Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_AlexSander_*
сообщение 2.11.2007, 2:15
Сообщение #1





Гости






Подскажите.В квартире,в районе отопительного стояка (90 см от него),сильно нагреваеться потолочное перекрытие (Ж/Б плита),плавиться потолочная плитка,в этом районе слабо слышиться звук похожий на гудение трансформатора,раньше такого никогда не было,в квартире проводка не нарушалась,при обесточивании квартиры явление не пропадает,моё мнение что кто-то "зануляеться" через стояк,а стояк может контактировать в перекрытии с арматурой и вызывать такой эффект.Происходит это переодически и чаще ночью,потому у меня и складываеться мнение что это хищение.Подскажите прав ли я в своих догадках,возможно-ли как то по стояку определить есть ли там утечка,как вобще можно вычислить вора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.11.2007, 9:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Наличие тока в стояке (трубах отопления) можно определить токовыми клещами. Даже если ток есть, к краже эл-ва это может не иметь никакого отношения.
Про сильный нагрев и жужжание есть версия - нарушение изоляции электроводки и может даже не у Вас.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 2.11.2007, 11:49
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



savelij, хватит ли нагрева проводки чтоб через перекрыткие начала плавиться потолочная плитка?


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 2.11.2007, 12:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Неслабый должен быть ток по арматуре! Надо бы вызвать ЖЭКовских электриков. Если слышен даже гул, то легко определить откуда утечка, отключая группы и слушая потолок.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.11.2007, 13:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Игоррр @ 2.11.2007, 11:49) *
savelij, хватит ли нагрева проводки чтоб через перекрыткие начала плавиться потолочная плитка?
Я же не утверждал, а сказал, что есть версия... Что касаемо температуры, то коробить плитку ПВХ начнёт уже примерно при 90-100 гр. Продолжая мысль, замечу, что нагрев при протекании тока будет происходить в том месте, где наибольшее сопротивление, например, в месте нарушения изоляции фазного проводника радом с арматурой, или же нарушение изоляции обоих проводников кабеля, питающего мощного потребителя, или же надлом проводника внутри изоляции... Версий предостаточно.
Привёл это я к тому, что не стоит любой посторонний гул, плюс нагрев потолочной плитки (возможно эти явления не связаны смежду собой, кроме как во времени) сразу относить к воровству электроэнергии.
К примеру у меня на лестничной клетке лампочки "моргают". Почему? Могу я по аналогии предположить, что кто то ворует электричество?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexSander_*
сообщение 3.11.2007, 7:07
Сообщение #6





Гости






Большое спасиб за инфу!Всё-же склоняюсь к версии что воруют,потому как началось это в октябре,"явление"стало активизироваться с похолоданием,чаще вечером и ночью,писал объявление с предупреждением в подъезд,на неделю всё затихало,теперь опять по новой.Боюсь что и стояк может в месте соприкосновения прогореть,такое-же возможно?Хотя пока ещё не топили я прощупывал стояк у потолка нагрев чуть тёплый,основной нагрев почти в метре от него,почему так?А возможно ли наоборот что кто"зануляеться"в арматурную"обвязку"?Дом шлакоблочный,с ж/б перекрытиями,проводка под штукатуркой да по потолку в круглых шахтах перекрытий(на люстры),вряд-ли пробой там мог-бы это вызвать.А от трубы видимо в пик нагрузки такой реальный трансформаторный шум,берёшься рукой она аж вибрирует.Электрика с ЖЭК вызывать нет смысла (одна алкашня у нас там),тут только если "надзор"заинтересовать.Мне вобще посоветовали раздолбить отверстие по стояку в потолке и устранить касание,мысль мне показалась дельной,только вот решит ли это полностью проблему и током меня там не "жахнет"? И ещё мысль;я живу на Сахалине и у нас тут весь август"колбасили"землятресения некоторые до 5,6 баллов ,может это фигня что-то тоам сместило или нарушило,но это так гипотеза. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 3.11.2007, 12:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Запросто при смещении здания могло что то организоваться. Письмо в надзор можно накатать с грамотным описанием ситуации. С таким нагревом - ситуация опасная. Но в первую очередь надо бы в ЖЭК заявлять. Самостоятельно устранять не стоит, во-первых без квалификации, во-вторых тратить свои деньги на ремонт инженерных коммуникаций, находящихся в общем пользовании.


--------------------
Счастливо тебе.