ПУЭ ведь не трактует минимальное сечение высоковольтных кабелей? Получается, что кабель выбирается по допустимой токовой нагрузке и току КЗ?
|
|
|
wSi3 Кабель 6 кВ 29.3.2015, 15:16
Sinus Часто сечение кабеля прописывают в ТЗ. 29.3.2015, 15:41
wSi3 Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 15:41) Часто се... 29.3.2015, 15:46
Sinus Что (какое оборудование) подключаете? 29.3.2015, 15:55
wSi3 Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 15:55) Что (как... 29.3.2015, 15:56
Sinus 6 КТП конечные, или есть транзитные? 29.3.2015, 16:06
wSi3 Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 16:06) 6 КТП ко... 29.3.2015, 16:10
Sinus Выьирайте по допустимому току. По току КЗ отстраив... 29.3.2015, 16:17
wSi3 Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 16:17) Выьирайт... 29.3.2015, 16:22
FRAER Свыше тыщи считают по экономической плотности тока... 30.3.2015, 8:12![]() ![]() ![]() |
|