Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление ЩУРН , повторное

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.3.2015, 20:23
Сообщение #41





Гости






Цитата(Volt380 @ 19.3.2015, 19:17) *
...но я думал что по правилам оно там быть обязано....

Может я выгляжу чересчур назойливым, но ещё пара вопросов возникла:
1. Марку кабеля питающего ВРУ не озвучите? Или хотя бы сечение жил этого кабеля одинаковое?
2. "В ВРУ дома и разбегаются..." поподробнее, если можно, как выполнено это "разбегание", лучше если с фото.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.3.2015, 21:58
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



зачем вам это?
1. марку не знаю, жилы не одинаковые
2. ноль и земля прикручены к шине приваренной к корпусу щита.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.3.2015, 22:27
Сообщение #43





Гости






Цитата(Volt380 @ 19.3.2015, 21:58) *
зачем вам это?
1. марку не знаю, жилы не одинаковые
2. ноль и земля прикручены к шине приваренной к корпусу щита.

Да мне то не нужно, хочется Вас уберечь от ошибок. Получив Ваши ответы я понял, что системы TN-C-S Вы не получили, если я правильно понял, что это: "ноль и земля прикручены к шине приваренной к корпусу щита." относится к Вашему кабелю до ЩУРН-а.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.3.2015, 20:25
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.3.2015, 22:27) *
если я правильно понял, что это: "ноль и земля прикручены к шине приваренной к корпусу щита." относится к Вашему кабелю до ЩУРН-а.

да
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.3.2015, 22:27) *
я понял, что системы TN-C-S Вы не получили,

поясните почему


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2015, 21:14
Сообщение #45





Гости






Цитата(Volt380 @ 20.3.2015, 20:25) *
...
поясните почему

Потому, что у Вас в ВРУ нет разделения на "N" и "PE". " ноль и земля прикручены к шине приваренной к корпусу щита" - Ваши слова?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.3.2015, 21:44
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



мои слова, и что это не разделение?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.3.2015, 21:57
Сообщение #47


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Физически это разделение, но есть эстеты которым нужно возле приваренной шины поставить шинку на изоляторах, с приваренной дать перемычку на изолированную и только от туда брать рабочий ноль icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2015, 22:38
Сообщение #48





Гости






Цитата(razread @ 20.3.2015, 21:57) *
Физически это разделение, но есть эстеты которым нужно возле приваренной шины поставить шинку на изоляторах, с приваренной дать перемычку на изолированную и только от туда брать рабочий ноль icon_biggrin.gif

При чём здесь "есть эстеты которым нужно возле приваренной шины поставить шинку на изоляторах"? Есть ПУЭ, "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.", выделение моё.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.3.2015, 23:31
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



какая разница как там выполнено разделение? конструкцией щита не предусмотрена ре-шина, поэтому зажали туда где место было. ветка не об этом вообще..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 21:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены