Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

проверка фозировки , кабеля

Nail
сообщение 24.3.2015, 18:12
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем, мужики подскажите как правильно оформить протокол по проверке фазировки кабеля, видел разные варианты, но все как то не нравится, может гдето существует оформление этого протокола.
Даже такие встречаются icon_biggrin.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.3.2015, 3:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



У нас такой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  fazirovka.doc ( 26.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 907
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.3.2015, 7:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Добрый день. Разве при регистрации не было протокола? По хорошему в РТН взять форму.
Наш вариант
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 72.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1448


Сообщение отредактировал Работник - 25.3.2015, 8:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 26.3.2015, 17:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098




"1.8.40. Силовые кабельные линии


1. Проверка фазировки жил кабеля. Проверяются совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля."
Я так понимаю, нужно проверить что жилы кабеля соответствуют маркировки с двух концов, например фаза "А" начала кабеля соответствует фазе "А" конца кабеля и так далее. Ведь бывают жилы все одного цвета. Вот это как то нужно отразить в протоколе.







--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.3.2015, 17:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В протоколе существует графа ЖЗК а на концах кабеля должно быть цветовое обозначение хоть он и одним цветом нужно сажать термоусадку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 26.3.2015, 19:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мы например подписываем АВС

Цитата(ez81 @ 26.3.2015, 17:41) *
В протоколе существует графа ЖЗК а на концах кабеля должно быть цветовое обозначение хоть он и одним цветом нужно сажать термоусадку.

Хоть цветовая, хоть буквенная маркировка, главное указать что
жила начала кабеля соответствует желтому (А) и жила конца кабеля соответствует желтому (А) т.е. мы даем гарантию что фазировка начала кабеля соответствует концу кабеля.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.3.2015, 8:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Я так понимаю, нужно проверить что жилы кабеля соответствуют маркировки с двух концов,

Это производиться при проверки целостности жил. В этом же пункте и указывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.3.2015, 9:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Работник @ 27.3.2015, 9:11) *
Это производиться при проверки целостности жил. В этом же пункте и указывать.

Да это и понятно, только вот как это будет звучать?
"жила начала кабеля с маркировкой "А" соответствует жиле конца кабеля с маркировкой "А"?

Сообщение отредактировал Transformator - 29.3.2015, 9:52


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.3.2015, 11:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Расцветка концов жил кабельной линии соответствует расцветке фаз... А-ж, В-з, С-к..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.3.2015, 13:44
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 29.3.2015, 11:59) *
Расцветка концов жил кабельной линии соответствует расцветке фаз... А-ж, В-з, С-к..

Да это все понятно. Как правильно сформулировать в протоколе?
"жила начала кабеля с маркировкой А (желтый) соответствует жиле конца кабеля с маркировкой А (желтый),
жила начала кабеля с маркировкой В (зеленый) соответствует жиле конца кабеля с маркировкой В (зеленый),
жила начала кабеля с маркировкой С (красный) соответствует жиле конца кабеля с маркировкой С (красный)"??


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.3.2015, 14:22
Сообщение #11





Гости






Цитата(Transformator @ 26.3.2015, 17:20) *
[b][size=1]"1.8.40. Силовые кабельные линии
Проверка фазировки жил кабеля. Проверяются совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.
Я так понимаю, нужно проверить что жилы кабеля соответствуют маркировки с двух концов, например фаза "А" начала кабеля соответствует фазе "А" конца кабеля и так далее. Ведь бывают жилы все одного цвета. Вот это как то нужно отразить в протоколе.

Посмотрите ВСН 123-90, форма № 14 (протокол фазировки), о расцветке жил нет ни слова, только соответсвие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.3.2015, 15:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ну, если честно, то по-моему это уже совершенно ни к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.3.2015, 15:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Писать про начало и конец бессмысленно это для дураков фазировка соответствует фаза А-ж,А1-ж,В-з-В1з,Ск-С1к про расцветку сказано в ПУЭ (про шины)гл.1.1.30 для проводников гл.1,1.29 и ГОСТ-Р 50462


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.4.2015, 9:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 29.3.2015, 16:26) *
Писать про начало и конец бессмысленно это для дураков

Если бы я принимал у лаборатории результаты испытания кабеля, то обязательно бы проверил фазировку начала и концов кабеля, т.к. где гарантия что фаза А снабжения придет к фазе А ЭП через кабель.
*
Или вы считаете это само сабой разумеется, ну тогда и целостность для дураков.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.4.2015, 9:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Transformator @ 4.4.2015, 9:08) *
Если бы я принимал у лаборатории результаты испытания кабеля, то обязательно бы проверил фазировку начала и концов кабеля, т.к. где гарантия что фаза А снабжения придет к фазе А ЭП через кабель.
*
Или вы считаете это само сабой разумеется, ну тогда и целостность для дураков.

Написано в протоколе Аж-А1ж А-начало-А1-конец icon_biggrin.gif Умный не скажет-дурак не заметит


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.4.2015, 10:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 4.4.2015, 10:37) *
Написано в протоколе Аж-А1ж А-начало-А1-конец icon_biggrin.gif Умный не скажет-дурак не заметит

Вы кабель тоже так маркируете начало "А", а на конце маркируете "А1"?

Сообщение отредактировал Transformator - 4.4.2015, 10:23


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.4.2015, 11:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Слово начало я не пишу и так понятно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.4.2015, 11:31
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 4.4.2015, 12:04) *
Слово начало я не пишу и так понятно.

Но видать не всем понятно, посмотри вырезку из протокола, так вот у них определение фазировки заключается в указании что фаза электроустановки соответствует фазе кабеля, а ты говоришь для дураков, так что они теперь дураки? ( Это фрагмент протокола чужой лаборатоии , чтобы не компрометировать ни кого, полностью не выкладываю)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.4.2015, 12:08
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Все изголяются как могут -специалист поймет, а другим не надо. А протокол никакой icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ez81 - 4.4.2015, 12:09


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.4.2015, 12:50
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 4.4.2015, 13:08) *
Все изголяются как могут -специалист поймет, а другим не надо. А протокол никакой icon_biggrin.gif

Так вот я и понял, что они не проверяли соответствие жил кабеля, и нет гарантии что фаза "А" поставщика придет через кабель потребителю.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 18:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены