![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Из практики, был такой случай, диф. отработал по КЗ, "без шума и пыли", но взвёлся только указанным мною способом, марку, к сожалению, не помню. Есть такие диф автоматы, там ручка взвода разделёная, от автомата отдельно, может независимо включаться и отключаться, и от блока УЗО отдельная, которая частично цепляет ручку взвода автомата, и отключается только вместе с автоматом. И там реально когда просто КЗ без утечки ручка УЗО остаётся взвёдённой, т.е можно понять почему сработало устройство, но включить не получается пока не отключищь ручку блока УЗО. Но у ИЕК таких дифавтоматов нет ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Но у ИЕК таких дифавтоматов нет У ИЭКа есть АД12 к примеру... и кнопка взвода есть, и окошко индикации, что позволяет определить причину срабатывания дифа.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Сегодня пытался оживить, отключил выходы, подергал все, ничего не помогает, выключатель не взводится. Провода вроде в порядке, никаких признаков оплавления или подгорания нет. На самом дифе есть какое-то окошко спереди и оно закрылось пластмасской, которая никак не уходит, это и есть индикатор КЗ ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Да его менять однозначно нужно, сгорел он, просто мы тут так тему развили
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
чего его оживлять? если аппарат подал признаки неисправности, надо менять, с электропроводкой лучше не шутить!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Мне электрики будет все оборудование менять с iEK на ABB, это будет через пару недель. Когда они его снимут, то я его разберу и выложу фотки
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
И ещё вопрос.. Я тут подумал, я ведь его включал шваброй и он хотел сразу отщелкнуться при КЗ, там же какие-то миллисекнды, а швабра (или тоже самое было бы в случае пальца) не давали бы рычажку так быстро отщелкнуться. Могло ли это сказаться на том, что он сгорел? Если бы я сначала бы его включил, а потом соединил провода, то может быть он вырубился бы моментально и не сгорел бы. Кто знает внутрение устройство этого аппарата? Могло ли это задержать срабатывание расцепителя?
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
И ещё вопрос.. Я тут подумал, я ведь его включал шваброй и он хотел сразу отщелкнуться при КЗ, там же какие-то миллисекнды, а швабра (или тоже самое было бы в случае пальца) не давали бы рычажку так быстро отщелкнуться. Могло ли это сказаться на том, что он сгорел? Если бы я сначала бы его включил, а потом соединил провода, то может быть он вырубился бы моментально и не сгорел бы. Кто знает внутрение устройство этого аппарата? Могло ли это задержать срабатывание расцепителя? Вот разберёте и посмотрите. Чё гадать-то?) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Кто знает внутрение устройство этого аппарата? Могло ли это задержать срабатывание расцепителя? не могло -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Мне электрики будет все оборудование менять с iEK на ABB, это будет через пару недель. Когда они его снимут, то я его разберу и выложу фотки Вот не понимаю я этого АВВ-фетиша. В условиях квартирной эксплуатации ничем ИЭК не хуже. Более того, я чаще встречался с поломками АВВ, чем с ИЭК, а у меня под 1000 квартир в эксплуатации. Если уж прям качество хотите, то вам прямая дорога к Шнайдеру. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
качества на рынке полно, нужно только уметь искать. кстати иэк - далеко не самое г (моё имхо)..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
потроха дифа.. (ссылка удалена) не иэк правда, но почти. а может и иэк есть на этом сайте..на этом сайте..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У меня есть ссылко на фотоотчет препарирования новой электромеханики от ИЭК. Но не диф, а УЗО. Модераторы, разрешите ссылку на чужой сайт? Сообщение отредактировал savelij® - 19.3.2015, 16:25 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А давайте ка лучше выкладывать сюда фото и иную инфу (максимально без копипаста) без активных ссылок на сторонние ресурсы, если авторы на тех ресурсах не против.
Да, и если не затруднит... то по теме, а не всё, что найдётся на просторах инета... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А давайте ка лучше выкладывать сюда фото и иную инфу (максимально без копипаста) без активных ссылок на сторонние ресурсы, если авторы на тех ресурсах не против. Пойду спрошу. Но в личку кидаю ссылки, кому интересно. Ок? Там, кстати, фото будут по любому с водяными знаками про тот форум. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
В штатном режиме он предназначен для разрыва цепи по КЗ, а не для закорачивания оной. вот и ответ. При включении контакты сомкнулись чуть медленнее чем положено, поймали дугу которая уже и натворила делов. И тестировалось не УЗО, а именно автомат по току КЗ. Достаточно было при включенном дифе лампочкой между фазой и землей коснуться он бы отработал. А тут его в заведомо жесткий аварийный режим ввели да еще и в не предназначенном для него режиме. Тогда уж нужно было включить и коротнуть провода. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |