Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли считать проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях (6(10) кВ) при помощи емкостного индикатора как единственную меру при подготовке рабочего места перед заземлением этих частей? Суть: имеется возможность определить наличие (отсутствие) напряжения только при помощи емкостных делителей, подключенных к блоку индикации. Или все-таки контроль переносным указателем напряжение является обязательным? Благодарю.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
раз в правилах написано, то как сами думаете?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
раз в правилах написано, то как сами думаете? Насколько я понимю, вопрос в надежности проведения проверки. Согласен, что переносной указатель в большинстве случаев возможно проверить на работоспособность перед использованием. Но как могут три отдельных канала от емкостного датчика "накрыться" одновременно?! К тому же проверить работоспособность системы емкостного делителя можно непосредственно перед отключением участка - достаточно визуально убедиться в его адекватности. Если в правилах написано, вопроса нет - исполняй, просто нигде нет ссылки, что емкостные (резистивные) делители подпадают под определение "дополнительный метод" проверки отсутствия напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос в соблюдении Правил, а дополнительно можете проверять ещё чем угодно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Емкостные делители это что? постоянно включенные измерительные устройства? Так в Правилах вроде, однозначная трактовка есть...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Ладно, вскрою в чем фишка. Есть распредустройство, в котором функция заземления кабельной линии производится через выключатель (так называемое безопасное заземление). Есть в наличии и линейный заземлитель как таковой. Именно "безопасное заземление" можно осуществить только под визуальным контролем от емкостных датчиков. Доступ к кабельному терминалу открывается только после "безопасного заземления" линии. Соответственно, проверить отсутствие напряжения переносным указателем перед включением ЛЗ можно только после заземления через выключатель.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Конструкция заводская, сертифицированная? Имеется паспорт, инструкция по эксплуатации? Конструкцией не предусмотрен доступ к кабелю без включения ЛЗ?Если есть, тогда чего париться?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Именно "безопасное заземление" можно осуществить только под визуальным контролем от емкостных датчиков. Доступ к кабельному терминалу открывается только после "безопасного заземления" линии. Соответственно, проверить отсутствие напряжения переносным указателем перед включением ЛЗ можно только после заземления через выключатель. Ну так раз конструкция ячейки другого метода контроля не предусматривает, то и вопросов быть не может. Поищите, что в техническом описании на эти ячейки, есть ли документально описанный производителем порядок производства переключений. Затем добавьте этот текст в производственную инструкцию предприятия по производству переключений (или какая у Вас там есть похожая по смыслу). И все. Ваша совесть будет чистой. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Это про RM-6 ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да и типа Skien Norway, SafeRing,там пока не отключишь ВН и не заземлишь дверь не откроешь да и открыв дверь до токоведущих шин нет доступа.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |