Помогите собрать автоматы в щеток , Разбор автоматов на 1 комн кв.

Гость_Bop_*
сообщение 19.2.2015, 16:51
Сообщение #1





Гости






Помогите разобраться с автоматами. 1 комн. кв. Планирую много бытовой техники ставить + теплые полы, и все возможная подсветка. Обо всем по порядку:
Комната коридор розетки 27 шт;
Кухня посудомойка, холодильник, варочная поверхность, СВЧ с Конвертером и грилем, +6 розеток для чайника, тостера, мультиварки и т.д
Санузел ст машина, бойлер 80л + 3 роз под вску херь.
Теплый пол зонированный общей мощностью 1.5 кВт
На балкон отдельная линия, планирую ставить т/п, осв, ну и несколько розеток.
Освещение везде точечное с лед светильниками. около 20-25 штук + диодная подсветка
Вот вообщем то и все. Собираюсь заносить счетчик квартиру вот и стает вопрос сколько автоматов и какие по номиналу"А" ставить+ УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.2.2015, 17:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Bop @ 19.2.2015, 17:51) *
Собираюсь заносить счетчик квартиру вот и стает вопрос сколько автоматов и какие по номиналу"А" ставить+ УЗО.
зачем счетчик в квартиру - много места лишнего и какая связь расположения счётчика с автоматами?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2015, 18:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Bop @ 19.2.2015, 16:51) *
... и стает вопрос сколько автоматов и какие по номиналу"А" ставить+ УЗО.

По номиналу:
линия на розетки кабелем ВВГнгLS 3*2,5 под АВ 16А (одна или несколько)
линия на освещение кабелем ВВГнгLS 3*1,5 под АВ 6А (10А)
линия на варочную кабелем ВВГнгLS 3*6 под АВ 32А (если ВП до 7 кВт)
линии на ПММ, СМ, водогрей и иных мощных потребителей кабелем ВВГнгLS 3*2,5 под АВ 16А (каждая)
УЗО на все розеточные линии, либо общее на все, либо несколько УЗО на группу линий, либо на каждую линию... (зависит от кошелька)

Общие вопросы предполагают общие ответы. ©


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 21.2.2015, 19:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1017
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Выложите план квартиры с вашим хотением электроарматуры. Но уже настораживает "27 розеток комната-коридор..."


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 21.2.2015, 21:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Искра @ 21.2.2015, 19:15) *
Но уже настораживает "27 розеток комната-коридор..."

И ошибки в названии топика то-же настораживают


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 22.2.2015, 0:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Для начала, озвучьте хотя бы год постройки дома. Сдаётся мне, что щиток в его нынешнем состоянии - древний люминь с пакетником на 6А. Бойлер, тёплые полы, варочная панель + СВЧ, да ещё чайку заварить - и привет аварийщикам Кукуевскэнерго!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bop_*
сообщение 22.2.2015, 1:05
Сообщение #7





Гости






Щиток не древний! Дом только сдан. Питание 6мм2 вводный автомат на 63А УЗО на 40А
27 розеток это для удобства, что б переносок не кидать. Вообщем однушка будет делиться на спальню и гостиную. Кому сложно понять как на 37м2 развернуться гугл вам в помощь. Значит 6 розеток в спальне пользоваться будет ребенок 3-мя. просто лялька малая в будущем планируется перестановка поэтому 3 розетки на другой стене, резерв. В гостиной по порядку: 1 тв; группа из 5-ти под аппаратуру; два окна в откосы 6 шт под гирлянды роутер и тд. Декоративная перегородка делящая гостиную от кухни, типа барной стойки. В ней 6 розеток Уменьшил немного количество)))
В кухне 6 розеток на экране 2 группы по 3 шт под чайник и всяку лабуду. ну и как писал выше варочная на 2 конфорки, Свч, посудомойка, холод. В санузле бойлер и стиралка.
Как все это подключит в щите который заведу в квартиру? Какие автоматы по мощности поставить. И защитить УЗО. Пожалуйста если можно подробней по мощности авом.
А еще теплый пол балкон и освещение. icon_biggrin.gif
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 22.2.2015, 3:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Bop @ 22.2.2015, 1:05) *
Питание 6мм2 вводный автомат на 63А УЗО на 40А

6 квадратов на однушку??? Или, это - по стояку?

И вообще, автомат должен защищать УЗО. Его номинал не должен превышать номинал УЗО. Как-то странно у Вас щиток собран.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 22.2.2015, 7:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Гость_Bop а, что за навязчивое желание делать то в чем ничего не соображаешь? Пригласи мастера и не занимайся ерундой, я таких самоделок насмотрелся в жизни, не стоит. Только вчера мужик звонит, уе..о током в розетке, говорит автомат выключил. Приехал, посмотрел, а этот деятель ноль через автомат пропустил icon_biggrin.gif . А мог ведь и помереть из-за своей самонадеянности.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.2.2015, 11:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Bop @ 22.2.2015, 1:05) *
Как все это подключит в щите который заведу в квартиру? Какие автоматы по мощности поставить. И защитить УЗО. Пожалуйста если можно подробней по мощности авом.

В общих чертах ответы на эти вопросы и основные правила приведены в самом начале темы.
Если нужно полной конкретики с рисунками и спецификациями, то в задачи общих разделов тематических форумов это не входит.
Читайте форумы, статьи, смотрите схемы...
Рисуйте свою схему и выкладывайте для обсуждения и консультаций, какая бы не получилась...
Если же интересует создание схемы с нуля, тогда стоит обратиться в раздел "Предлагаю работу".


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 22.2.2015, 13:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(savelij® @ 22.2.2015, 11:09) *
стоит обратиться в раздел "Предлагаю работу".

+100


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения