Провожу расчет расчетной мощности многоквартирных домов с применением удельных расчетных электрических нагрузок. И появился вопрос: у меня необходимо рассчитать дом с 1500 квартирами, но в таблице есть значения только до 1000 квартир. Интерполяцией здесь не отделаться, поэтому спрашиваю совета, как проводить расчет.
Для примера - работаю с таблицей по типу 6.1 ( разница только в других удельных показателях по украинским стандартам) http://220info.ru/node/115 -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1002 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Вы меня, конечно, извините,-я не умею считать нагрузку в доме с 1500 квартирами..., но у меня вопрос: а где есть такой дом?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
Вы меня, конечно, извините,-я не умею считать нагрузку в доме с 1500 квартирами..., но у меня вопрос: а где есть такой дом? Таких домов нету )) Когда считается нагрузка микрорайона по методу " коэффициента участия в максимуме" нужно представлять однотипные виды жилья ( если многоквартирные -чаще всего по типу плит - газовые, электро 8,5 или 10,5 и другие ) как одно целое, поскольку из-за этого снижается общая расчетная нагрузка микрорайона (по которой соответственно ведется расчет питающего кабеля РП микрорайона). Вот и получается к примеру 10 9этажек по 150 квартир с газовыми плитами это "дом" с 1500 квартирами условно, для расчета нагрузки всего микрорайона. -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а Вы город по такой же методике считать будете? или страну?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
а Вы город по такой же методике считать будете? или страну? Нет конечно, город же не питается от одного РП ![]() -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Странно это, вот к примеру в одном дипломе считают по по табл.2.3.1 из РД 34.20.185-94. Посмотрите, может чего полезного найдете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
Странно это, вот к примеру в одном дипломе считают по по табл.2.3.1 из РД 34.20.185-94. Посмотрите, может чего полезного найдете. Совершенно верно , по таблице 2.3.1. и считается, но сначала идет определение наиболее мощного потребителя (1500 квартир). Спасибо за наводку на документ, интересно было сравнить с украинским, хоть у нас и новее, что по идее должно соответствовать бОльшим удельным расчетным нагрузкам в свете увеличения количества номенклатуры электроприемников в пользовании, ан нет, все на оборот. Сообщение отредактировал Bodryi - 21.2.2015, 19:44 -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
... Для примера - работаю с таблицей по типу 6.1 ... Данная таблица подходит для расчета нагрузки на шинах 0,4кВ ТП. Для микрорайона будет использоваться несколько ТП. К каждому ТП будет подходить уже 10(6)кВ. Дальше расчет нужно производить, используя коэф. для сетей 10(6) кВ, в зависимости от количества трансформаторов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
Данная таблица подходит для расчета нагрузки на шинах 0,4кВ ТП. Для микрорайона будет использоваться несколько ТП. К каждому ТП будет подходить уже 10(6)кВ. Дальше расчет нужно производить, используя коэф. для сетей 10(6) кВ, в зависимости от количества трансформаторов. Но чтобы узнать нагрузку на стороне 10 кВ нужно знать потери в трансформаторах и линиях, хотя бы примерно, поэтому все равно все упирается в 1500 квартир и расчет нагрузки на стороне 0,4 кВ для дальнейших действий. Сообщение отредактировал Bodryi - 21.2.2015, 19:57 -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Берите коэфф. для тыщи
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |