2015, 12:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Требует ставьте, и допсоглашение на муфты если не было в спецификации.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mascot
сообщение 31.3.2015, 13:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 44757



Это понятно, но хотелось бы узнать если кроме этого расплывчатого пункта ПУЭ, другие документы регламентирующие установку муфт???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.3.2015, 15:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Очень странно... проект есть основной документ, определяющий необходимость и достаточность тех или иных технологических решений
Цитата(mascot @ 31.3.2015, 9:20) *
В проекте в спецификациях муфты отсутствуют.

а проект согласован заком? Если согласование есть, то шлите его технадзор в"эркзотическое путешествие"... пусть разбирается с проектантами и выдвигает им претензии...
ну или, правильно советуют - допсоглашение...

Сообщение отредактировал Ixtim - 31.3.2015, 15:33


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mascot
сообщение 31.3.2015, 15:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 44757



Проект до сих пор на согласовании, РД в работу подписана только генподрядчиком. Отсюда и дилемма: расключать или ждать согласования на муфты. Если есть какая-нибудь И или РМ, технадзор им потом обязательно ткнёт. Поэтому хочется подстраховаться. Допы это здорово, но пока дождешься кто их будет оплачивать заказчик или генподрядчик стареньким станешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.3.2015, 15:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(mascot @ 31.3.2015, 15:35) *
Проект до сих пор на согласовании, РД в работу подписана только генподрядчиком. Отсюда и дилемма: расключать или ждать согласования на муфты. Если есть какая-нибудь И или РМ, технадзор им потом обязательно ткнёт.

это плохо... зак может выкинуть любой каприз... моё имхо: лучше подстаховаться и дождаться согласования


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 10.4.2015, 23:34
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



В офисном помещении достаточно сухой разделки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения