Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени.
Задача следующая: Подвести к бане, находящейся в 50 м от дома кабель. Сеть трехфазная. В бане расположены стиральная машина, водонагреватель. Предполагаю провести кабель с жилами 5х4. (Три фазы, ноль и земля). С повторным заземлением у бани. ==== Но какой тип провода выбрать для подключения. В магазине продаются марки АВВГ ВВГ ПВС КГ NYM Какую выбрать ? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ВБбШВ 5*10мм.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
ну и как кабель идти будет? по воздуху или по земле? или вкопан в земле?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
по воздуху. Забыл сказать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
уже лучше )) мощность водонагревателя и стиральной машины? стиралка наверно 2,2кВт когда воду греет? я бы честно говоря СИП взял 5х16, если по воздуху, а если себе домой, то в земле кабель бы проложил, ВВГнг 5х6 в жесткой пвх трубе.
если уж для себя то зачем на участке сопля длиной 50м? бельё сушить? ))) |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
В земле неудобно - огороды, корни и т.п. Да и столбики уже лет 30 стоят. КГ был натянут.
Сейчас все переделать хочу по новой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
ну тогда либо сип, либо ВВГ НГ 5х6 (в гофре и на тросе)
возможно у кого то будет другое мнение. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Доброго времени. Задача следующая: Подвести к бане, находящейся в 50 м от дома кабель. Сеть трехфазная. В бане расположены стиральная машина, водонагреватель. Предполагаю провести кабель с жилами 5х4. (Три фазы, ноль и земля). С повторным заземлением у бани. ==== Но какой тип провода выбрать для подключения. В магазине продаются марки АВВГ ВВГ ПВС КГ NYM Какую выбрать ? Спасибо. КГ подойдет, АВВГ, ВВГ, NYM в гофре, ПВС не стоит. Сечение посчитать по потерям надо. Все на несущем троссе , или натянуть СИП. Зачем три фазы если нагрузок не так много и все однофазные? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
sava_174 СИП 5 проводов не бывает, подойдет СИП 2А-4*16мм.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Дешевле и лучше СИП 2А-4*16мм, а рядом с баней контур заземления сделать и от него 5 провод.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Дешевле и лучше СИП 2А-4*16мм, а рядом с баней контур заземления сделать и от него 5 провод. Тут однозначно не скажешь что будет лучше и дешевле, можеть 5 проводной медью меньшего сечения выйдет дешевле и контур не копать. А так да, как вариант. Сообщение отредактировал Student_007 - 24.3.2015, 10:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Гость_Гость_Алексей действительно как писали выше зачем Вам в бане 3 фазы? СИП-4 2*16мм2, вот ваш провод, а если уж очень хочется 3 фазы 4*16мм2 кидайте. Но нужен дополнительный столбик т.к. более 30м натягивать очень нежелательно.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
sava_174 СИП 5 проводов не бывает, подойдет СИП 2А-4*16мм. 4х16 + 1х25 так же можно просто одну жилу отдельно купить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Для бани кидать СИП по каким-то столбикам ИМХО бред. Да и когда узнает автор о том сколько это удовольствие будет стоить (а там же еще кроме СИПа и арматуру не дешевую нужно к нему) то передумает сразу. ИМХО АВВГт (с несущим тросом) по этим столбикам будет достаточно. По сечению, если по правилам, то не меньше 5х16 мм.кв. А вообще, как и говорили выше, нафига там три фазы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
если кидать одну то если на всё про всё как всегда выделено 15кВт то скорее всего одновременно водонагреватель и стиралку не попользуешь. ведь мощность водогрейки мы до сих пор не знаем. вдруг там проточный стоит?
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Для бани кидать СИП по каким-то столбикам ИМХО бред. А в чем бред? Кидать по воздуху предназначенный для этого провод? Бред это натягивать тросик в наше время и привязывать к нему АВВГ. Арматура для СИП будет стоить рублей 400 максимум(4 анкерных зажима+4 шурупа с кольцом). Shturman1 при всем уважении, ты не подумал. Предполагаю провести кабель с жилами 5х4. (Три фазы, ноль и земля). С повторным заземлением у бани. Если у бани будет свой контур, зачем 5 жил тащить? -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Конечно СИП, да и какая там арматура, ведь это дома, можно и сколхозить. При этом что можно добавить люди имеющую баню в 50 метрах от дома, при этом когда в бане стоит стиралка автомат обычно не сильно критично относятся к ценам на сам СИП и евойную арматуру. Это личное жизненное наблюдение.
![]() Сообщение отредактировал шахтер - 24.3.2015, 17:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Ок, если деньги роли не играют, то берите СИП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
4х16 + 1х25 так же можно просто одну жилу отдельно купить. Скиньте инфо где Вы нашли 4*16+1*25 , может 3*16+1*25. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |