Помогите подключить ЭПРА , к КЛЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите подключить ЭПРА , к КЛЛ |
27.3.2015, 16:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44592 |
Всем привет!
Есть ЭПРА для двух люминесцентных лам и собственно лампы. Помогите, пожалуйста, правильно подключить. Прилагаю картинку с пронумированными контактами.
|
|
|
|
|
27.3.2015, 20:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Выводы на лампе 1-2 и 3-4 соответствуют дуге (нить накала) в колбе на рисунке на ЭПРА, то есть, 26-27, 24-25...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.3.2015, 22:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44592 |
если я правильно понял, то получается следующее:
21-А1-В1 22-А2 23-В2 24-А3 25-А4 26-В3 27-В4 так? Сообщение отредактировал CJRaiL - 27.3.2015, 22:27 |
|
|
27.3.2015, 22:48
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
27.3.2015, 23:10
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44592 |
Volt380, спасибо
а это принципиально или нет? перепутать 1-2 и 3-4, или например перепутать только 1-2, а 3-4 подключить так? Просто интересно, почему у лампы 4 контакта и за что они отвечают. |
|
|
27.3.2015, 23:34
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Просто интересно, почему у лампы 4 контакта и за что они отвечают. Гугл не хочет отвечать?... Просто у люминесцентных ламп две нити накала по торцам трубки, как бы её не изгибали, хоть U, хоть W, хоть S, хоть спиралью... Поэтому можно подключать лампу в схему хоть 1-2, хоть 2-1 (другая пара выводов аналогична) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.3.2015, 23:55
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44592 |
savelij®, спасибо) вроде вкурил. сначала греются электроды, а потом цепь между торцами лампы разрывается и ток течет прямо через газ. а от ЭПРА это или ЭмПРа зависит только характеристика тока?
|
|
|
|
|
28.3.2015, 1:09
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
CJRaiL, примерно так, а от ЭПРА или ПРА зависит принцип поджига газа... но давайте за подробностями лучше в википедию...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.3.2015, 9:36
Сообщение
#9
|
|
Гости |
При более внимательном рассмотрении фото ЭПРА возник вопрос, не противоречит ли напряжение питания 380 В вот этим требованиям ПУЭ, "6.1.13. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки.
Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения может использоваться при соблюдении следующих условий: 1. Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В. 2. Ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается. |
|
|
28.3.2015, 10:55
Сообщение
#10
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
При более внимательном рассмотрении фото ЭПРА возник вопрос, не противоречит ли напряжение питания 380 В вот этим требованиям ПУЭ, "6.1.13. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. -/- смотреть рабочее напряжение входа в светильник здесь в красном квадрате -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
|
|
||
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.3.2015, 17:41
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
28.3.2015, 17:50
Сообщение
#12
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
Спасибо за подсказку, сразу не разглядел, интересно откуда 380 В на схеме? это обозначение напряжения максимального на выходе ЭПРА на пути к лампам т.е. надо подумать об изоляции проводов до лампы)) и других элементов -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
|
|
29.3.2015, 13:28
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44592 |
net_man, на лампах, которые я подключил указано, что им 220 надо, но все отлично работает. Но сначало тоже это "380" смутило. Получается, что к такому эпра можно подключать и лампы с рабочим напряжением 380 ? или что это вообще значит? Типа при запуске подается 380, чтоб быстрее загорелись?
|
|
|
30.3.2015, 6:00
Сообщение
#14
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
net_man, на лампах, которые я подключил указано, что им 220 надо, но все отлично работает. Но сначало тоже это "380" смутило. Получается, что к такому эпра можно подключать и лампы с рабочим напряжением 380 ? или что это вообще значит? Типа при запуске подается 380, чтоб быстрее загорелись? на сколько мне известно для газовой лампы важен стабильный и определенный ток а так как эмиссия электродов лампы со времен деградирует(как в теликах ЭЛТ), другими словами сопротивление растет с годами, а дальше закон Ома OSRAM пошли дальше - они распознают в некоторых ЭПРА "конец жизни" лампы и отключаются(чтоб не подумали что моргание это начало конца света товтолигияяяяя получилась - жесть -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
|
|
30.3.2015, 12:23
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44592 |
Спасибо.
Еще такой вопрос, очень важный. если после эпра на пути к лампам случится утечка или кз, что произойдет? Сработают ли узо или автомат, подключенные до эпра? Или просто эпра выйдет из строя и дальше него сеть обесточится? |
|
|
30.3.2015, 13:27
Сообщение
#16
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
Спасибо. Еще такой вопрос, очень важный. если после эпра на пути к лампам случится утечка или кз, что произойдет? Сработают ли узо или автомат, подключенные до эпра? Или просто эпра выйдет из строя и дальше него сеть обесточится? обычно от ЭПРА до лампы путь недолгий в пределах светильника и вопрос ваш отправьте производителю ЭПРА -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
|
|
30.3.2015, 22:18
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
что произойдет зависит от конструкции пра, может сгорит, а может в защиту уйдет, по поводу утечки, если есть в конструкции эпра гальваническая развязка в виде трансформатора, но может узо и не сработать..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 7:59 |
|
|
|
|