![]() Звездочка , как понять ссылку в п.1.4.5 ПТЭЭП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Звездочка , как понять ссылку в п.1.4.5 ПТЭЭП |
Гость_Пу_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вечер добрый, уважаемые форумчане! Вопрос перетек из темы "документы по группе по электробезопасности" по рекомендации гостя.
Имеется крупный машиностроительный завод, в собственности которого находятся подстанция 110 кВ/6 кВ, многочисленные ТП 6/0,4 кВ, имеется оперативный персонал (далее - ОП), оперативно-ремонтный персонал (далее - ОРП). Необходимо организовать обязательные формы работы с ОПР и ОП, предусмотренные п.1.4.5 Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП) в полном объеме. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (далее - ПРП) в организации приказом не вводились. Три вопроса: Прошу Вас пояснить, как определить, для данного случая, порядок и периодичность проведения таких обязательных форма работы как: специальная подготовка, контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки, профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации? 2. Как понимать "звездочку-ссылку" в п.1.4.5 ПТЭЭП? 3. Вопрос с пред историей. Руководством завода поставлена задача перевести организацию в разряд сетевых (от сетей завода получают электроснабжение как смежные сетевые, так и сторонние организации -потребители), со всеми вытекающими: тариф, обязательства и т.п. Собственно вопрос: Какие в этом случае электроустановки должны эксплуатироваться по Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей (далее - ПТЭЭС РФ), а какие по ПТЭЭП? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
,
"Какие в этом случае электроустановки должны эксплуатироваться по Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей" Уважаемый Пу, вопрос к Вам, кто Вы по должности на этом заводе? Как правило, для энергетика это не составляет труда разобраться в этом вопросе. Для СОТа- пожалуй, да, но это не его хлеб. Консультант-сосед? Или вопрос задан для общего развития? Можете не отвечать, но широта трех вопросов не позволяет выбрать приоритеный ответ, к тому же последний (3) исключает (2) и отвечает на (1) Как-то так, для начала...пока с размером группы не подполз... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Придется работать как по птээп так и по прп и птэсис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поставлена задача перевести организацию в разряд сетевых мощность трансов выше 10 МВА? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Пу_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Пу_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Уважаемый Пу, вопрос к Вам, кто Вы по должности на этом заводе? Как правило, для энергетика это не составляет труда разобраться в этом вопросе. Для СОТа- пожалуй, да, но это не его хлеб. Консультант-сосед? Или вопрос задан для общего развития? Можете не отвечать, но широта трех вопросов не позволяет выбрать приоритеный ответ, к тому же последний (3) исключает (2) и отвечает на (1) Как-то так, для начала...пока с размером группы не подполз... уважаемый Гость, будем взаимовежливы. Заместитель главного энергетика, вопросы не праздные, ответ ваш не понятен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
под 186 184 ![]() что касаемо Правил, ПТЭЭП с нас как с сетевой РТН года с 2005 не спрашивал, так что лучше спросить у тех кто проверять будет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
,
Что вы, извините если задел, просто хотел уточнить для полноты ответа. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
,
Итак: - при переходе завода в статус СО, приказом вводиться ПРП, ПТЭЭС и др РД Минэнерго (укажет энергетик), ПТЭЭП (по персоналу соответственно выполнять уже не требуется и при проверках со стороны РТН проверяется выполнение ПРП, привести пример по проверке организации работы с персоналом в СО по двум документам: ПРП и ПТЭЭП не могу ) - действие ПТЭЭП ограничивается (тем же приказом) в области эксплуатации ЭУ не задействованных в выработке, передачи э/э сторонним потребителям, это для завода будут внутризаводские ЭУ (см. однолинейку и наносят условную границу) - ПТЭЭП в разделах по персоналу остается справочником, ПРП выполняется в требуемом объеме с учетом местных условий, т. е требование по " профессиональное дополнительное...." Вы не выполните если этого не требуется по проведению работ персоналом энергослужбы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мы делали проще - ничего не вводили, составили "Положение о работе с персоналом", где всё прописали, пользовались при этом и ПТЭЭП и ПРП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
с2н5он,
сделали-то "на основании" требования чего-то местный ЛНА, не просто же рук рукой махнул - ребята, сделайте.. |
![]() |
|
Гость_Евгений лень авторизоватьс_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Гость, они сделали этот документ на основании п.5.1 правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с2н5он, сделали-то "на основании" требования чего-то то что не запрещено, то разрешено, тем более соответствует НТД -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Гость, они сделали этот документ на основании п.5.1 правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Так значит ПРП у с2н5он действовало. Сделали свой ЛНА, утвердили с РТН(?). Нормальный рабочий вариант. Если не введены ПРП (рассматриваем вариант- завод) -см. п.1.2.ПРП, то за каким... лишнее лопатить? Но не запрещено ...соломку подстилать, а мимо нее все равно падаешь.. Пусть ПУ и выбирает сам, спрашивал-то сначала о работе с персоналом потом плввно перешел на ЭУ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
