P0rter
сообщение 28.2.2015, 12:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2015
Пользователь №: 44318



Добрый день.
Есть ГРЩ 2 ввода + 1 секционный. Ввода - 3600А, секционный - 2000А.
Подскажите ссылку на ПУЭ, или другой источник, где есть подтверждение, что сечение шины следует выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя. Благодарю

Сообщение отредактировал P0rter - 28.2.2015, 12:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2015, 12:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А то, что в авар.режиме от шины питается не только секционный АВ, это не важно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
P0rter
сообщение 28.2.2015, 12:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2015
Пользователь №: 44318



Это очень важно.
Собственно в этом вся суть. Можно ли обвязать секционный АВ под его номинал (2000). Под этот же номинал выбирать сечение шины в распред панелях?.
При этом во вводных панелях выбирать шину под 3600А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2015, 13:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Через секционный АВ проходит ток только одной секции.
Через шины каждой секции может проходить ток 2-х секций.
Может стоит нарисовать однолинейку?
Прикрепленное изображение

сечение какой шины хотите "выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя"?

Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2015, 13:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
P0rter
сообщение 28.2.2015, 15:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2015
Пользователь №: 44318





Примерно так

Сообщение отредактировал P0rter - 28.2.2015, 15:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2015, 18:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По-моему нормуль. И нижний кусочек в секц.шкафу можно принять 2000.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 1.3.2015, 10:34
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(P0rter @ 28.2.2015, 12:13) *
Подскажите ссылку на ПУЭ, или другой источник, где есть подтверждение, что сечение шины следует выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя.

Ваш секционный выключатель рассчитан на ток 2000А. Поэтому нет оснований рассчитывать шину на больший или меньший ток. В ПУЭ конкретно на этот вопрос ответа я не видел, слишком уж этот ответ очевиден.
P.S. Вообще-то при сборке всяческого рода щитовых, имеющих секционные выключатели, производители не делают секционные ячейки шинами другого сечения. Вся ошиновка собирается одним сечением. Но в вашем случае действительно вопрос не праздный. Чем собирать планируете: ввод и шины секций - Cu 2х(100х10), а секционный - Cu 100х10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.3.2015, 11:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



В данном случае надо не пуэ читать, а гост на нку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.3.2015, 11:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



нужно учитывать еще термической ток короткого замыкания, который намного отличается от номинального.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 1.3.2015, 19:02
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(ez81 @ 1.3.2015, 11:45) *
нужно учитывать еще термической ток короткого замыкания, который намного отличается от номинального.

Да и на динамическую устойчивость изоляторы проверять надо. Если ток короткого замыкания посчитан. А это должно быть все отражено в проекте. И сечение шин в том числе. Скорее всего человек, создавший тему, проектировщиком не является (как зачастую и бывает в нашей стране, проектирование конструкции шкафов и распределительных устройств считается проблемой фирмы, которая их собирает), и этих данных у него просто нет. Иначе бы вопрос не возник.
P.S. Проектировщики, прочитавшие мои слова, прошу Вас. не обижайтесь. Вы все нормальные проекты делаете, просто я с ними, к сожалению, не сталкивался.

Насчет ГОСТа реплика верная, но вот я слишком давно сборкой не занимался. Уважаемый FRAER, не напомните номер(а) ГОСТ(ов) по данной тематике? И топикмастеру на пользу пойдет, он как раз "ссылку на источник" просил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.3.2015, 19:54
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Серия ГОСТ Р 51321, судя по всему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.3.2015, 19:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да и сия продукция подпадает под обязательную сертификацию. При которой будут указаны все ныне существующие ТУ,ГОСТы и прочая нормативка. .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.3.2015, 19:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ez81, уже не нуждается, обсуждалось недавно: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=371800
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2015, 9:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 1.3.2015, 19:58) *
обсуждалось недавно

Скорее зафиксировано, как факт, после подачи Ycsa.
Кто-то может пояснить позицию Правительства, мать его.. ?

Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2015, 9:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
P0rter
сообщение 2.3.2015, 20:17
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2015
Пользователь №: 44318



Цитата(mr.energo @ 1.3.2015, 11:34) *
P.S. Вообще-то при сборке всяческого рода щитовых, имеющих секционные выключатели, производители не делают секционные ячейки шинами другого сечения. Вся ошиновка собирается одним сечением.


На стоимость щитов подобных токов значительно влияет количество и сечение шины, предусмотренной для сборки устройства. Поэтому избыточность в данном случает недопустима.

Цитата(mr.energo @ 1.3.2015, 11:34) *
Чем собирать планируете: ввод и шины секций - Cu 2х(100х10), а секционный - Cu 100х10?

Обвязку автоматов по рекомендации производителя, а так 3600 - Cu 2х(120х10); 2000 - Cu 100х10.

Собственно интересуюсь этим потому что мои коллеги утверждают, что на ампераж 3600 следует обвязывать только от вводного до горизонта.
Спасибо за ответы, буду изучать ГОСТ

Сообщение отредактировал P0rter - 2.3.2015, 20:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения