добрый день
Требуется подключить ИБП (схема в приложении, 100 кВА). Не могу разобраться какой аппарат защиты ставить в щите, запитанном от ИБП. И не совсем понимаю зачем при 144 А нагрузки брать кабель 95мм2? 50 квадрат держит 145 А по ПУЭ С Уважением Сообщение отредактировал Vigu - 27.2.2015, 14:52
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте. Ток аппарата защиты - не менее 160А, для селективности можно больше.
Ток нагрузки - ток потребителей от ИБП. Ток ИБП, проходящий через кабель питающей ИБП = Ток нагрузки+ ток заряда батарей. В режиме включения питания после длительной разрядки батарей, ток зарядки большой, но не долго. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2015 Пользователь №: 44304 ![]() |
Работник, В голове понятно, что 200 или 250....потом вводные предохранители ИБП на 160 А....а потом ступор-по идее предохранитель на отходящей должен быть меньше 160 А, но смущает рекомендованный кабедь....такой кабель не в каждый АВ влезет, да и не ясно какой кабель брать-длительный допутистимвый для кабеля должен же быть больше номинала аппарата защиты...те понятно что в щите потребителей можно взять хоть 16 амперный, но в голове если стоит 100 амперный предохранитель, то кабель должен деражть больше 100 и такой кабель в 16 амперный не влезет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
После ИБП - ставите под нагрузку, выбираете кабель и аппарат защиты. Если нагрузка не большая, нет необходимости в 95 мм.кв.
Если сечение кабеля , больше чем подсоединяется к автомату - примените переходные шины. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
100кВА
I=100/1,73/0,4/0,8 (нелинейная нагрузка) =180А, выбираем по т.1.3.6 ПУЭ получаем 95мм2 Все логично Автомат защищает линию т.е. не более 220А или ниже. Отходящий кабель рекомендованый по максимуму. Обычно нормальная работа ИБП - 80% Расчитываете нагрузку (может она у вас 20кВА будет) по нагрузке кабель, по кабелю защиту 144А это как раз номинальный ток 80% Если кабель не влезает в автомат, выбирайте корпус номиналом выше с уставками какие нужны Из опыта, рекомендую установить еще и внешний шкаф байпаса, чтобы можно было полностью обесточить и отключить ИБП для обслуживания или ремонта |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
100 кВА это же полная мощность, зачем еще на 0,8?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=638&st=20 там это дело обсуждалось, хотя, блин озадачили!
Полная мощность S= Активная мощность Р х косинус фи Активная = напряжение на ток получаем S=UIcos Ф отсюда и находим ток. а т.к. 3фазы добавляем корень из 3 = 1,73 Вроде ничего не напутал. Ежвив шо поправьте |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Полная мощность S= Активная мощность Р х косинус фи 2. S=UIcos Ф отсюда и находим ток Вроде ничего не напутал. Ежвив шо поправьте 1. разделить на косинус 2. без косинуса -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да, кому-то пора электротехнику освежить
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Требуется подключить ИБП (схема в приложении, 100 кВА). Не могу разобраться какой аппарат защиты ставить в щите, запитанном от ИБП. И не совсем понимаю зачем при 144 А нагрузки брать кабель 95мм2? 50 квадрат держит 145 А по ПУЭ Берите кабель как сказано в инструкции - 3х95мм2, чтобы потом избежать дополнительных расходов. Я как-то подключал стабилизатор и кабель подобрал по ПУЭ. В результате по неизвестным мне причинам кабель грелся. Пришлось тогда поменять кабель на тот, который указан в инструкции. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry362726 Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 14.3.2015, 12:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Гармоники?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Возможно гармоники. Я так и не разобрался с проблемой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2015 Из: россия Пользователь №: 44517 ![]() |
Кстати о ИБП На каком можно остановиться на нагрузку 10Квт. Не могу подобрать надежный, через год,два отказывают
#stopminiauto |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
что именно отказывает? У нас ситуация на металлургическом заводе тоже мучаются, гармоники сумасшедшие, оборудование выходит из строя
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |