На автомобильный прицэп установлена електрогидравлическая установка (рабочее напряжение 24В, мощность приблизительно 1 кВт).
Запитывается двумя способами: 1) через АКБ 24В; 2) из сети 220В через выпрямитель (транс 220/24, диодный мост 200А, конденсатор 340000 мкФ-63В) При подключении через выпрямитель електродвигатель еле крутится, соответственно гидравлика не работает. Подскажите в чем может быть причина. Я так понимаю - не хватает силы тока. В кого какие мнения? |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.3.2015, 14:01
Сообщение
#2
|
Гости |
Мощность трансформатора на выпрямителе какая? Возможно Ваш выпрямитель рассчитан только на зарядку аккумуляторов.
|
|
|
14.3.2015, 22:48
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2015 Пользователь №: 44515 |
|
|
|
15.3.2015, 0:27
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну так и чего Вы хотите, если мощность транса вдвое (как минимум) меньше требуемой?