проверка фозировки , кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проверка фозировки , кабеля |
24.3.2015, 18:12
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем, мужики подскажите как правильно оформить протокол по проверке фазировки кабеля, видел разные варианты, но все как то не нравится, может гдето существует оформление этого протокола.
Даже такие встречаются -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
25.3.2015, 3:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
25.3.2015, 7:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Добрый день. Разве при регистрации не было протокола? По хорошему в РТН взять форму.
Наш вариант ______________.doc ( 72.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1448 Сообщение отредактировал Работник - 25.3.2015, 8:01 |
|
|
26.3.2015, 17:20
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
"1.8.40. Силовые кабельные линии 1. Проверка фазировки жил кабеля. Проверяются совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля." Я так понимаю, нужно проверить что жилы кабеля соответствуют маркировки с двух концов, например фаза "А" начала кабеля соответствует фазе "А" конца кабеля и так далее. Ведь бывают жилы все одного цвета. Вот это как то нужно отразить в протоколе. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
26.3.2015, 17:41
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В протоколе существует графа ЖЗК а на концах кабеля должно быть цветовое обозначение хоть он и одним цветом нужно сажать термоусадку.
-------------------- |
|
|
26.3.2015, 19:39
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Мы например подписываем АВС
В протоколе существует графа ЖЗК а на концах кабеля должно быть цветовое обозначение хоть он и одним цветом нужно сажать термоусадку. Хоть цветовая, хоть буквенная маркировка, главное указать что жила начала кабеля соответствует желтому (А) и жила конца кабеля соответствует желтому (А) т.е. мы даем гарантию что фазировка начала кабеля соответствует концу кабеля. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
27.3.2015, 8:11
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Я так понимаю, нужно проверить что жилы кабеля соответствуют маркировки с двух концов, Это производиться при проверки целостности жил. В этом же пункте и указывать. |
|
|
|
29.3.2015, 9:51
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это производиться при проверки целостности жил. В этом же пункте и указывать. Да это и понятно, только вот как это будет звучать? "жила начала кабеля с маркировкой "А" соответствует жиле конца кабеля с маркировкой "А"? Сообщение отредактировал Transformator - 29.3.2015, 9:52 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
29.3.2015, 11:59
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Расцветка концов жил кабельной линии соответствует расцветке фаз... А-ж, В-з, С-к..
|
|
|
29.3.2015, 13:44
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Расцветка концов жил кабельной линии соответствует расцветке фаз... А-ж, В-з, С-к.. Да это все понятно. Как правильно сформулировать в протоколе? "жила начала кабеля с маркировкой А (желтый) соответствует жиле конца кабеля с маркировкой А (желтый), жила начала кабеля с маркировкой В (зеленый) соответствует жиле конца кабеля с маркировкой В (зеленый), жила начала кабеля с маркировкой С (красный) соответствует жиле конца кабеля с маркировкой С (красный)"?? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.3.2015, 14:22
Сообщение
#11
|
Гости |
[b][size=1]"1.8.40. Силовые кабельные линии Проверка фазировки жил кабеля. Проверяются совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля. Я так понимаю, нужно проверить что жилы кабеля соответствуют маркировки с двух концов, например фаза "А" начала кабеля соответствует фазе "А" конца кабеля и так далее. Ведь бывают жилы все одного цвета. Вот это как то нужно отразить в протоколе. Посмотрите ВСН 123-90, форма № 14 (протокол фазировки), о расцветке жил нет ни слова, только соответсвие. |
|
|
29.3.2015, 15:14
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ну, если честно, то по-моему это уже совершенно ни к чему.
|
|
|
29.3.2015, 15:26
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Писать про начало и конец бессмысленно это для дураков фазировка соответствует фаза А-ж,А1-ж,В-з-В1з,Ск-С1к про расцветку сказано в ПУЭ (про шины)гл.1.1.30 для проводников гл.1,1.29 и ГОСТ-Р 50462
-------------------- |
|
|
4.4.2015, 9:08
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Писать про начало и конец бессмысленно это для дураков Если бы я принимал у лаборатории результаты испытания кабеля, то обязательно бы проверил фазировку начала и концов кабеля, т.к. где гарантия что фаза А снабжения придет к фазе А ЭП через кабель. * Или вы считаете это само сабой разумеется, ну тогда и целостность для дураков. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
4.4.2015, 9:37
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если бы я принимал у лаборатории результаты испытания кабеля, то обязательно бы проверил фазировку начала и концов кабеля, т.к. где гарантия что фаза А снабжения придет к фазе А ЭП через кабель. * Или вы считаете это само сабой разумеется, ну тогда и целостность для дураков. Написано в протоколе Аж-А1ж А-начало-А1-конец Умный не скажет-дурак не заметит -------------------- |
|
|
4.4.2015, 10:22
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Написано в протоколе Аж-А1ж А-начало-А1-конец Умный не скажет-дурак не заметит Вы кабель тоже так маркируете начало "А", а на конце маркируете "А1"? Сообщение отредактировал Transformator - 4.4.2015, 10:23 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
4.4.2015, 11:04
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Слово начало я не пишу и так понятно.
-------------------- |
|
|
4.4.2015, 11:31
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Слово начало я не пишу и так понятно. Но видать не всем понятно, посмотри вырезку из протокола, так вот у них определение фазировки заключается в указании что фаза электроустановки соответствует фазе кабеля, а ты говоришь для дураков, так что они теперь дураки? ( Это фрагмент протокола чужой лаборатоии , чтобы не компрометировать ни кого, полностью не выкладываю) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
4.4.2015, 12:08
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Все изголяются как могут -специалист поймет, а другим не надо. А протокол никакой
Сообщение отредактировал ez81 - 4.4.2015, 12:09 -------------------- |
|
|
4.4.2015, 12:50
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Все изголяются как могут -специалист поймет, а другим не надо. А протокол никакой Так вот я и понял, что они не проверяли соответствие жил кабеля, и нет гарантии что фаза "А" поставщика придет через кабель потребителю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 18:01 |
|