действовало, потому что сетевики, но есть котельные, ни у кого Положение не утверждали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Пу_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
, Что вы, извините если задел, просто хотел уточнить для полноты ответа. Уважаемый гость, вы меня не задели, было некорректное высказывание "подполз...", полагаю, относящееся к вашему оппоненту по другой теме. Теперь хочу пояснить по заданным мной вопросам. Я пришел на завод достаточно недавно, производство не простое, передовое в своем регионе, коллектив крепкий, многие работают более пол века на этом предприятии, продукцию завода можно встретить практически во всех уголках нашей Родины и странах ближнего зарубежья (наш родина СССР). По мере ознакомления с производством естественно дошел вопрос о обязательных формах работы с персоналом (штат многочисленный). Как выяснилось, что с оперативным персоналом НИКОГДА не проводилась специальная подготовка. Контрольные противоаварийные тренировки проводятся в период дублирования и далее раз в год, повышение квалификации приравняли к присваиванию разряда. Задал соответствующий вопрос главному энергетику, на что был дан ответ "В ПТЭЭП на сей счет никаких указаний нет, как проводить и как часто, так заведено мной"). Руководителем организации порядок проведения этих обязательных форм работы с персоналом никак не определен. Далее смотрю п.1.2.6 ПТЭЭП и как то беспокойно становиться в районе пятой точки. Служба ОТ на сей счет никаких вразумительных ответов не дает. Уважаемый гость, пока не понял вашего ответа первые два вопроса. Третий вопрос пока прорабатывается, считаются все плюсы и минусы, со схемой тоже не все так просто, так как сторонний организации присоединены к нашим электроустановкам как по 6 кВ, так и по 0,4 кВ и вычленить часть РУ или РП или шаже РЩ, которое будет эксплуатироваться по ПТЭЭС РФ, а другая часть по ПТЭЭП, если честно, представляю с трудом |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
,
Уважаемый ПУ, хорошо, рассмотрим Ваш завод "сегодня", т. е как Потребителя для которого действуют ПТЭЭП. -немного истории для понимания законности: ввод в действие любого нормативного документа в организации ( юр. лицо) – правил, инструкций и тп должен осуществляться приказом (распоряжением) и отменяться предыдущий (предшествующий) документ, в том числе и приказ. Да, бюрократия, но необходимая. К сожалению в РФ это не закреплено законом или др. «порядком». Так введенное ПТЭЭП (2003) у многих Потребителей действует наряду с ПЭЭП, даже в предисловии нет слова «отменяется», конечно это условно, все вроде бы автоматически одно ввели-другое забыли. А вот в ПРП п.1.2 четко указано, что для др. организаций )не электроэнергетического) ПРП должно вводиться приказом. Нет приказа – читай ПРП для общего ознакомления или вообще не читай. Поэтому пункт в ПТЭЭП 1.4.5 отмечен *. Формы работы с персоналом (п. 1.4.5.1-2-3) без приказа о вводе ПРП на Вашем заводе являются необязательными. Выбираются по местным условиям. Ваш энергетик прав («так заведено мной») и подкрепляется это следующими пунктами: 1.2.6; 1.4.9; 1.4.12; 1.4.43; 1.5.4 Далее: спец. подготовка – Вы считаете, что необходимо на вашем заводе проводить для ЭТП спецподготовкку? А в чем она будет заключаться для ваших электриков и электромонтеров? Без фонарика на ощупь рукоятку привода ВН находить? Пожалуйста, разработайте программу спецподготовки и вперед. Не запрещено, как пишет С2Н5ОН. Не проводите, ну так нет у вас необходимости, как считает гл.энергетик. Тренировки - см. пункт 1.4.15. У вас проводятся раз в год, а на соседнем пороховом заводе раз в неделю. Такие условия производства. И на обоих предприятиях требования ПТЭЭП выполняются. Проф. доп. образование: у вас, что ЭТП со средним образованием? Какое доп проф. обр. необходимо электрику или инженеру? См. пункт 1.4.7 – по профобразованию выдается госдокумент (диплом, свидетельство). Повышаете разряд – так и на том спасибо от народа, см. п.1.2.6 – повышение квалифик. раз в 5 лет – опять ПТЭЭП выполняется для рабочих. А для ИТР? В УЦ к гомеду посылать –так деньги на ветер. Пусть РТН посоветует Париж, но им рекламу УЦ делать приказом запрещено. То есть на эту «обязательную форму» для ИТР можно «забить», что практически успешно и делается. Вот такой получился длинноватый ответ (частный!) на Ваши два вопроса. Вы просили привести примеры НПА - только ПТЭЭП, может кто-то еще что-то вспомнит, но смотреть надо имеет ли отношение НПА к работе ЭТП в ЭУ, зарегистрировано ли в Минюсте, введено ли в действие, не является ли местной хотелкой (того же инспектора) |
![]() |
|
Гость_Р.Валерьев_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Магомед. Вы как всегда очень отрицательно относитесь к обучению в УЦ. Однако, обязанность прохождения специалистом повышения квалификации на курсах УЦ еще никто не отменял. Свидетельство о прохождении курсов и в СРО требуют.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я тоже отрицательно отношусь, ибо сии курсы, за редким исключением, пользы никакой не приносят, разве что корочки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |