Мог ли подвергнуть риску обратной трансформации?

Nomatter
сообщение 30.3.2015, 0:38
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Сети прекратили подачу электроэнергии у нас завели дизель генератор. В общем я об этом не знал и включил автоматический выключатель и подал встречку на подстанцию 6/0.4 кВ. Прошло секунд 5-10 пока я узнал что он был выключен потому что завели генератор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.3.2015, 0:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Да, могли, но по хорошему через перекидной рубильник дизель надо запитывать


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 30.3.2015, 1:26
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(Евгений @ 30.3.2015, 1:42) *
Да, могли, но по хорошему через перекидной рубильник дизель надо запитывать

Насколько опасно поражение эл.током по стороне 6 кВ в таком случае при дизель генераторе в 135 кВА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 30.3.2015, 10:56
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



если работы были на ТП или на стороне 6кВ или даже на 0,4кВ то там работники должны были (обязаны) принять меры для защиты от подобной ерунды, установить переносное заземление и работать спокойно, так что если что то с кем то и случилось то не по Вашей вине.

Сообщение отредактировал sava_174 - 30.3.2015, 10:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.3.2015, 15:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Жестко получилось,если кто-то работал на ТП без установки переносного заземления то плохо,если оно было установлено у Вас бы сработал автомат по кз. Но судя по всему его небыло. А так на 6 ке будет 6кВ. Тут либо перекидной рубильник либо два контактора запитанных крестом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.4.2015, 11:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(sava_174 @ 30.3.2015, 10:56) *
...так что если что то с кем то и случилось то не по Вашей вине.

Весьма спорно... а как же несанкционированная (самовольная) подача напряжения в сеть? Ведь фактически именно это и произошло...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 1.4.2015, 12:09
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



теоретически, линия на которой работали (как мне кажется) должна выключаться с двух сторон.
мы ж ведь не знаем где конкретно были работы, может работы велись на подстанции 110/10/6?
или работы были на ТП 6/0,4?

а вообще если вспомнить устройство высоковольтных разьеденителей то там одной ручкой выключаешь, а второй ручкой заземляешь.
если автомат по КЗ не выбило то скорее всего низкая сторона была отключена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.4.2015, 14:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(sava_174 @ 1.4.2015, 12:09) *
теоретически, линия на которой работали (как мне кажется) должна выключаться с двух сторон.

практически тоже так, ЭУ должна отключаться со всех сторон, откуда может быть подано напряжение... правила это однозначно говорят.
что касаемо разъединителей: разные в эксплуатации встречаются - с заземляющими ножами и без таковых...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 1.4.2015, 17:28
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



я ток такие видел....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 3.4.2015, 17:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Nomatter @ 30.3.2015, 1:26) *
Насколько опасно поражение эл.током по стороне 6 кВ в таком случае при дизель генераторе в 135 кВА?

Убивает легко и просто


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 3.4.2015, 23:25
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



До 14,3 А вы могли получить на стороне 6 кВ, не перегружая дизель. Этого вполне достаточно для ... .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.4.2015, 6:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Nomatter Вы где пропали как обстановка??


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 4.4.2015, 22:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Если включали в паралель, то должна совпасть Фазировка и синхронизвция должна быть....Судя по тому что генератор работал, то основное питание было отключено ( не знаю как). А так, был бы "Бабах" и автомат основной сети отключился б...А так по=хорошему, у эн. снабжающей организации должен быть перечень эл.установок с возможной обратной трансформацией, т.е. где есть генераторы...и руководствуясь этим списком должны быть предприняты дополнительные меры безопасности с указанием в наряде или распоряжении..И даже если линия (10ка или 04) по какой-то причине отключена, но не заземлена, то генератор грузится нагрузкой всех потребителей до комм. аппарата и может просто "утухнуть" при перегрузе. Нужен "ПЕРЕКИДНОЙ" либо АВР ...Раньше ЭНЕРГОНАДЗОР эти вещи контролировал а Ростехнадзор занимается ВСЕМ и по-сути конкретно НИЧЕМ. Инспекторам РТН дают права контроля сразу по всем направлениям, по всем отраслям..Не успевают все "переваривать"..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 5.4.2015, 12:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



К несчастному случаю приводит цепочка нарушений: если бы было нарушено что-либо одно, то ничего непоправимого не случилось. Перечни автономных источников у потребителей уже ничего не гарантируют. За абсолютно небольшие деньги любой дачник может воткнуть себе двухкиловаттный бензогенератор в розетку (причем ни про какие техусловия и акты БЭ даже не вспомнит) в тот момент, когда пропадет питание. Эксплуатанты в это время будут устранять обрыв по высокой стороне, забыв отключить низкую (ведь оттуда ничего прийти не может) и установить ПЗ (нафига - вот же линейный отключен). Кажется у автора вопроса проблемы случились.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения