![]() авария в коттедже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() авария в коттедже |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#121
|
Гости ![]() |
... Произведено вскрытие клеммника на счетчике, результат превзошел ожидания: обгоревший не только ноль, но и одна из фаз. С большой степенью вероятности можно утверждать, что причина аварии найдена. Счетчик заменили... 1. "обгоревший не только ноль, но и одна из фаз" - уточните, пожалуйста, где произошло отгорание, в подводящих/отходящих проводах, или внутри электросчётчика? 2. " можно утверждать, что причина аварии найдена" - на мой взгляд найдено место аварии, а причина в чём? Не пртянутые как следует или ослабевшие в процессе эксплуатации контакты? Хочется большей конкретики. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#122
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
1. "обгоревший не только ноль, но и одна из фаз" - уточните, пожалуйста, где произошло отгорание, в подводящих/отходящих проводах, или внутри электросчётчика? 2. " можно утверждать, что причина аварии найдена" - на мой взгляд найдено место аварии, а причина в чём? Не пртянутые как следует или ослабевшие в процессе эксплуатации контакты? Хочется большей конкретики. обе обгорефших ламели на выходе со счетчика, причина обгорания, думаю проста: винты затянули один раз - когда ставили счетчик, потом запломбировали и все. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#123
|
Гости ![]() |
... причина обгорания, думаю проста: винты затянули один раз - когда ставили счетчик, потом запломбировали и все. Думаю что винты затянули слабовато, потому что большинство электросчётчиков стоит десятилетиями и контакт не ослабевает. Так в родительском доме счётчик установлен и опломбирован в 1971 году, с тех пор клеммы, естественно, никто не протягивал контакты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#124
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
Скорей всего так и было, так как не обгоревшие винты на ощущение затянуты слабо.
Вот по поводу вывода о целесообразности установки защитных варисторов так и не услышано мнений, а жаль... |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |