Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 ![]() |
Добрый день. Снимаю на зиму гараж, чтоб както согрется необходимо подключать обогреватели. Если подключить нагрузку больше 3 кВт автоматы выбивает. 2.5 кВт держит уверенно + 2 лампы на 100ватт. В гараже стоят два круглых черных автомата (похожи на пробки), как подключены точно не знаю, но от них отходят два провода на нагрузку. Как я понял на фазе и нуле висит по автомату, непойму зачем на ноль вешать его. Подоваеммая мощность на гараж неизвесна. Вопрос в том какой силы тока брать автомат в гараж и обязательноли ставить два штуки?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Замените пробки-автоматы на больший ток, если проводка в гараже и подходящий кабель выдержат эту повышенную нагрузку.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В "нуле" автоматик уберите.
При самой замечательной проводке всеж посмотрите от какого аппарата запитан кабель на гараж("Подоваеммая мощность на гараж неизвесна."). Может получиться что выключаться будет в малодоступном месте, не у Вас. "какой силы тока брать автомат " 16А на 3,5кВт провод 2,5мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 ![]() |
Я выкрутил один, на нем написано 6,3А. Попробую поставить вместо двух один на 16А
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Я выкрутил один, на нем написано 6,3А. Попробую поставить вместо двух один на 16А Не забудьте:1 - Проверить сечение проводки 2 - Поставить новую пробку в фазный проводник, а в нулевом соединить контакты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 ![]() |
Всем спасибо за ответы! У меня последние два вопроса
- чем найти фазу, не имея никаких приборов. - на сколько процентов больше по силе тока можно (допустимо) поставить автомат. (Всмысле с запасом ампер) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Всем спасибо за ответы! У меня последние два вопроса - чем найти фазу, не имея никаких приборов. - на сколько процентов больше по силе тока можно (допустимо) поставить автомат. (Всмысле с запасом ампер) 1- купите индикаторную отвёртку за 30 руб. 2- невнимательно читаете ответы на Ваш вопрос. -- проверьте сечение ваших проводов, что бы знать какую нагрузку они могут выдержать. -- постарайтесь узнать с какого автомата запитан Ваш гараж...(читайте Олега). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 ![]() |
Хорошо! Спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Metal обычно "гаражная проводка" допускает лишь подключение освещения
![]() ![]() а по поводу обогрева - обзаведитесь лучше печкой , которая работает на отработанном масле ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 ![]() |
Все автомат заменил на 16А. Замерил сечение провода идущего в гараж 1.5мм
Да вот такой глупый вопрос - а рабочий ноль бьет током если дотронуться до провода? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Metal
Цитата Да вот такой глупый вопрос - а рабочий ноль бьет током если дотронуться до провода? такое вполне может быть , так как потенциал рабочей нейтрали может доходить до нескольких десятков Вольт , из-за недостаточного сечения токопроводящей жилы N и перекоса фаз при неравномерной их нагрузке Цитата Все автомат заменил на 16А. Замерил сечение провода идущего в гараж 1.5мм на полтора квадрата (если это медь) допустимо ставить лишь автомат с номиналом до 10 Ампер , а при Вашей замене необходимо уже оперировать сечением токопроводящих жил как минимум в два с половиной квадрата -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 ![]() |
на полтора квадрата (если это медь) допустимо ставить лишь автомат с номиналом до 10 Ампер , а при Вашей замене необходимо уже оперировать сечением токопроводящих жил как минимум в два с половиной квадрата Провода уже не поменяеш. Там все под током. Вчера испытывал 16 амперник, подключил нагрузку на 4.5 кВт держит!!! Я вот непойму это на автоматах максимальный предел силы тока пишут? 16А * 220в = 3520ватт максимум! А он держит 4500ватт! Тут еще вопрос поднялся, хотим недорогую сварку дуговую купить, судя по тем характеристикам которые есть, подскажите потянет ли проводка? И так как я в сварочниках совсем никак, модельку не подкажите (либо в каком пределе выбирать)?! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Metal
Цитата Я вот непойму это на автоматах максимальный предел силы тока пишут? 16А * 220в = 3520ватт максимум! А он держит 4500ватт! видимо в Вашем автомате нет теплового расцепителя Цитата подскажите потянет ли проводка? и потянулась цепь злоупотреблений ![]() Цитата И так как я в сварочниках совсем никак, модельку не подкажите (либо в каком пределе выбирать)?! подфорум по сварке -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
То что автомат держит повышенную нагрузку, это не беда. Он у Вас до часа может продержать полуторную нагрузку. А вот проводка в 1.5 кв. мм если алюмишка (Вы не указали материал) может приказать долго жить вместе с гаражем...
До кучи ещё и недорогую сварку дуговую совсем капут будет. "судя по тем характеристикам которые есть, подскажите потянет ли проводка? " - Судя по выложенным характеристикам можно сделать вывод - Опасную игру Вы затеяли! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 ![]() |
savelij провода медь. не ну сварку само собой подключать будем выключев все потребители! Это не игра , просто мы оппозитчеки-кастомайзеры
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Проводка в магистрали тобиш в трубе на улице не более 2,5 мм2 и расчитана одну-две лампы 60 Вт, и пробки 6,3А стояли оправдано. Нагрузка 4,5 кВт это на ней написано или Вы вычислили. Ведь учитывая падение напряжения в сети при такой нагрузке у Вас было гдето 180 Вольт и мощность будет 3,5 кВт. Если включите любую сварку то сожжёте провода в трубах от главного щита к гаражу, да и врятли сварка у вас будет варить, и в добавок к этому соседей оставите без электричества, могут обидитса
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Metal на основании всего вышеизложенного Вам видимо придётся для Ваших нужд обзаводится автономным источником электропитания в виде бензогенератора , либо осуществить протяжку в свой гараж отдельной линии от силового щита , хотя вряд ли удастся согласовать это с руководством гаражного хозяйства
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |