![]() Расстояние от кабельных эстакад до трубопроводов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расстояние от кабельных эстакад до трубопроводов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 29911 ![]() |
Добрый день!
Вопрос по кабельным эстакадам, совмещенным с эстакадами трубопроводов. В ПУЭ раздел 2, есть таблица 2.3.2 "Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений" указано расстояние от конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода - 0,5 м. В проекте сделано как показано на картинке слева (см.прилагаемый документ). Но ссылаясь на данный пункт ПУЭ эксперт требует сделать как на картинке справа, что ведет к понятным последствиям (увеличение расхода металла, расширение эстакад (площадка немалых размеров)). Как я понимаю данный пункт: расстояние 0,5 м должно быть соблюдено по горизонтали в случае, если трубопроводы и кабели расположены на одном горизонтальном уровне. В моем случае, 0,5 м я отступил по вертикали. Но эксперт рассматривает данный пункт ПУЭ: по горизонтали в проекции отступ должен быть 0,5м от конструкции эстакады (т.е. и строительная стойка, и кабельная полка). Кто может толково разъяснить данный пункт ПУЭ? Заранее благодарю за помощь. Отвечу на соответствующие разъяснения, если вопрос задал некорректно. Сообщение отредактировал k.maestro - 24.3.2015, 9:20
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Как я понимаю основная идея соблюсти расстояние в 0,5 от трубопровода в пространстве. У вас соблюдается условие расстояния по вертикали, все верно как мне кажется.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Есть требование, сходу пункт не скажу, что нельзя в одной плоскости по вертикали с трубопроводами горючих жидкостей. Если это трубопровод без горючей жидкости, то 0,5 можно и по вертикали.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Если требовать буквально, следуя требованиям ПУЭ, "От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода", инспектор думаю прав, т.к. строительная стойка является элементом кабельной галереи.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Если требовать буквально, следуя требованиям ПУЭ, "От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода", инспектор думаю прав, т.к. строительная стойка является элементом кабельной галереи. Прошу прощения, не совсем правильно сделал выделение, следует "От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода", далее по тексту... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |