![]() Можно ли объединить провода? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли объединить провода? |
Гость_votttt_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Электрик сделал следующее. От щитка идет провод ПУСП 3-х жильный то ли 5 мм2 то ли 6 мм2. дальше этот провод разветвляется на 2 провода ПУСП 2,5 мм2. Преполагалось что на одном проводе будет варочная панель, а на другом духовка. Но как оказалось 2,5 мм2 для варочной мало. Вопрос такой можно ли параллельно соединить эти 2 провода 2,5 мм2 и подключить к ним варочную панель. а духовку к другой линии совсем. я так понимаю что 2 по 2,5 будет 5. Правильно я думаю? Спасибо за ответы)
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Может стоит подумать о проводе ПУСП? Имеется вот такая информация: "ПУНП – Провод Универсальный Плоский – запрещен для применения в РФ ещё в 2007 году как опасная для применения продукция!К сожалению, несмотря на запрет производства провода ПУНП, до сих пор в розничных магазинах широко представлен ПУНП мелких производителей, выпускающих контрафактную продукцию. Для производства и реализации провода ПУНП используются разнообразные юридические лазейки, позволяющие производителю избежать ответственности. Например, провод маркируется ПУСП, с заменой одной буквы в марке"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Электрик сделал следующее. От щитка идет провод ПУСП 3-х жильный то ли 5 мм2 то ли 6 мм2. дальше этот провод разветвляется на 2 провода ПУСП 2,5 мм2. Ну про провода уже понятно. Вообще хреновая затея про ответвления таким образом. Каждая отходящая линия должна быть защищена автоматом на длит допустимый ток кабеля. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Правильно я думаю? Отнюдь.Менять, батенька, кабель... менять. Или ставить минибокс в точке подключения варочной и духовки, где поставить автоматик на 16А, от которого питать духовку. А варочную тем же сечением, что и пришло на кухню. Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита! © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
а я чё то помню пукт в пуе(пункт не скажу, но если порыться то найду, помню что в разделе о автоматах был) где сказанно о том что при разветление кабеля большего и меньшего сечения защита выбирается по меньшему сечению, но при сечение проводника меньшего сечения более 50% от большего допускается защиту выбирать по проводнику большего сечения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Donh, там речь шла о линии с защитой не более 25А.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Отнюдь. Менять, батенька, кабель... менять. Или ставить минибокс в точке подключения варочной и духовки, где поставить автоматик на 16А, от которого питать духовку. А варочную тем же сечением, что и пришло на кухню. Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита! © В итоге так и получится. Духовка будет на автомате, но на другой линии. вообще все линии на автоматах. просто планировалось и духовку и варочную, пусть на один автомат. Поэтому от щитка идет провод с сечение 4, на кухне на потолку он разделяется на два по 2,5. вот сейчас хочу объединить эти 2 в один. т.е. получится отдельная линия для варочной. Еслинственное, что смущает это соединение лишнее будет. И потому спрашиваю вообще провода можно запараллелить? так делают? понятно что лучше 4 пусть прямо от щитка к варочной, но это придется много всего разбирать. хотелось бы более простыми способами обойтись. т.е. так допустимо? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
Если соединение сделано нормально, то можно. По крайней мере тут надо исходить из экономической составляющей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И потому спрашиваю вообще провода можно запараллелить? так делают? понятно что лучше 4 пусть прямо от щитка к варочной, но это придется много всего разбирать. хотелось бы более простыми способами обойтись. т.е. так допустимо? Вот как бы это помягче сказать... ![]() можно запараллелить? - в принципе, можно так делают? - и чего только не делают... так допустимо? - а кто запретит? Ну а если совсем серьёзно, то при отсутствии малейшей возможности заменить весь кабель или участок от разветвления до духовки, то параллельте... Автомат защиты выбирается по "слабому звену", то есть по кабелю меньшего сечения, то есть 4 мм2. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А если по автомату поставить на каждый провод 2,5 мм? Они будут так работать? Т.е. если с одним проводом что-то случается, второй автомат вырубает второй. Или узо на всю линию в щитке поставить? Т.е. можно это как-то автоматически определить, если произойдет обрыв одного из проводов?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата А если по автомату поставить на каждый провод Мнение: глупо, не удобно, не рационально.Цитата Или узо на всю линию в щитке поставить Союз "или" тут не рулит... правильнее "и".Цитата если произойдет обрыв одного из проводов будет работать другой, но с перегрузом, если автомат более 25А, а потом ... пожар.Замените провод или хотя бы кусок от распайки и будете спать спокойно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Мнение: глупо, не удобно, не рационально. Союз "или" тут не рулит... правильнее "и". будет работать другой, но с перегрузом, если автомат более 25А, а потом ... пожар. Замените провод или хотя бы кусок от распайки и будете спать спокойно. я же написал, что заменить не получится. зачем мне по 100 раз говорить? я другие вопросы задаю. одно дело написать заменить кусок провода. а другое разбирать кухню, переклеивать обои и снимать натяжные потолки. написать легко я и сам могу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я же написал, что заменить не получится. где написали? разбирать кухню, переклеивать обои и снимать натяжные потолки. сталкивался с подобной ситуацией - в плинтусах протянуть провод не получится? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |