Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

На выходе инвертора неравномерное напряжение , инвертор

a270878
сообщение 23.3.2015, 23:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 44658



для индукционного нагрева используется инвертор.
на входе инвертора все три фазы одинаковые, на выходе одно межфазовое напряжение
в два раза больше двух других, инвертор старый название unidrive 2.
заменили все конденсаторы, несколько транзисторов,
помогите почему такая разница на выходе межфазового напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 23.3.2015, 23:20
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



без знаний электроники лучше в ремонт отдать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 24.3.2015, 8:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(a270878 @ 23.3.2015, 23:14) *
для индукционного нагрева используется инвертор.
на входе инвертора все три фазы одинаковые, на выходе одно межфазовое напряжение
в два раза больше двух других, инвертор старый название unidrive 2.
заменили все конденсаторы, несколько транзисторов,
помогите почему такая разница на выходе межфазового напряжения

Так как железка 3 фазная, а напряжение вы мерите межфазное то при уходе одной фазы должно уплывать так или иначе два значения межфазного напряжения. Согласен с предидущим постом-без знания к мастеру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.3.2015, 10:45
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(a270878 @ 24.3.2015, 0:14) *
помогите почему такая разница на выходе межфазового напряжения
А почему вы решили, что там должен быть трехфазный выход? Скорей всего это трехточка - один провод общий, относительно него на двух других напряжение будет в два раза меньше, чем между этими двумя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Akim_*
сообщение 24.3.2015, 10:59
Сообщение #5





Гости






Цитата(a270878 @ 23.3.2015, 23:14) *
.....на входе инвертора все три фазы одинаковые,

А что еще есть варианты или это так сказать -кручу верчу нае...ть хочу.
Цитата
protector А почему вы решили, что там должен быть трехфазный выход? Скорей всего это трехточка - один провод общий, относительно него на двух других напряжение будет в два раза меньше, чем между этими двумя.

у как все заумно трехточка, а какой расклад этого пояснения. Ну да конечно, между нулевым и заземляющим наверно обязательно будет потенциал в два раза отличаться - как это сказал автор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.3.2015, 11:27
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Akim @ 24.3.2015, 11:59) *
Ну да конечно, между нулевым и заземляющим наверно обязательно будет потенциал в два раза отличаться - как это сказал автор
Если измерять от земли, то конечно так оно и будет, но зачем автор измерял между и землей и силой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 24.3.2015, 11:42
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



http://new-energy21.ru/novaya-energetika/e...agrevateli.html
наткнулся на что то похожее. И да,упустил,эсли это индукционный нагреватель зачем ему на выходе 3 фазы? Вполне возможно на выходе двуполярное напряжение высокой частоты, вот вы и намерели "между фазами" разные напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.3.2015, 11:52
Сообщение #8





Гости






Цитата(Student_007 @ 24.3.2015, 11:42) *
http://new-energy21.ru/novaya-energetika/e...agrevateli.html
наткнулся на что то похожее. И да,упустил,эсли это индукционный нагреватель зачем ему на выходе 3 фазы? Вполне возможно на выходе двуполярное напряжение высокой частоты, вот вы и намерели "между фазами" разные напряжения.

да гля какие все хитрые... двуполярное напряжение, а что тогда однополярное, а что тогда себя представляет синусоидальное по отношению к двуполярному напряжению.
а об трехфазном выпрямителе постоянного тока ни где ни чего не встречали? - у него куда лучше характеристики постоянного тока (двуполярного) icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 24.3.2015, 12:45
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(Гость @ 24.3.2015, 11:52) *
да гля какие все хитрые... двуполярное напряжение, а что тогда однополярное, а что тогда себя представляет синусоидальное по отношению к двуполярному напряжению.
а об трехфазном выпрямителе постоянного тока ни где ни чего не встречали? - у него куда лучше характеристики постоянного тока (двуполярного) icon_mrgreen.gif

Лучше относительно чего?
Интересно как эту разницу видите вы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 18:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены