Вопросы задал. Вместо ответов - пустая болтовня.
Повторю: Ввод идет через чердак. Раньше шел напрямую в счетчик, далее расходится по автоматом. Счетчик находится в доме на 1ом этаже. Меняю проводку, хочу защитить вводный кабель диффавтоматом С40х300мА. Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать? Освещение будет управляться от контроллера 12-24В. Вопрос - надо ли сажать на PE минус блока питания (с гальванической развязкой, разумеется), питающего цепи управления? Вы ответили >>Если такое предусмотренно схемой подключения блока питания. Вопрос: как я об этом могу узнать? Вы пишите: >>Лучше заземлить ноль, и не думать о дополнительных рисках. Применить ограничители перенапряжения тоже можно. Ок, ограничители - всегда хорошо. Делать же полноценный контур заземления мне бюджет не позволит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Вопросы задал. Вместо ответов - пустая болтовня. Чем не устроили ответы в сообщении №6 ? А что еще Вы хотите? Не мне же звонить в энергосбыт, спрашивать что и как. Тем более я не в курсе, откуда Вы. Цитата Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать? Если будет удобно лазить - располагайте. До учетные части электрооборудования - под пломбирование. Расположите в боксе диф автомат. Цитата >>Если такое предусмотренно схемой подключения блока питания. Вопрос: как я об этом могу узнать? Открыть паспорт, схему подключения контроллера и посмотреть. По типу контроллера найти схему в сети. Опять не зная тип контроллера, я не в силах Вам помочь. Думаю что не требуется заземлять, скорее всего - даже нельзя. Цитата >>Лучше заземлить ноль, и не думать о дополнительных рисках. Применить ограничители перенапряжения тоже можно. Ок, ограничители - всегда хорошо. Делать же полноценный контур заземления мне бюджет не позволит. Металлический забор на много дороже стоил. Примените металлопрокат, что есть под рукой. Либо купите в пункте приема черного металла, за пол цены от нового отдают. Можете не делать заземляющее устройство, жизнь и здоровье Ваше - Выбор за Вами. |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
№6 сорри, просмотрел.
Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать? Пломбировать надо однозначно(если разрешат установку дифа). Наша сбытовая компания например не приветствует разрывов вводного кабеля до счетчика. Как вариант вынести счетчик на улицу, там же в блоке учета установить и диф. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.1.2015, 12:12 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2015 Пользователь №: 43350 ![]() |
Ставлю автоматы: С40 - ввод C25 - насос С16 - розетки С10 - свет С25 - мастерская/гараж, от него С10 - свет (чтобы линию не тащить) Вопрос: селективность будет соблюдаться? А сколько у Вас выделено по мощности?Три фазы или одна?Как то не увидел.У Вас насос на 5квт?Вот как-то не встречал,что-бы по одной фазе выделяли больше пяти квт,а это 25А на вводе.Энергосбыт больше не разрешит Заземление хотите "ТТ",забор не пойдёт. И ДИФ,а лучше УЗО я бы поставил после счётчика,номинал-хотя-бы на шаг больше самого мощного автомата. Сообщение отредактировал SergeySPb - 3.1.2015, 15:15 |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Хочу ТТ, нулю не доверяю, частный сектор.
Насос 1.5кВт, но пусковые токи... почему УЗО после? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Хочу ТТ, нулю не доверяю, частный сектор. Даже если ноль отгорит и через ваше ЗУ потечет ток со всей деревни, то сила тока не превысит и 30 ампер! При грамотно сделанном заземлении и должно выбранном сечении проводников, абсолютно ничего не случится, не задымится и до красна не нагреется! Если линия сделана не СИПом, а голым алюминием, то я за ТТ. Но хотя это вопрос к сетям, что вам в техусловиях напишут, то и надо выполнять а не самовольничать. Насос 1.5кВт, но пусковые токи... И чего? Обязательно С25 ставить? Почитайте про характеристику срабатывания магнитных расцепителей в автоматах, про те присловутые буковки (B, C, D), что стоят перед амперами. Насос должен спокойно работать с автоматом С16. Ах да, если у вас насос марки Джилекс, то установка УЗО чувствительностью 30 mA на него обязательна ![]() Сообщение отредактировал lanchakov - 3.1.2015, 23:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2015 Пользователь №: 43350 ![]() |
Хочу ТТ, нулю не доверяю, частный сектор. Насос 1.5кВт, но пусковые токи... почему УЗО после? Включение насоса это не КЗ.Не успеет нагреться для размыкания. УЗО после.Так Вам же удобнее.Его рекомендуется раз в месяц тестировать,конечно это никто не делает,но...Для защиты линии и счётчика лучше использовать РКН.И при срабатывании УЗО,как пример.Сработало УЗО на чердаке.Отключил автоматы.Полез на чердак,включил УЗО,спустился..Включил автоматы по очереди,На одном сработало УЗО,отключил его,полез на чердак(дом-то без света)Включил,полез искать по линии...вроде нашёл проблему.Включил АВ.Если заработало,хорошо,а если опять выбило,вперёд,по схеме. И ещё,УЗО не самый надёжный элемент в схеме.Если он на вводе под пломбой,то заменить его,хотя-бы для проверки проблема. К заземлению "ТТ" очень высокие требования по сопротивлению.Проверяются обычно электролабраторией,их приборов у частников я не встречал.Повторное TN-C-S,проще и надёжнее в быту. Сообщение отредактировал SergeySPb - 7.1.2015, 14:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
Подскажите пожалуйста,к частному дому подвели мне три фазы, щиток на уличном столбе в дом заходят 4 сип кабеля (в дом еще не заводил, висят на крючке), три фазы и ноль. Меня интересует заземление, рядом со столбом металический прут от него земля приходит на ящик и на шину нулевую. Подскажите плиз как мне сделать землю в щитке дома ?
Фото прилагаются: ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ramuragan - 19.3.2015, 19:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Только пятую жилу СИП, либо кругляком d=10mm от контура заземления тянуть к дому наварить болт, к нему прикрутить заземляющий проводник и завести в щит в доме.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
от контура заземления тянуть к дому наварить болт, к нему прикрутить заземляющий проводник и завести в щит в доме. Я бы не рисковал. У нас половину таких "столбовых" спокойно можно руками вытянуть, и уходят они в землю на полметра примерно. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Только пятую жилу СИП, либо кругляком d=10mm от контура заземления тянуть к дому наварить болт, к нему прикрутить заземляющий проводник и завести в щит в доме. С этого места поподробнее... Что мы имеем, судя по фото, а имеем мы систему TN-C + повторное заземление. Исходя из этого мы можем получить в доме систему TN-C-S. Для этого в вводном шкафу (там, где счётчик) необходимо смонтировать "нулевую" шинку на изоляторах, и "пятую жилу СИП" подключить к этой шинке, а не то, что Вы предлагаете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Аааа ну если так, то тогда нужно делать около дома контур заземления, заводить его в щит, соединять с приходящим нулём с помощью колодки, от сюда подключать заземляющие проводники, дать перемычку на нулевую колодку, и с неё тянуть рабочие нулевые проводники.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
Только пятую жилу СИП, либо кругляком d=10mm от контура заземления тянуть к дому наварить болт, к нему прикрутить заземляющий проводник и завести в щит в доме. Т.Е. возьму такой-же прут как на повторном заземлении щитка на столбе, прицеплюсь к нему этим прутом и подведу его к дому(в земле) и далее наварю болт, к нему прикручу заземляющий проводник и заведу в щит в доме ??? Если это так, то в щитке в доме мне надо будет ставить перемычку между землей и нулём или отдельно шина заземления и от неё к розеткам? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Аааа ну если так, то тогда нужно делать около дома контур заземления.... Зачем? Подумайте хорошо, почитайте ПУЭ, тогда будет понятнее. Внимательно изучите рисунки 1.7.1 и особенно (для данного случая) 1.7.3. а). Т.Е. возьму такой-же прут как на повторном заземлении щитка на столбе, прицеплюсь к нему этим прутом и подведу его к дому... Я бы посоветовал с этим делом не спешить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Зачем? Подумайте хорошо, почитайте ПУЭ, тогда будет понятнее. Внимательно изучите рисунки 1.7.1 и особенно (для данного случая) 1.7.3. а). При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61) Т.Е. возьму такой-же прут как на повторном заземлении щитка на столбе, прицеплюсь к нему этим прутом и подведу его к дому(в земле) и далее наварю болт, к нему прикручу заземляющий проводник и заведу в щит в доме ??? Если это так, то в щитке в доме мне надо будет ставить перемычку между землей и нулём или отдельно шина заземления и от неё к розеткам? Я приложу картинку где схематически всё указано. Только вот не знаю стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream состоянее того контура может не соответствовать нормам, поэтому можно сделать собственный контур заземления(забейте 2-3 арматуры d=20mm по два метра в глубину, или два уголка 40х40 по 2 метра в глубину и обвяжите катанкой d=10mm) около дома и с него провести заземляющий проводник в щит. Ну решать вам, и так и так теоретически правильно. |
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
... Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61) Я приложу картинку где схематически всё указано. Только вот не знаю стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream ... Давайте по порядку: 1. Вопрос ТС поставлен так: "... Подскажите плиз как мне сделать землю в щитке дома ?" 2. Судя по фото у ТС, на настоящий момент применена система TN-C, относительно проводки (двух или трёхпроводная) внутри дома информации нет. 3. Если исходить из трёхпроводной проводки в доме, то следует сделать систему TN-C-S, для чего требуется разделить "нулевой" проводник от ВЛ на рабочий "ноль" (N) и защитный (PE). 4. Исходя из ПУЭ (рис. 1.7.3. а)) это разделение выполняется в вводном устройстве. Исходя из фото ТС это ящик со счётчиком и вводным автоматом. 5. Для выполнения такого разделения в этом ящике необходимо установить на изоляторах шинку для рабочего "ноля" (N) и сделать перемычку от существующей заземлённой шинки. 6. От шинки рабочего "ноля" (N) протянуть пятую жилу СИП и посадить на такую же шинку в щитке дома. По повторному заземлению: 1. "При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.", здесь понятно? 2. "стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream состоянее того контура может не соответствовать нормам" - каким нормам, если " Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61)"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61) Я приложу картинку где схематически всё указано. Только вот не знаю стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream состоянее того контура может не соответствовать нормам, поэтому можно сделать собственный контур заземления(забейте 2-3 арматуры d=20mm по два метра в глубину, или два уголка 40х40 по 2 метра в глубину и обвяжите катанкой d=10mm) около дома и с него провести заземляющий проводник в щит. Ну решать вам, и так и так теоретически правильно. Я так понял мужик рассказывает именно про этот случай ? http://youtu.be/WCzwI9mtv48. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Давайте по порядку: 4. Исходя из ПУЭ (рис. 1.7.3. а)) это разделение выполняется в вводном устройстве. Исходя из фото ТС это ящик со счётчиком и вводным автоматом. 5. Для выполнения такого разделения в этом ящике необходимо установить на изоляторах шинку для рабочего "ноля" (N) и сделать перемычку от существующей заземлённой шинки. 6. От шинки рабочего "ноля" (N) протянуть пятую жилу СИП и посадить на такую же шинку в щитке дома. Я же не спорю с этим положением, я выше написал один из способов это тянуть пятую жилу с учёта, но и второй способ тоже не нарушает нормы ПУЭ, так как щиток внутри дома тоже можно рассматривать как вводное распределительное устройство. Также саму катанку тоже можно рассматривать как "пятая жила"(заземляющий проводник), но тут сложнее нужны расчёты по проводимости, эквивалентна ли она проводимости фазного провода. По повторному заземлению: 1. "При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.", здесь понятно? 2. "стоит ли тянуть катанку с этого контура у столба, как написал S-cream состоянее того контура может не соответствовать нормам" - каким нормам, если " Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. ПУЭ(1.7.61)"? Вот с такими нормами: 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. ПУЭ. Ну конечно если этот контур заземления сделан специально для щита учёта, то он не нормируется, но я на фото в принципе не вижу заземления для ВЛ. Я так понял мужик рассказывает именно про этот случай ? Да это как раз ваш случай. Сообщение отредактировал razread - 20.3.2015, 17:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |