Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Угробил диф. автомат IEK

Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 17.3.2015, 0:26
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, уважаемые электрики!

Мне в квартире сделали электрику и поставили автоматы, УЗО и диф автомат, все от IEK. Я почитал всякие отзывы, и решил все это дело заменить на ABB. Но перед этим решил провести эксперимент. У меня холодильник подключен через вводный автомат в подъезде и через диф. автомат IEK АВДТ 32 C16 в щитке в квартире, кабель 2.5. Я соединил фазу и землю, включил вводный автомат в подъезде и включил АВДТ. Его жахнуло, полетели искры icon_smile.gif Он вырубился, также вырубился вводный автомат. Последующие попытки включения АВДТ не привели к успеху, его рычажок сразу же опускается вниз, даже если вводный автомат выключен все равно опускается. Сдох. Вопрос: что я натворил? И почему он сдох? Потому что он одноразовый или потому что это китайское барахло? Он вообще сработал? Вводный и должен был вырубиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.3.2015, 0:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Гость_Станислав_* @ 17.3.2015, 0:26) *
Здравствуйте, уважаемые электрики!

что я натворил?

А что хотел выяснить экспериментом?
savelij® все-таки подумайте о новой рубрике, ну той которую я предлагал icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.3.2015, 0:53


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 17.3.2015, 0:54
Сообщение #3





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 17.3.2015, 0:51) *
А что хотел выяснить экспериментом?


Что он вырубится и будет дальше фурычить или произойдет что-то другое.. Произошло что-то другое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.3.2015, 0:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Просто не повезло... автомату.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 17.3.2015, 0:58
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 17.3.2015, 0:56) *
Просто не повезло... автомату.


Т.е. он должен был просто выбуриться и потом пахать дальше? Какая-та часть автоматов дохнет на коротких замыканиях, а какая-та выживает? И какое примерно соотношение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.3.2015, 1:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(220v-elektrik @ 17.3.2015, 0:51) *
... все-таки подумайте о новой рубрике, ну той которую я предлагал

Напомните пожалуйста в ЛС.

Цитата(Гость_Станислав_* @ 17.3.2015, 0:58) *
Т.е. он должен был просто выбуриться и потом пахать дальше?

Как правило, так и происходит. Все КЗ рукотворные и либо без злого умысла по недопониманию, либо от недопонимания и со злым умыслом...
Только возможен вариант, что и проводку новенькую таким краш-тестом можно сварить там, где не стоило...
Отключите от АВДТ оба отходящих провода и попробуйте его взвести.
Кстати, ещё... Ваш АВДТ не имеет кнопки взвода, помимо кнопки "тест"?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 17.3.2015, 1:07
Сообщение #7





Гости






Цитата(savelij® @ 17.3.2015, 1:02) *
Отключите от АВДТ оба отходящих провода и попробуйте его взвести.
Кстати, ещё... Ваш АВДТ не имеет кнопки взвода, помимо кнопки "тест"?


Попробую, когда буду на объекте. Насчет кнопок, то там только кнопка Тест, это модель IEK АВДТ 32.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 17.3.2015, 2:11
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(savelij® @ 17.3.2015, 2:02) *
Напомните пожалуйста в ЛС.



Кстати, ещё... Ваш АВДТ не имеет кнопки взвода, помимо кнопки "тест"?

Да судя по поведению аппарата кнопка "Возврат" не нажата!

И кстати с такими экспериментами не факт и что АВВ всегда живой будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 17.3.2015, 2:13
Сообщение #9





Гости






Цитата(razread @ 17.3.2015, 2:11) *
Да судя по поведению аппарата кнопка "Возврат" не нажата!


Что за кнопка? Я там видел только рычаг и кнопку тест
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 17.3.2015, 2:18
Сообщение #10





Гости






Такое ощущение, что все здесь все понимают, только чайнику объяснить не охота что как) Может уже кто-нибудь подробнее объяснит что-то, я привел кучку вопросов. Сгорел? И почему он сгорел, если он предназначен, чтобы в штатном режиме решать такие проблемы? Это нормально? Провода 2,5 ВВГ могли пострадать, если автомат был на 16?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2015, 7:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кнопка Тест д.б. утоплена


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 17.3.2015, 8:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



на АВДТ32 нету кнопки возврат! автор, вы устроили жесткое короткое замыкание, а автомат этот ваш краш тест не прошел. причины кроются скорее всего в качестве изделия, скорее всего это был брак. как дополнительный вывод можно сделать то что ток КЗ был весьма высоким, это говорит о хорошей "пропускной способности" вашей и общедомовой проводки.
хотелось бы добавить, что номинал С32 на розеточные группы сильно завышен, надо ставить С16


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 17.3.2015, 12:38
Сообщение #13





Гости






Цитата(Volt380 @ 17.3.2015, 8:32) *
хотелось бы добавить, что номинал С32 на розеточные группы сильно завышен, надо ставить С16


Он и есть C16, это модель "АВДТ32". Т.е. по идеи он выключился быстро, могли ли повредиться 2,5 ВВГ ? Там ещё не заштукатурили, и кабель этот заменить не проблема, там всего метров 5 от силы. Стоит ли это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 17.3.2015, 13:51
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость_Станислав_* @ 17.3.2015, 2:18) *
Такое ощущение, что все здесь все понимают, только чайнику объяснить не охота что как) Может уже кто-нибудь подробнее объяснит что-то, я привел кучку вопросов. Сгорел? И почему он сгорел, если он предназначен, чтобы в штатном режиме решать такие проблемы? Это нормально? Провода 2,5 ВВГ могли пострадать, если автомат был на 16?

В штатном режиме он предназначен для разрыва цепи по КЗ, а не для закорачивания оной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.3.2015, 13:53
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Станислав_* @ 17.3.2015, 2:18) *
... я привел кучку вопросов.

Куча ответов...
Очень может быть, что сгорел... Как проверить подсказал вчера. Сгореть мог по причине заводского брака (о чём ранее сказано) или из-за слишком высокого тока КЗ, превысившего предельные значения для аппарата. Если брак, то это не нормально, естественно. Провода или соединения могли пострадать, об этом тоже сказано вчера.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 17.3.2015, 15:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость_Станислав_* @ 17.3.2015, 12:38) *
Он и есть C16, это модель "АВДТ32"...

а, очитался, тогда номинал норм..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.3.2015, 16:08
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость_Станислав_* @ 17.3.2015, 0:26) *
... его рычажок сразу же опускается вниз, даже если вводный автомат выключен все равно опускается.

А Вы не пытались нажать его вниз, а потом включить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 17.3.2015, 17:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Для взвода АВДТ32 необходимо просто поднять клювик вверх. у а втора автомат явно не исправен..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.3.2015, 19:48
Сообщение #19





Гости






Цитата(Volt380 @ 17.3.2015, 17:40) *
Для взвода АВДТ32 необходимо просто поднять клювик вверх. у а втора автомат явно не исправен..

Из практики, был такой случай, диф. отработал по КЗ, "без шума и пыли", но взвёлся только указанным мною способом, марку, к сожалению, не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.3.2015, 21:07
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2015, 17:08) *
А Вы не пытались нажать его вниз, а потом включить?
да там вроде как механика не как у АЕшек (это те что в карболите)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 19:56
Rambler's Top100     