Гость_Гость_Владимир_11_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, кважаемые специалисты! Буквально вчера заметил, что бьет током в ванной. Опытным путем удалось определить что бьет, если открыт слив из ванны и одной рукой коснуться воды в ванное, а второй крана. Удалось определить автомат, с которого, видимо, и коротит (все остальные автоматы выключаю - ситуация сохраняется, отключаю только этот - не бьет). На автомате висит пара розеток, но находятся они в комнате, а не в ванной. Что это может быть и как можно решить данную проблему? Огромное спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
сперва следует обьеденить трубы хол. и горячей воды, трубу канализации и ванную -выполнить местное уравнивание потенциалов а потом с помощью специалиста искать место повреждения цепи автомата "что бьет"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
УЗО в щите стоит?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2015 Пользователь №: 44549 ![]() |
сперва следует обьеденить трубы хол. и горячей воды, трубу канализации и ванную -выполнить местное уравнивание потенциалов а потом с помощью специалиста искать место повреждения цепи автомата "что бьет" Спасибо! Трубы пластик, договорился с электриком - будем искать. УЗО в щите стоит? Вроде бы как да, к сожалению несильно в этом понимаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
На автомате висит пара розеток, но находятся они в комнате, а не в ванной. Что это может быть и как можно решить данную проблему? Включено ли что то в этот момент в эти розетки? У вас трёхпроводная схема или двух проводная? Можно только сказать что если у вас трёхпроводная схема и стоит УЗО и не хлопает, то только как вариант протянуто заземление на кран с щита или бойлер заземлён с щита, и обрыв третьего провода в питающей линии. Это и приводит к тому что ток стекающий с приборов подключёных к вашим розеткам попадает через заземляющие проводники на бойлер, с бойлера на кран, а ванна если железная, то имеет заземление с общей системы заземления здания, ну или стояк канализации связан где то с арматурой здания, вот вам и получается разность потенциалов. Если будете искать с электриком обратите на это внимание. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
сперва следует обьеденить трубы хол. и горячей воды, трубу канализации и ванную -выполнить местное уравнивание потенциалов а потом с помощью специалиста искать место повреждения цепи автомата "что бьет" Хотите получит это: ПУЭ,"7.1.88. ... Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."? |
![]() |
|
Гость_Гость_vick_tar_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Дешёвый вариант-поменять местами фазу и ноль на эту ветку, и имхается узо в схеме нету
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |