Имеем 90кВт нагрузки (двигатели). Длина питающей линии 340м.
Сейчас запитано проводами 70мм2 (алюм. неизолированные провода по столбам). Конечно имеем очень большую просадку напряжения и сильный нагрев провода. Вместо того чтобы поменять линию, Заказчик в целях экономии хочет использовать еще алюминиевый кабель 95мм2 (нашел у себя на складе), и подключить его в параллель к существующему 70мм2. Вопрос: Чем чревато подключение в параллель кабелей разного сечения? |
|
|
Igor Kolomio Кабель в параллель разного сечения 26.2.2015, 17:10
S-cream Вопрос: Чем в данном случае отличается замена от н... 26.2.2015, 18:01
Igor Kolomio Цитата(S-cream @ 26.2.2015, 17:01) В... 26.2.2015, 18:52
FRAER По идее ничего страшного, ток распределится пропор... 26.2.2015, 18:32
FRAER Лишнее, я бы не ставил 27.2.2015, 8:44
ez81 Доп автомат крайне не желателен т.к. кз одной лини... 27.2.2015, 14:22
Igor Kolomio ЦитатаДоп автомат крайне не желателен т.к. кз одно... 27.2.2015, 21:43
ez81 Независимый расцепитель оптимальный вариант. 28.2.2015, 9:29
Pantryk ЦитатаНо общий автомат планирую ставить такой, кот... 2.3.2015, 14:50
Igor Kolomio Спасибо, что обратили на это внимание. Действитель... 2.3.2015, 23:38
Pantryk Тогда возможно лучше поставить на каждой линии защ... 3.3.2015, 11:31
Igor Kolomio Больше склоняюсь к подключению двух линий в паралл... 3.3.2015, 13:59
Гость Считаю обязательным защиту каждого кабеля всегда и... 17.3.2015, 9:11![]() ![]() ![]() |
|