Добрый День, Уважаемые Энергетики!
Разъясните пожалуйста, что такое Pустановленная, Рразрешенная, Р макс разрешенная, Р мин разрешенная для жилого здания? С Уважением, Askmai |
|
|
|
|
2.11.2007, 8:47
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Pустановленная = сумма сумма мощностей всех имеющихся электроприемников (на двигателях мощность указана на табличке, для лампочек на цоколе и т.п.)
Рразрешенная - мощность, фактически разрешенная к использованию. Не все же электроприемники включены всегда одновременно, поэтому Рразрешенная < Pустановленная. Величина Рразрешенная указывается в технических условиях на подключение и в договоре электроснабжения. Определяется специальным расчетом, а зачастую по прихоти энергоснабжающей организации. Р макс разрешенная, Р мин разрешенная - термины смысловой нагрузки не несут, если известна Рразрешенная, она же максимальная. |
|
|
| Гость_Askmai_* |
3.11.2007, 17:44
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Р расчетная и Р разрешенная одно и тоже?
Упрощенная формула Р расчетная = Руст * к спроса Скажите, а в Актах Границ Ответсвенности указывается Руст или Р разрешенная? |
|
|
5.11.2007, 14:47
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Р расчетная и Р разрешенная одно и тоже? Как правило, обе мощности. А контролируется именно Рразрешенная - ее превышать нельзя.
Если разрешат к использованию вашу расчетную мощность, тогда будет одно и тоже. А может и не разрешат Упрощенная формула Р расчетная = Руст * к спроса Скажите, а в Актах Границ Ответсвенности указывается Руст или Р разрешенная? |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|