добрый день

Требуется подключить ИБП (схема в приложении, 100 кВА). Не могу разобраться какой аппарат защиты ставить в щите, запитанном от ИБП. И не совсем понимаю зачем при 144 А нагрузки брать кабель 95мм2? 50 квадрат держит 145 А по ПУЭ

С Уважением



Сообщение отредактировал Vigu - 27.2.2015, 14:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  9390_manual.PDF ( 108.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.2.2015, 15:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Ток аппарата защиты - не менее 160А, для селективности можно больше.
Ток нагрузки - ток потребителей от ИБП.
Ток ИБП, проходящий через кабель питающей ИБП = Ток нагрузки+ ток заряда батарей.
В режиме включения питания после длительной разрядки батарей, ток зарядки большой, но не долго.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigu
сообщение 27.2.2015, 15:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 44304



Работник, В голове понятно, что 200 или 250....потом вводные предохранители ИБП на 160 А....а потом ступор-по идее предохранитель на отходящей должен быть меньше 160 А, но смущает рекомендованный кабедь....такой кабель не в каждый АВ влезет, да и не ясно какой кабель брать-длительный допутистимвый для кабеля должен же быть больше номинала аппарата защиты...те понятно что в щите потребителей можно взять хоть 16 амперный, но в голове если стоит 100 амперный предохранитель, то кабель должен деражть больше 100 и такой кабель в 16 амперный не влезет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.3.2015, 8:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



После ИБП - ставите под нагрузку, выбираете кабель и аппарат защиты. Если нагрузка не большая, нет необходимости в 95 мм.кв.
Если сечение кабеля , больше чем подсоединяется к автомату - примените переходные шины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 12.3.2015, 7:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



100кВА
I=100/1,73/0,4/0,8 (нелинейная нагрузка) =180А, выбираем по т.1.3.6 ПУЭ получаем 95мм2 Все логично
Автомат защищает линию т.е. не более 220А или ниже.
Отходящий кабель рекомендованый по максимуму. Обычно нормальная работа ИБП - 80%
Расчитываете нагрузку (может она у вас 20кВА будет) по нагрузке кабель, по кабелю защиту
144А это как раз номинальный ток 80%
Если кабель не влезает в автомат, выбирайте корпус номиналом выше с уставками какие нужны
Из опыта, рекомендую установить еще и внешний шкаф байпаса, чтобы можно было полностью обесточить и отключить ИБП для обслуживания или ремонта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.3.2015, 9:32
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



100 кВА это же полная мощность, зачем еще на 0,8?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 13.3.2015, 5:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=638&st=20 там это дело обсуждалось, хотя, блин озадачили!
Полная мощность S= Активная мощность Р х косинус фи
Активная = напряжение на ток получаем S=UIcos Ф отсюда и находим ток. а т.к. 3фазы добавляем корень из 3 = 1,73
Вроде ничего не напутал. Ежвив шо поправьте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.3.2015, 7:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(push @ 13.3.2015, 6:52) *
1. Полная мощность S= Активная мощность Р х косинус фи
2. S=UIcos Ф отсюда и находим ток
Вроде ничего не напутал. Ежвив шо поправьте

1. разделить на косинус
2. без косинуса


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.3.2015, 7:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да, кому-то пора электротехнику освежить icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 14.3.2015, 11:59
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Vigu @ 27.2.2015, 13:51) *
Требуется подключить ИБП (схема в приложении, 100 кВА). Не могу разобраться какой аппарат защиты ставить в щите, запитанном от ИБП. И не совсем понимаю зачем при 144 А нагрузки брать кабель 95мм2? 50 квадрат держит 145 А по ПУЭ


Берите кабель как сказано в инструкции - 3х95мм2, чтобы потом избежать дополнительных расходов.
Я как-то подключал стабилизатор и кабель подобрал по ПУЭ. В результате по неизвестным мне причинам кабель грелся. Пришлось тогда поменять кабель на тот, который указан в инструкции.

http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry362726

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 14.3.2015, 12:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.3.2015, 15:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Гармоники?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 14.3.2015, 18:11
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Возможно гармоники. Я так и не разобрался с проблемой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.3.2015, 9:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(с2н5он @ 13.3.2015, 11:36) *
1. разделить на косинус
2. без косинуса


точно, пора на пенсию
S = 1,73 UI т.е без косинуса это если мощность дана в кВА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michaelsa
сообщение 21.3.2015, 8:51
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.3.2015
Из: россия
Пользователь №: 44517



Кстати о ИБП На каком можно остановиться на нагрузку 10Квт. Не могу подобрать надежный, через год,два отказывают

#stopminiauto
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 23.3.2015, 8:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



что именно отказывает? У нас ситуация на металлургическом заводе тоже мучаются, гармоники сумасшедшие, оборудование выходит из строя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 16:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены