На высотных хданиях по стене идет прут примерно 16мм сечения на крышу из земли. Кто знает что это за прут ? Может заземление ? Если да то можно ли его использовать для нужд в квартире. Благодарю за толковый ответ )
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Громоотвод.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
можно ли его использовать для нужд в квартире
Хотите принимать Молнию у себя дома -пользуйтесь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
А если поставить ограничители перенапряжения?
-------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если поставить ограничители перенапряжения? Если Вы даже поставите все ступени ( представьте сооруженьице у себя дома ) , то отводить разрядик в землю чем будете? Может не пытать судьбу, а сразу проложить проводок к земле, без громоотвода? Не знаю как в Украине а у нас расчетный ток до 100 кА. Даже львиная доля уйдет по громоотводу - Вам мало не покажется. Вопрос то на экономию был заточен? Вот и посчитайте. Не дешевые ограничители, жилье (свое и соседское), плюс жизнь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Последователь Георга Вильгельмовича Рихмана?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Может заземление ? Если да то можно ли его использовать для нужд в квартире. Благодарю за толковый ответ ) Это спуск от сетки выравнивания потенциалов на крыше к контуру заземления, их как минимум четыре и более. В доме отводы от него искользовать категорически запрещено, если канечно Вы не доктор Франкенштейн. Потому что при токах проходящих в нём при прямом попадании молнии он становитса очень большым сопротивлением, и в любой точке он будет работать как делитель напряжения, если к примеру при розряде молнии на крыше тудет 1000 кВ то по средине гдето 500 кВ, нехилое заземление получитса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Если не изменяет память, экспериментировал с первыми молниеотводами - из-за этого и погиб.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Раз не "экономист", хороший, соболезную.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Вопрос в догонку. Не так давно занялся проектированием электроснабжения, а работаю со сторителями, которые всю жизнь проектируют... Так вот недавно натолкнулись на проблему: бетонный склад, по моему указанию, строители укрывают сеткой 6х6 всё как по РД. вобщем молниезащита вроде как в их проекте предусмотрена. Смотрю, как они спроектировали, а у них 4 токоотвода полосой от сетки к полосе, которая проложена по перриметру склада в земле. Вот так они выполнили молниезащиту.
Беру РД и читаю им, что для молниезащиты в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции, а в качестве заземлителя - железобетонный фундамент, и тыкаю им на 4 металлические стойки, которые по углам здания расположены и приварены к закладным фундамента. и вся арматура сварена и непрерывно связана с этим же фундаментом. Они говорят: "мы всю жизнь так делали, не зависимо от того есть мет стойки или нет." Я уж право и не знаю кто прав, если можна использовать существующие конструкции, зачем же ещё полосы тянуть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"4 металлические стойки, которые по углам здания расположены и приварены к закладным фундамента. и вся арматура сварена и непрерывно связана с этим же фундаментом."
Видимо бумажка к фундаменту не приложена от ЭТЛ. Монтажникам надо сдавать объект и топать в кассу. проще полоску приляпать. То что стойки приварены к арматуре фундамента еще не говорит о способностях его к растеканию. Может вокруг песочек сухой например. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |