Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Bodryi
сообщение 21.2.2015, 18:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Провожу расчет расчетной мощности многоквартирных домов с применением удельных расчетных электрических нагрузок. И появился вопрос: у меня необходимо рассчитать дом с 1500 квартирами, но в таблице есть значения только до 1000 квартир. Интерполяцией здесь не отделаться, поэтому спрашиваю совета, как проводить расчет.
Для примера - работаю с таблицей по типу 6.1 ( разница только в других удельных показателях по украинским стандартам) http://220info.ru/node/115


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 21.2.2015, 18:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1002
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Вы меня, конечно, извините,-я не умею считать нагрузку в доме с 1500 квартирами..., но у меня вопрос: а где есть такой дом?


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 21.2.2015, 18:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(Искра @ 21.2.2015, 17:42) *
Вы меня, конечно, извините,-я не умею считать нагрузку в доме с 1500 квартирами..., но у меня вопрос: а где есть такой дом?


Таких домов нету )) Когда считается нагрузка микрорайона по методу " коэффициента участия в максимуме" нужно представлять однотипные виды жилья ( если многоквартирные -чаще всего по типу плит - газовые, электро 8,5 или 10,5 и другие ) как одно целое, поскольку из-за этого снижается общая расчетная нагрузка микрорайона (по которой соответственно ведется расчет питающего кабеля РП микрорайона). Вот и получается к примеру 10 9этажек по 150 квартир с газовыми плитами это "дом" с 1500 квартирами условно, для расчета нагрузки всего микрорайона.


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.2.2015, 19:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23055
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а Вы город по такой же методике считать будете? или страну?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 21.2.2015, 19:17
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(с2н5он @ 21.2.2015, 18:10) *
а Вы город по такой же методике считать будете? или страну?


Нет конечно, город же не питается от одного РП icon_biggrin.gif Просто при подсчете диплома определено требование считать конкретно таким методом и хоть ты тресни. Можно разделить на два по 750, но тогда теряется вся суть метода, ведь чем больше квартир, тем "меньшая" удельная нагрузка у жилья при расчетах.



--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 21.2.2015, 19:25
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Странно это, вот к примеру в одном дипломе считают по по табл.2.3.1 из РД 34.20.185-94. Посмотрите, может чего полезного найдете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 21.2.2015, 19:41
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(lanchakov @ 21.2.2015, 18:25) *
Странно это, вот к примеру в одном дипломе считают по по табл.2.3.1 из РД 34.20.185-94. Посмотрите, может чего полезного найдете.

Совершенно верно , по таблице 2.3.1. и считается, но сначала идет определение наиболее мощного потребителя (1500 квартир).

Спасибо за наводку на документ, интересно было сравнить с украинским, хоть у нас и новее, что по идее должно соответствовать бОльшим удельным расчетным нагрузкам в свете увеличения количества номенклатуры электроприемников в пользовании, ан нет, все на оборот.

Сообщение отредактировал Bodryi - 21.2.2015, 19:44


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 21.2.2015, 19:49
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Bodryi @ 21.2.2015, 17:05) *
...
Для примера - работаю с таблицей по типу 6.1
...


Данная таблица подходит для расчета нагрузки на шинах 0,4кВ ТП. Для микрорайона будет использоваться несколько ТП. К каждому ТП будет подходить уже 10(6)кВ. Дальше расчет нужно производить, используя коэф. для сетей 10(6) кВ, в зависимости от количества трансформаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 21.2.2015, 19:55
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(Igor Kolomio @ 21.2.2015, 18:49) *
Данная таблица подходит для расчета нагрузки на шинах 0,4кВ ТП. Для микрорайона будет использоваться несколько ТП. К каждому ТП будет подходить уже 10(6)кВ. Дальше расчет нужно производить, используя коэф. для сетей 10(6) кВ, в зависимости от количества трансформаторов.


Но чтобы узнать нагрузку на стороне 10 кВ нужно знать потери в трансформаторах и линиях, хотя бы примерно, поэтому все равно все упирается в 1500 квартир и расчет нагрузки на стороне 0,4 кВ для дальнейших действий.

Сообщение отредактировал Bodryi - 21.2.2015, 19:57


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.2.2015, 20:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Берите коэфф. для тыщи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 22.2.2015, 0:26
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(FRAER @ 21.2.2015, 19:16) *
Берите коэфф. для тыщи


Видимо придется так и делать icon_sad.gif


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы