Реконструкция проводки в частном доме , вопросы

Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 13:11
Сообщение #21





Гости






Вопросы задал. Вместо ответов - пустая болтовня.
Повторю:

Ввод идет через чердак. Раньше шел напрямую в счетчик, далее расходится по автоматом.
Счетчик находится в доме на 1ом этаже.
Меняю проводку, хочу защитить вводный кабель диффавтоматом С40х300мА.
Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать?

Освещение будет управляться от контроллера 12-24В.
Вопрос - надо ли сажать на PE минус блока питания (с гальванической развязкой, разумеется), питающего цепи управления?
Вы ответили
>>Если такое предусмотренно схемой подключения блока питания.
Вопрос: как я об этом могу узнать?

Вы пишите:
>>Лучше заземлить ноль, и не думать о дополнительных рисках. Применить ограничители перенапряжения тоже можно.
Ок, ограничители - всегда хорошо. Делать же полноценный контур заземления мне бюджет не позволит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.12.2014, 15:19
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Вопросы задал. Вместо ответов - пустая болтовня.

Чем не устроили ответы в сообщении №6 ? А что еще Вы хотите? Не мне же звонить в энергосбыт, спрашивать что и как. Тем более я не в курсе, откуда Вы.
Цитата
Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать?

Если будет удобно лазить - располагайте.
До учетные части электрооборудования - под пломбирование. Расположите в боксе диф автомат.
Цитата
>>Если такое предусмотренно схемой подключения блока питания.
Вопрос: как я об этом могу узнать?

Открыть паспорт, схему подключения контроллера и посмотреть. По типу контроллера найти схему в сети.
Опять не зная тип контроллера, я не в силах Вам помочь. Думаю что не требуется заземлять, скорее всего - даже нельзя.
Цитата
>>Лучше заземлить ноль, и не думать о дополнительных рисках. Применить ограничители перенапряжения тоже можно.
Ок, ограничители - всегда хорошо. Делать же полноценный контур заземления мне бюджет не позволит.

Металлический забор на много дороже стоил. Примените металлопрокат, что есть под рукой. Либо купите в пункте приема черного металла, за пол цены от нового отдают.
Можете не делать заземляющее устройство, жизнь и здоровье Ваше - Выбор за Вами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 17:47
Сообщение #23





Гости






№6 сорри, просмотрел.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 30.12.2014, 23:39
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Герасим @ 30.12.2014, 13:11) *
Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать?

Пломбировать надо однозначно(если разрешат установку дифа). Наша сбытовая компания например не приветствует разрывов вводного кабеля до счетчика. Как вариант вынести счетчик на улицу, там же в блоке учета установить и диф.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.1.2015, 12:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeySPb
сообщение 3.1.2015, 15:08
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.1.2015
Пользователь №: 43350



Цитата(Герасим @ 30.12.2014, 7:44) *
Ставлю автоматы:
С40 - ввод
C25 - насос
С16 - розетки
С10 - свет
С25 - мастерская/гараж, от него С10 - свет (чтобы линию не тащить)
Вопрос: селективность будет соблюдаться?

А сколько у Вас выделено по мощности?Три фазы или одна?Как то не увидел.У Вас насос на 5квт?Вот как-то не встречал,что-бы по одной фазе выделяли больше пяти квт,а это 25А на вводе.Энергосбыт больше не разрешит
Заземление хотите "ТТ",забор не пойдёт.
И ДИФ,а лучше УЗО я бы поставил после счётчика,номинал-хотя-бы на шаг больше самого мощного автомата.

Сообщение отредактировал SergeySPb - 3.1.2015, 15:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 3.1.2015, 20:44
Сообщение #26





Гости






Хочу ТТ, нулю не доверяю, частный сектор.
Насос 1.5кВт, но пусковые токи...
почему УЗО после?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 3.1.2015, 23:46
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(Герасим @ 3.1.2015, 20:44) *
Хочу ТТ, нулю не доверяю, частный сектор.

Даже если ноль отгорит и через ваше ЗУ потечет ток со всей деревни, то сила тока не превысит и 30 ампер! При грамотно сделанном заземлении и должно выбранном сечении проводников, абсолютно ничего не случится, не задымится и до красна не нагреется!
Если линия сделана не СИПом, а голым алюминием, то я за ТТ. Но хотя это вопрос к сетям, что вам в техусловиях напишут, то и надо выполнять а не самовольничать.
Цитата(Герасим @ 3.1.2015, 20:44) *
Насос 1.5кВт, но пусковые токи...

И чего? Обязательно С25 ставить? Почитайте про характеристику срабатывания магнитных расцепителей в автоматах, про те присловутые буковки (B, C, D), что стоят перед амперами. Насос должен спокойно работать с автоматом С16.
Ах да, если у вас насос марки Джилекс, то установка УЗО чувствительностью 30 mA на него обязательна icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал lanchakov - 3.1.2015, 23:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeySPb
сообщение 7.1.2015, 14:24
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.1.2015
Пользователь №: 43350



Цитата(Герасим @ 3.1.2015, 20:44) *
Хочу ТТ, нулю не доверяю, частный сектор.
Насос 1.5кВт, но пусковые токи...
почему УЗО после?

Включение насоса это не КЗ.Не успеет нагреться для размыкания.
УЗО после.Так Вам же удобнее.Его рекомендуется раз в месяц тестировать,конечно это никто не делает,но...Для защиты линии и счётчика лучше использовать РКН.И при срабатывании УЗО,как пример.Сработало УЗО на чердаке.Отключил автоматы.Полез на чердак,включил УЗО,спустился..Включил автоматы по очереди,На одном сработало УЗО,отключил его,полез на чердак(дом-то без света)Включил,полез искать по линии...вроде нашёл проблему.Включил АВ.Если заработало,хорошо,а если опять выбило,вперёд,по схеме.
И ещё,УЗО не самый надёжный элемент в схеме.Если он на вводе под пломбой,то заменить его,хотя-бы для проверки проблема.
К заземлению "ТТ" очень высокие требования по сопротивлению.Проверяются обычно электролабраторией,их приборов у частников я не встречал.Повторное TN-C-S,проще и надёжнее в быту.

Сообщение отредактировал SergeySPb - 7.1.2015, 14:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 19.3.2015, 18:04
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603



Подскажите пожалуйста,к частному дому подвели мне три фазы, щиток на уличном столбе в дом заходят 4 сип кабеля (в дом еще не заводил, висят на крючке), три фазы и ноль. Меня интересует заземление, рядом со столбом металический прут от него земля приходит на ящик и на шину нулевую. Подскажите плиз как мне сделать землю в щитке дома ?
Фото прилагаются:






Сообщение отредактировал ramuragan - 19.3.2015, 19:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 19.3.2015, 20:08
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Только пятую жилу СИП, либо кругляком d=10mm от контура заземления тянуть к дому наварить болт, к нему прикрутить заземляющий проводник и завести в щит в доме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.3.2015, 20:49
Сообщение #31


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(razread @ 19.3.2015, 21:08) *
от контура заземления тянуть к дому наварить болт, к нему прикрутить заземляющий проводник и завести в щит в доме.

Я бы не рисковал. У нас половину таких "столбовых" спокойно можно руками вытянуть, и уходят они в землю на полметра примерно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.3.2015, 20:55
Сообщение #32





Гости






Цитата(razread @ 19.3.2015, 20:08) *
Только пятую жилу СИП, либо кругляком d=10mm от контура заземления тянуть к дому наварить болт, к нему прикрутить заземляющий проводник и завести в щит в доме.

С этого места поподробнее... Что мы имеем, судя по фото, а имеем мы систему TN-C + повторное заземление. Исходя из этого мы можем получить в доме систему TN-C-S. Для этого в вводном шкафу (там, где счётчик) необходимо смонтировать "нулевую" шинку на изоляторах, и "пятую жилу СИП" подключить к этой шинке, а не то, что Вы предлагаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 19.3.2015, 20:55
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Аааа ну если так, то тогда нужно делать около дома контур заземления, заводить его в щит, соединять с приходящим нулём с помощью колодки, от сюда подключать заземляющие проводники, дать перемычку на нулевую колодку, и с неё тянуть рабочие нулевые проводники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 19.3.2015, 22:09
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603



Цитата(razread @ 19.3.2015, 21:08) *
Только пятую жилу СИП, либо кругляком d=10mm от контура заземления тянуть к дому наварить болт, к нему прикрутить заземляющий проводник и завести в щит в доме.

Т.Е. возьму такой-же прут как на повторном заземлении щитка на столбе, прицеплюсь к нему этим прутом и подведу его к дому(в земле) и далее наварю болт, к нему прикручу заземляющий проводник и заведу в щит в доме ??? Если это так, то в щитке в доме мне надо будет ставить перемычку между землей и нулём или отдельно шина заземления и от неё к розеткам?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.3.2015, 22:16
Сообщение #35





Гости






Цитата(razread @ 19.3.2015, 20:55) *
Аааа ну если так, то тогда нужно делать около дома контур заземления....

Зачем? Подумайте хорошо, почитайте ПУЭ, тогда будет понятнее. Внимательно изучите рисунки 1.7.1 и особенно (для данного случая) 1.7.3. а).

Цитата(ramuragan @ 19.3.2015, 22:09) *
Т.Е. возьму такой-же прут как на повторном заземлении щитка на столбе, прицеплюсь к нему этим прутом и подведу его к дому...

Я бы посоветовал с этим делом не спешить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.3.2015, 1:31
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.3.2015, 23:16) *
Зачем? Подумайте хорошо, почитайте ПУЭ, тогда будет понятнее. Внимательно изучите рисунки 1.7.1 и особенно (для данного случая) 1.7.3. а).

При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61)

Цитата(ramuragan @ 19.3.2015, 23:09) *
Т.Е. возьму такой-же прут как на повторном заземлении щитка на столбе, прицеплюсь к нему этим прутом и подведу его к дому(в земле) и далее наварю болт, к нему прикручу заземляющий проводник и заведу в щит в доме ??? Если это так, то в щитке в доме мне надо будет ставить перемычку между землей и нулём или отдельно шина заземления и от неё к розеткам?

Я приложу картинку где схематически всё указано. Только вот не знаю стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream
состоянее того контура может не соответствовать нормам, поэтому можно сделать собственный контур заземления(забейте 2-3 арматуры d=20mm по два метра в глубину, или два уголка 40х40 по 2 метра в глубину и обвяжите катанкой d=10mm) около дома и с него провести заземляющий проводник в щит. Ну решать вам, и так и так теоретически правильно.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2015, 6:02
Сообщение #37





Гости






Цитата(razread @ 20.3.2015, 1:31) *
... Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61)
Я приложу картинку где схематически всё указано. Только вот не знаю стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream
...

Давайте по порядку:
1. Вопрос ТС поставлен так: "... Подскажите плиз как мне сделать землю в щитке дома ?"
2. Судя по фото у ТС, на настоящий момент применена система TN-C, относительно проводки (двух или трёхпроводная) внутри дома информации нет.
3. Если исходить из трёхпроводной проводки в доме, то следует сделать систему TN-C-S, для чего требуется разделить "нулевой" проводник от ВЛ на рабочий "ноль" (N) и защитный (PE).
4. Исходя из ПУЭ (рис. 1.7.3. а)) это разделение выполняется в вводном устройстве. Исходя из фото ТС это ящик со счётчиком и вводным автоматом.
5. Для выполнения такого разделения в этом ящике необходимо установить на изоляторах шинку для рабочего "ноля" (N) и сделать перемычку от существующей заземлённой шинки.
6. От шинки рабочего "ноля" (N) протянуть пятую жилу СИП и посадить на такую же шинку в щитке дома.
По повторному заземлению:
1. "При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.", здесь понятно?
2. "стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream состоянее того контура может не соответствовать нормам" - каким нормам, если " Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61)"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 20.3.2015, 10:40
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603



Цитата(razread @ 20.3.2015, 1:31) *
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61)


Я приложу картинку где схематически всё указано. Только вот не знаю стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream
состоянее того контура может не соответствовать нормам, поэтому можно сделать собственный контур заземления(забейте 2-3 арматуры d=20mm по два метра в глубину, или два уголка 40х40 по 2 метра в глубину и обвяжите катанкой d=10mm) около дома и с него провести заземляющий проводник в щит. Ну решать вам, и так и так теоретически правильно.


Я так понял мужик рассказывает именно про этот случай ? http://youtu.be/WCzwI9mtv48.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.3.2015, 11:33
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.3.2015, 7:02) *
Давайте по порядку:

4. Исходя из ПУЭ (рис. 1.7.3. а)) это разделение выполняется в вводном устройстве. Исходя из фото ТС это ящик со счётчиком и вводным автоматом.
5. Для выполнения такого разделения в этом ящике необходимо установить на изоляторах шинку для рабочего "ноля" (N) и сделать перемычку от существующей заземлённой шинки.
6. От шинки рабочего "ноля" (N) протянуть пятую жилу СИП и посадить на такую же шинку в щитке дома.

Я же не спорю с этим положением, я выше написал один из способов это тянуть пятую жилу с учёта, но и второй способ тоже не нарушает нормы ПУЭ, так как щиток внутри дома тоже можно рассматривать как вводное распределительное устройство. Также саму катанку тоже можно рассматривать как "пятая жила"(заземляющий проводник), но тут сложнее нужны расчёты по проводимости, эквивалентна ли она проводимости фазного провода.

Цитата(Гость сочувствующий @ 20.3.2015, 7:02) *
По повторному заземлению:
1. "При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.", здесь понятно?
2. "стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream состоянее того контура может не соответствовать нормам" - каким нормам, если " Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61)"?

Вот с такими нормами:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
ПУЭ.
Ну конечно если этот контур заземления сделан специально для щита учёта, то он не нормируется, но я на фото в принципе не вижу заземления для ВЛ.

Цитата(ramuragan @ 20.3.2015, 11:40) *
Я так понял мужик рассказывает именно про этот случай ?

Да это как раз ваш случай.

Сообщение отредактировал razread - 20.3.2015, 17:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 21.3.2015, 23:00
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603



Спасибо !!!! Скажите в щите дома хочу поставить на входе узо 4п 25А 100мА , как будет выглядеть схема в этом случае? РЕН приходит сразу на узо далее по схеме:
Прикрепленное изображение
или сначала по этой схеме, а потом с нулевой шины на входное узо ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения