проверка отсутствия напряжения

се-ренький
сообщение 25.2.2015, 12:01
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли считать проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях (6(10) кВ) при помощи емкостного индикатора как единственную меру при подготовке рабочего места перед заземлением этих частей? Суть: имеется возможность определить наличие (отсутствие) напряжения только при помощи емкостных делителей, подключенных к блоку индикации. Или все-таки контроль переносным указателем напряжение является обязательным? Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.2.2015, 14:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



раз в правилах написано, то как сами думаете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 25.2.2015, 14:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(с2н5он @ 25.2.2015, 14:27) *
раз в правилах написано, то как сами думаете?

Насколько я понимю, вопрос в надежности проведения проверки. Согласен, что переносной указатель в большинстве случаев возможно проверить на работоспособность перед использованием. Но как могут три отдельных канала от емкостного датчика "накрыться" одновременно?! К тому же проверить работоспособность системы емкостного делителя можно непосредственно перед отключением участка - достаточно визуально убедиться в его адекватности. Если в правилах написано, вопроса нет - исполняй, просто нигде нет ссылки, что емкостные (резистивные) делители подпадают под определение "дополнительный метод" проверки отсутствия напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.2.2015, 15:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос в соблюдении Правил, а дополнительно можете проверять ещё чем угодно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 25.2.2015, 15:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Емкостные делители это что? постоянно включенные измерительные устройства? Так в Правилах вроде, однозначная трактовка есть...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 25.2.2015, 15:31
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Ладно, вскрою в чем фишка. Есть распредустройство, в котором функция заземления кабельной линии производится через выключатель (так называемое безопасное заземление). Есть в наличии и линейный заземлитель как таковой. Именно "безопасное заземление" можно осуществить только под визуальным контролем от емкостных датчиков. Доступ к кабельному терминалу открывается только после "безопасного заземления" линии. Соответственно, проверить отсутствие напряжения переносным указателем перед включением ЛЗ можно только после заземления через выключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.2.2015, 15:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 25.2.2015, 15:47
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(с2н5он @ 25.2.2015, 15:42) *
и что?

В данном случае первичное заземление линии происходит только под контролем от емкостных датчиков, поскольку дверная блокировка дает доступ к кабелю после первичного заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.2.2015, 16:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Конструкция заводская, сертифицированная? Имеется паспорт, инструкция по эксплуатации? Конструкцией не предусмотрен доступ к кабелю без включения ЛЗ?Если есть, тогда чего париться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 25.2.2015, 23:43
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(се-ренький @ 25.2.2015, 15:31) *
Именно "безопасное заземление" можно осуществить только под визуальным контролем от емкостных датчиков. Доступ к кабельному терминалу открывается только после "безопасного заземления" линии. Соответственно, проверить отсутствие напряжения переносным указателем перед включением ЛЗ можно только после заземления через выключатель.

Ну так раз конструкция ячейки другого метода контроля не предусматривает, то и вопросов быть не может. Поищите, что в техническом описании на эти ячейки, есть ли документально описанный производителем порядок производства переключений. Затем добавьте этот текст в производственную инструкцию предприятия по производству переключений (или какая у Вас там есть похожая по смыслу). И все. Ваша совесть будет чистой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 1.3.2015, 10:51
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Это про RM-6 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.3.2015, 11:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да и типа Skien Norway, SafeRing,там пока не отключишь ВН и не заземлишь дверь не откроешь да и открыв дверь до токоведущих шин нет доступа.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения