Заземление ЩУРН , повторное |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление ЩУРН , повторное |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.3.2015, 20:23
Сообщение
#41
|
|
Гости |
...но я думал что по правилам оно там быть обязано.... Может я выгляжу чересчур назойливым, но ещё пара вопросов возникла: 1. Марку кабеля питающего ВРУ не озвучите? Или хотя бы сечение жил этого кабеля одинаковое? 2. "В ВРУ дома и разбегаются..." поподробнее, если можно, как выполнено это "разбегание", лучше если с фото. |
|
|
|
|
19.3.2015, 21:58
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
зачем вам это?
1. марку не знаю, жилы не одинаковые 2. ноль и земля прикручены к шине приваренной к корпусу щита. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.3.2015, 22:27
Сообщение
#43
|
|
Гости |
зачем вам это? 1. марку не знаю, жилы не одинаковые 2. ноль и земля прикручены к шине приваренной к корпусу щита. Да мне то не нужно, хочется Вас уберечь от ошибок. Получив Ваши ответы я понял, что системы TN-C-S Вы не получили, если я правильно понял, что это: "ноль и земля прикручены к шине приваренной к корпусу щита." относится к Вашему кабелю до ЩУРН-а. |
|
|
20.3.2015, 20:25
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если я правильно понял, что это: "ноль и земля прикручены к шине приваренной к корпусу щита." относится к Вашему кабелю до ЩУРН-а. да я понял, что системы TN-C-S Вы не получили, поясните почему -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.3.2015, 21:14
Сообщение
#45
|
|
Гости |
|
|
|
20.3.2015, 21:44
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
мои слова, и что это не разделение?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
20.3.2015, 21:57
Сообщение
#47
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Физически это разделение, но есть эстеты которым нужно возле приваренной шины поставить шинку на изоляторах, с приваренной дать перемычку на изолированную и только от туда брать рабочий ноль
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.3.2015, 22:38
Сообщение
#48
|
|
Гости |
Физически это разделение, но есть эстеты которым нужно возле приваренной шины поставить шинку на изоляторах, с приваренной дать перемычку на изолированную и только от туда брать рабочий ноль При чём здесь "есть эстеты которым нужно возле приваренной шины поставить шинку на изоляторах"? Есть ПУЭ, "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.", выделение моё. |
|
|
20.3.2015, 23:31
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
какая разница как там выполнено разделение? конструкцией щита не предусмотрена ре-шина, поэтому зажали туда где место было. ветка не об этом вообще..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 0:53 |
|
|
|
|