Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  « < 5 6 7  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

авария в коттедже

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.3.2015, 16:01
Сообщение #121





Гости






Цитата(старый юз @ 11.3.2015, 19:01) *
... Произведено вскрытие клеммника на счетчике, результат превзошел ожидания: обгоревший не только ноль, но и одна из фаз.
С большой степенью вероятности можно утверждать, что причина аварии найдена. Счетчик заменили...

1. "обгоревший не только ноль, но и одна из фаз" - уточните, пожалуйста, где произошло отгорание, в подводящих/отходящих проводах, или внутри электросчётчика?
2. " можно утверждать, что причина аварии найдена" - на мой взгляд найдено место аварии, а причина в чём? Не пртянутые как следует или ослабевшие в процессе эксплуатации контакты? Хочется большей конкретики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 13.3.2015, 15:16
Сообщение #122


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2015, 15:01) *
1. "обгоревший не только ноль, но и одна из фаз" - уточните, пожалуйста, где произошло отгорание, в подводящих/отходящих проводах, или внутри электросчётчика?
2. " можно утверждать, что причина аварии найдена" - на мой взгляд найдено место аварии, а причина в чём? Не пртянутые как следует или ослабевшие в процессе эксплуатации контакты? Хочется большей конкретики.

обе обгорефших ламели на выходе со счетчика,
причина обгорания, думаю проста: винты затянули один раз - когда ставили счетчик, потом запломбировали и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.3.2015, 15:28
Сообщение #123





Гости






Цитата(старый юз @ 13.3.2015, 15:16) *
...
причина обгорания, думаю проста: винты затянули один раз - когда ставили счетчик, потом запломбировали и все.

Думаю что винты затянули слабовато, потому что большинство электросчётчиков стоит десятилетиями и контакт не ослабевает. Так в родительском доме счётчик установлен и опломбирован в 1971 году, с тех пор клеммы, естественно, никто не протягивал контакты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 15.3.2015, 18:06
Сообщение #124


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



Скорей всего так и было, так как не обгоревшие винты на ощущение затянуты слабо.
Вот по поводу вывода о целесообразности установки защитных варисторов так и не услышано мнений, а жаль...
Вернуться в начало страницы