Подскажите, пожалуйста, какое узо ставить, старое сломалось
Сейчас сделано так, сначал идет автомат на 50А,
узо на 50А и 100мА . Хочу поставить УЗо Легранд 40А 100мА, или 63А 100мА ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.3.2015, 20:12
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Если в квартире есть другие УЗО, которые защищают розеточные группы и группы санузла, то можно ставить 100мА, но номиналом не меньше, чем сам автомат. Ибо может оказаться так, что АВтомат еще держит, а УЗО уже сгорело.

ЗЫ: В тему заглянул, только потому, что меня удивила надпись: "Какое уХо ставить на лестничной площадке".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.3.2015, 21:53
Сообщение #3





Гости






Цитата(mr_max @ 14.3.2015, 20:04) *
Подскажите, пожалуйста, какое узо ставить, старое сломалось
...

Если не в тягость, объясните, пожалйуста, поподробнее, что сломалось конкретно, причина поломки, ну и полное наименование сломавшегося УЗО. Будет совсем отлично, если выложите фото сломавшегося УЗО. А то мы Вам тут насоветуем, какое УЗО ставить, Вы поставите, а оно опять сломается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.3.2015, 22:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вообще то, на конкретный вопрос о выборе номинала из двух предложенных (причём один заведомо не верный) и ответ простой... icon_wink.gif
Цитата
или 63А 100мА ставить
Именно его и ставить.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_max
сообщение 15.3.2015, 0:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



сгорел 2-й автомат на картинке.
Может есть смысл и 1-й заменить на легранд?
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 92%
Прикрепленное изображение
3264 x 2448 (1.3 мегабайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.3.2015, 0:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Есть деньги, меняйте... хотя особого смысла и не вижу...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 6:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены