Доброго времени суток, недавно возникла проблема с пробками(частный дом), на керам. пробке на фазе перегорела проволока, сама пробка при выкручивании была адски горячая, при попытке заменить её на автоматическую пробку через час на ней выгорала пластмасса, в итоге сейчас приходится временно пользоваться керамикой с "жучком". Думал заменить пробкодержатель ибо при осмотре увидел, что вся контактная часть черная как ночь. Но потом подумал что это лишь временная отсрочка (плохой контакт, пробки "старый век" и т.д). Подумываю поставить автоматические выключатели, но тут в одном вопросе есть сомнения. Счетчик 70 года, а сам дом и проводка строились и ложились в начале 90, пробки стоят и на фазе и на нуле. К дому пристраивалась еще одна половину, в итоге с выхода пробкодержателя на фазе и на нуле 2 провода(для двух половин дома). Стоит ли ставить 2 спаренных автоматов или можно обойтись 3 автоматами(два на фазе и один на нуле). На сколько знаю на нуль ставить автомат по современным нормам нельзя. Что думаете господа?
|
|
|
|
|
9.3.2015, 2:19
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
У вас несколько вариантов:
1. Поставть один спаренный(двухполюсный) общий вместо пробок. 2. Поставить один однополюсный автомат на фазный провод, а нули все связать через нулевую колодку. 3. Поставить по спаренному автомату на каждую линию, но не забывайте что через спаренный автомат должна проходить фаза и именно её ноль! 4. По одному однополюсному на каждую фазу, нули все через нулевую колодку. 5. Поставить вообще Дифавтомат, самая высокая степень защиты в отличии от пердыдущих вариантов. |
|
|
9.3.2015, 2:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 44440 |
Спасибо, один спаренный это вариант на последок, т.к первая часть дома имеет наибольшую нагрузку(до 4 кв), хотелось бы их разделить. А нули обязательно связывать через нулевую колодку, скрутка нулей(на месте старой пробки) не выход? Хотя наверное придется остановиться на 1 спаренном автомате, т.к нужно будет делать перемычку с фазы одного автомата на фазу другого(безопасно ли это?) и устанавливать нулевую колодку.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
9.3.2015, 5:01
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 44440 |
Если нужно будет выполнить какие-то работы(подключить розетку и т.д), при наличии автомата на фазе(выключенным во время работы) и нуле подключенному через нулевую колодку есть ли вероятность поражения эл. током?
|
|
|
|
|
9.3.2015, 6:27
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
При ВКЛ автомате-есть, при ВЫКЛ-нет ..., а вообще полезно иметь в хозяйстве хотя бы примитивную "отвертку-индикатор" или контрольку,-Вам спокойнее. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
9.3.2015, 9:30
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
я бы поставил УЗО и два однополюсных автомата..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
9.3.2015, 12:02
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Спасибо, один спаренный это вариант на последок, т.к первая часть дома имеет наибольшую нагрузку(до 4 кв), хотелось бы их разделить. А нули обязательно связывать через нулевую колодку, скрутка нулей(на месте старой пробки) не выход? Хотя наверное придется остановиться на 1 спаренном автомате, т.к нужно будет делать перемычку с фазы одного автомата на фазу другого(безопасно ли это?) и устанавливать нулевую колодку. Соединение нулей нужно только в случае если вы будете ставить однополюсный автомат, в случае установки спаренного вы пропускаете нули через полюс автомата. Впринципе просто скрутки запрещены, их нужно на конце заваривать, или прессовать провода, но если у вас на видимом доступном месте, то думаю ничего страшного не будет если вы сделаете скрутку и поставите на неё клемму. В перемычке с фазы одного автомата на другой нет ничего опасного, так и делается. Если нужно будет выполнить какие-то работы(подключить розетку и т.д), при наличии автомата на фазе(выключенным во время работы) и нуле подключенному через нулевую колодку есть ли вероятность поражения эл. током? Лично никогда не сталкивался с проблемой чтоб с нулевого поражало эл. током. Но в теории вероятность есть: 1. Если есть заземление, то между заземляющим контактом и нулевым проводником иногда бывает потенциал. 2. Обрыв нулевого питающего проводника в этажном щите учёта. Поэтому ИМХО лучше ставить спаренный(двухполюсный автомат), но и установка однополюсного и соединение нулей через колодку не запрещено. А вообще обратите внимание выше вам посоветовали УЗО поставить, это чуть дороже зато безопаснее, но если есть проблемы с вашей внутренней электроустановкой, то УЗО держать не будет придётся вызывать специалистов для поиска устранения проблем. |
|
|
|
|
9.3.2015, 12:51
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 44440 |
Узо планируется поставить, но слегка попозже, т.к на данный момент нужно хотя бы устранить проблему с постоянной заменой пробки и нестабильностью подачи эл.энергии. Вообщем посмотрю как у нас в магазинах со спаренными автоматами, если будут в наличии и по приемлемой цене куплю 2, а так скорее всего адекватнее будет поставить нулевую колодку и 2 автомата. А вариант про обрыв нулевого проводника думаю не актуален, т.к я живу в частном доме и питанию приходит напрямую к счетчику.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
9.3.2015, 15:35
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 |
Доброго времени суток Привет.Я думаю Вам необходимо поставить два автомата и нулевую шинку. -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|