Добрый вечер. Хотел бы задать несколько вопросов.
Квартира студия в новостройке. 1) Кабель от этажного щитка в квартиру медный 6 мм.кв. Автомат в щитке стоит на 50 А. Так сейчас делают всегда. Так вот согласно таблицам максимальный ток для 6 кв.мм. составляет 46А. Соответственно получается, что автомат подобран не совсем верно? 2) Общеквартирное УЗО идет на 63А... ЗАчем так много??? 3) Я хочу поменять щиток. Поставить вводной двухполюсной автомат на 40 А и УЗО на 40 А с током утечки 300 мА. . Это же получается более надежно? Нет никаких завышенных значений... 4) Возникает вопрос про ложное срабатывает автомата 40 А. В квартире будет варочная панель. Ограничу ее автоматом 32А. Остается 8 А на всю квартиру. Это не мало ли? Понятно, если все бытовые приборы включить, то будет автомат вышибать... но все же вопрос актуальный)) Хотелось бы услышать мнения по каждому пункту) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
1- 50А так сейчас везде (у меня в городе)
2- сколько бы УЗО не держало, от короткого замыкания оно не защитит, а вот диф автомат защитит от него. 3- 40А ставьте но без УЗО 4- 8А это 1760Вт ну или 1,7 кВт, главное во время готовки не стирать и всё. по 3 пункту, на каждую группу розеток свой диф автомат 16А 30мА. я обычно делаю так. Сообщение отредактировал sava_174 - 26.3.2015, 21:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
1 Про ток. ПУЭ таб 1.3.6 двужильный кабель в воздухе 50 А
2 Хз это не узо получается а диф автомат, и не так уж много. 3 По желанию, узо 300 ма Противопожарное. 4 Ну автомат сработает не ложно, а при превышение длит допустимого. Пункт требует расчета. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2015 Пользователь №: 44692 ![]() |
У меня получается так: 40 А вводной - > счетчик - > УЗО 40 А 300мА - > 32А варочная - > УЗО 16А 30 мА и авт.16А на ванную, также на бойлер (только кабель 4мм), УЗО 25А 100 мА на группу 3 автоматов по 16 А на кухню.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 ![]() |
У Вас путаница. Вам нужно больше знаний о перечисленных аппаратах защиты, которые есть например в википедии ***
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Андрей, Вы хотите что то изменить? позовите толкового электрика! не мучайте свою голову!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2015 Пользователь №: 44692 ![]() |
У Вас путаница. Вам нужно больше знаний о перечисленных аппаратах защиты, которые есть например в википедии Что?? Я прекрасно знаю что такое автомат, УЗО и для чего они служат Андрей, Вы хотите что то изменить? позовите толкового электрика! не мучайте свою голову! Толковых электриков почти нет. Все на делают просто чтобы работало... а не так как должно быть. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
ну тогда с чего Вы решили что именно тут и сейчас Вам что то посоветует толковый электрик(на Ваш взгляд)??? тут у всех могут мнения разойтись, но работать будет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Хотелось бы услышать мнения по каждому пункту) 1. Так делают от безысходности... или по дурости. Если С50А то кабель 3*10, если кабель 3*6, то С40А. 2. Запас в данном случая нисколько не ухудшает схему. 3. УЗО можно не менять. 4. Ложного срабатывания не будет... а вот от перегрузки вполне. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Мне кажется ТС просто надо обозначить проблему и попросить посоветовать пути ее решения, а не пытаться строить из себя электрика здесь.
Кстати толковые электрики есть в любом городе, надо просто уметь отсеивать шлак. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
автор, на словах как-то всё расплывчато, рисуйте схему как хотите сделать и что поставить, а мы поправим если что не так..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не понял, при чём тут лживая наука "статистика"...
![]() Но исхожу из следующего. Допустимый длительный ток кабеля с медными жилами 3*10 до 70А, а посему на однофазный ввод в квартиру может стоять АВ на 50 или 63А. Допустимый длительный ток кабеля с медными жилами 3*6 - 40А (если отдельными жилами - до 46А), а посему, АВ 40А это потолок. Хотя, стоит отметить тот факт, что производители кабельной продукции допускают более высокие значения длительно допустимого тока. Возможно, им виднее... Например, для "кабелей напряжением до 1 кВ c медными жилами марок ВВГ, ВБбШв, NYM (0,66 кВ) (в соответствии с условиями прокладки и сечениями каждой марки) при прокладке в земле и на воздухе" для сечения 6 мм2 эти значения 56А и 71А соответственно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1006 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Что?? Я прекрасно знаю что такое автомат, УЗО и для чего они служат
Толковых электриков почти нет. Все на делают просто чтобы работало... а не так как должно быть. Так в чем тогда проблема? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Заголовок темы для чайников: В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
Кто-то отвечает а кто-то начинает тыкать чайнику и предлагать найти хорошего электрика. Я не говорю об отдельных клинических случаях когда чайник сам не в адеквате, но таких меншинство. Для большинства достаточно наводящих вопросов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |