compace
сообщение 4.3.2015, 23:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 44377



Привет. Ветром оборвало одну из 3-х фаз, приехали ремонтники и быстро "справились" с проблемой путем параллельного соединения 2-х фаз. Для однофазных потребителей прокатило, но у меня глубинный насос 3-х фазный работать отказался-срабатывал автомат, после чего и выяснилось что вместо 3-х фаз заходит две. Вопрос в следующем, чем чревато такое подключение для двигателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.3.2015, 23:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



а сами как думаете?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2015, 9:24
Сообщение #3





Гости






А если одну фазу на ноль подключить? Ну будет на ней 220В, но крутиться должен, насчет справится ли с нагрузкой - пусть подскажут более опытные товарищи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 5.3.2015, 11:02
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Лучше бы этот вопрос начальству ремонтников задали, глядишь бы и восстановили третью фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
compace
сообщение 6.3.2015, 16:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 44377



Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.3.2015, 18:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(compace @ 6.3.2015, 16:13) *
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя.
да запросто.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 6.3.2015, 18:06
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(compace @ 6.3.2015, 17:13) *
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя.

Это еще двигатель живучий попался раз столько отработал, а вообще им быстро кирдык наступает.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_служба сервиса_*
сообщение 6.3.2015, 18:10
Сообщение #8





Гости






Цитата(haramamburu @ 6.3.2015, 18:00) *
да запросто.

100%
если восстановили то качай дальше. icon_biggrin.gif
а воще есть схемы для трехфазных АД не только как их можно подключать на одну фазу 220В - но, и на две фазы 380В. Выигрыш в том, что кто это знает и умеет и нагрузка на двигатель не критична - может эксплуатировать двигатель на 2-х фазах а потом и на одной icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 7.3.2015, 23:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(compace @ 4.3.2015, 22:46) *
Привет. Ветром оборвало одну из 3-х фаз, приехали ремонтники и быстро "справились" с проблемой путем параллельного соединения 2-х фаз. Для однофазных потребителей прокатило, но у меня глубинный насос 3-х фазный работать отказался-срабатывал автомат, после чего и выяснилось что вместо 3-х фаз заходит две. Вопрос в следующем, чем чревато такое подключение для двигателя?

Ну и ремонтники. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 8.3.2015, 1:40
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



Цитата(compace @ 6.3.2015, 16:13) *
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя.

Скорее всего подгорели. Замеряйте пофазно потребляемые токи.


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения