Проводка в хрущевке , сечение

Гость_Гость_*
сообщение 28.2.2015, 21:14
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Меняю проводку в хрущевке. Дом панельный, провода спрятаны в каналах в перекрытиях.
Есть риск, что 3x2.5 не пролезет. Можно обойтись 3х1.5? (свет и розетки будут на одной линии, а каждая линия будет питать одну комнату) Какие автоматы ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 28.2.2015, 21:20
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Нельзя. При перегрузке может загореться. Поэтому только 2,5.
Хотя по табл. 7.1.1 можно 1,5 как минимум, по току вероятнее всего таки не хватит.

Сообщение отредактировал Lasser - 28.2.2015, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.2.2015, 21:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 28.2.2015, 21:14) *
Можно обойтись 3х1.5? (свет и розетки будут на одной линии, а каждая линия будет питать одну комнату) Какие автоматы ставить?
Можно!!! (Лазер - можно!!!)
Но автоматы выше 10 Ампер тогда ставить рискованно...
Так что сначала попробуйте... а потом делайте.


Цитата(Lasser @ 28.2.2015, 21:20) *
Хотя по табл. 7.1.1 можно 1,5 как минимум, по току вероятнее всего таки не хватит.
Хотя? не, не по ПУЭ, а по СП 31-110 2003 - 1.5кв.мм это тот минимум сечения, что допускается для стац прокладки... чем и пользуются застройщики.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 28.2.2015, 21:39
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Да, вы правы. icon_biggrin.gif
Оченно извиняюсь, "смотришь в книгу, видишь фигу", посмотрел макс. ток на 0,75мм2 icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.2.2015, 21:39
Сообщение #5





Гости






А что за табл 7.1.1? Кабель в бетоне будет лежать, там гореть нечему. Сейчас на всю трешку одна линия "соплюминь" 2.5 icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 28.2.2015, 21:53
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Тут меня поправили уже, не посмотрел в СП, да.
Нефиг на тяжелую голову на форум заходить icon_smile.gif
А у вас дом после капремонта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.2.2015, 21:56
Сообщение #7





Гости






Последний капремонт был в начале 90х

Еще вопрос - что нужно, чтобы счетчик занести с площадки в квартиру?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 28.2.2015, 22:02
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Лучше прямо спросите требования у вашей организации сбыта. Могут быть разные варианты.
У нас сказали - как перенесете - пишите заявление, мы приедем и опломбируем. Т.е. все самостоятельно.

Почему спросил про капремонт - у нас он был вроде в 80х. А недавно делали в некоторых домах, там хоть и по минимуму, как сказал haramamburu, но уже более-менее современно сделали, на вид симпатичненько.

Сообщение отредактировал Lasser - 28.2.2015, 22:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.2.2015, 22:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 28.2.2015, 21:56) *
что нужно, чтобы счетчик занести с площадки в квартиру?
1. узнать у своей ЭСО
2. Да нафиг это нужно? Пусть сидит там же...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 28.2.2015, 22:10
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(haramamburu @ 1.3.2015, 0:08) *
2. Да нафиг это нужно? Пусть сидит там же...

Во-во. У нас каждый месяц ходят показания проверять, так сами посмотрять, не нужно домой пускать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.2.2015, 22:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Lasser @ 28.2.2015, 22:10) *
Во-во........ не нужно домой пускать
Ага.. если дома будешь... меня лично с 8.00 до 18,00 хрен застанешь...
+ если в хате, то и лишнее место крадет.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 28.2.2015, 22:47
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(Гость @ 28.2.2015, 21:56) *
Еще вопрос - что нужно, чтобы счетчик занести с площадки в квартиру?

А нафиг он вам в квартире? Оставьте его в подъезде жить вместе с вводным автоматом, а дома установите щиток. Туда и понапихаете реле напряжения, УЗО, автомат на звонок, автомат на холодильник, да что хотите туда можно поставить.
Но если дом панельный, то щиток в стену не углубить, будет торчать.

У меня дома часть проводки медь 1.5 квадрата, и ничего, вполне все работает. Была как времянка, так и осталась навсегда)))

Сообщение отредактировал lanchakov - 28.2.2015, 22:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.2.2015, 23:10
Сообщение #13





Гости






А земляной провод на разетки закладывать? В щитке земли нету, стояковый ноль сидит на корпусе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.2.2015, 23:36
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Гость @ 28.2.2015, 23:10) *
А земляной провод на разетки закладывать?

Лучше бы ты этого вопроса не задавал icon_biggrin.gif


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.2.2015, 23:44
Сообщение #15





Гости






Холивар стартед?icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 28.2.2015, 23:58
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость @ 1.3.2015, 0:10) *
А земляной провод на разетки закладывать? В щитке земли нету, стояковый ноль сидит на корпусе

Закладывать, но не подключать, ждать лучших времён так сказать, появления земли в щитке icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 1.3.2015, 0:23
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Провод закладывать, но никуда не подключать. На розетки предусмотеть УЗО+автоматы или дифавтоматы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.3.2015, 9:47
Сообщение #18





Гости






Цитата(Гость @ 28.2.2015, 21:14) *
...
Есть риск, что 3x2.5 не пролезет. ...

Нормально пролезет. В своё время занимался монтажём проводок в таких домах, три провода АППВ 3х2,5 в канал проходят нормально, затягивали при помощи стальной проволоки диаметром 2,5 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.3.2015, 16:54
Сообщение #19





Гости






Там еще и соседские провода проходят...
Свет с розетками можно объединить? А то точно не залезут...
И еще, сколько линий должно быть на "трешку"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.3.2015, 16:57
Сообщение #20





Гости






Насколько оправдана прокладка проводом ВВГнг в бетоне в канале? Может просто ВВГ достаточно будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2025, 17:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены