Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
k.maestro
сообщение 24.3.2015, 9:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 29911



Добрый день!
Вопрос по кабельным эстакадам, совмещенным с эстакадами трубопроводов.
В ПУЭ раздел 2, есть таблица 2.3.2 "Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений" указано расстояние от конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода - 0,5 м.
В проекте сделано как показано на картинке слева (см.прилагаемый документ). Но ссылаясь на данный пункт ПУЭ эксперт требует сделать как на картинке справа, что ведет к понятным последствиям (увеличение расхода металла, расширение эстакад (площадка немалых размеров)).
Как я понимаю данный пункт: расстояние 0,5 м должно быть соблюдено по горизонтали в случае, если трубопроводы и кабели расположены на одном горизонтальном уровне. В моем случае, 0,5 м я отступил по вертикали.
Но эксперт рассматривает данный пункт ПУЭ: по горизонтали в проекции отступ должен быть 0,5м от конструкции эстакады (т.е. и строительная стойка, и кабельная полка).
Кто может толково разъяснить данный пункт ПУЭ?
Заранее благодарю за помощь. Отвечу на соответствующие разъяснения, если вопрос задал некорректно.

Сообщение отредактировал k.maestro - 24.3.2015, 9:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.pdf ( 16.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 603
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 24.3.2015, 10:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Как я понимаю основная идея соблюсти расстояние в 0,5 от трубопровода в пространстве. У вас соблюдается условие расстояния по вертикали, все верно как мне кажется.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.3.2015, 11:35
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Есть требование, сходу пункт не скажу, что нельзя в одной плоскости по вертикали с трубопроводами горючих жидкостей. Если это трубопровод без горючей жидкости, то 0,5 можно и по вертикали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.3.2015, 14:06
Сообщение #4





Гости






Если требовать буквально, следуя требованиям ПУЭ, "От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода", инспектор думаю прав, т.к. строительная стойка является элементом кабельной галереи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.3.2015, 14:09
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2015, 14:06) *
Если требовать буквально, следуя требованиям ПУЭ, "От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода", инспектор думаю прав, т.к. строительная стойка является элементом кабельной галереи.

Прошу прощения, не совсем правильно сделал выделение, следует "От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода", далее по тексту...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 10:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены