![]() Безопасна ли такая схема зануления? , Безопасно присоединение розеточных PE контактов к отдельной шине? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Безопасна ли такая схема зануления? , Безопасно присоединение розеточных PE контактов к отдельной шине? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
получется у меня ноль это PEN. в отправленной на форум схеме. и представленная схема безопасна до тех пор пока она до вводного автомата исправна. в случае если до вводного автомата или дифавтомата отгорит ноль, то все приборы имеющие вилки с контактом заземления и включенные в мои розетки, будут под напряжением на корпусе. но в моей квартире до замены проводки электроплита была включена такой же схемой. она имела рабочую фазу (защищалась автоматом) рабочий ноль (тоже под автоматом) и ноль PEN который был соединен с рабочим нулем но до вводных автоматов (этот защитный ноль шел на общую нулевую шину от которой и шел рабочий ноль на плиту). тогда вопрос: как в указанной мной схеме занулить розетки с э/к с использованием дифавтомата учитывая что в квартиру заходят только ноль и фаза, на схеме я это указал. Нет если ноль отгорит на УЗО то это не так опасно как если он отгорит на вводе! Теперь на счёт плиты. Если что то много лет работает без последствий( как многие любят выражаться у меня тут всю жизнь так стоит и никаких проблем) это не значит что такая эксплуатация безопасна. Очень многие так делают как у вас собрана схема, но это не безопасно! А вариантов у вас не много, либо 5 жилу тяните с ВРУ, либо отдельное заземление на этажный по всем нормам, либо присмотритесь к системе ТТ, но тут опять же нужно заземление. |
![]() |
|
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Так дураками запрещено. Лучше не иметь никакого зануления/заземления, чем объединённое с рабочим нолём. Поставить несколько Устройств Защитного Отключения последовательно, и всё. Но если уж очень хочется иметь такое зануление, то нужно предусматривать разрыв при аварии, при которой на нём может появится опасное напряжение. Мало-ли кто каких запретов напридумывал/
Когда отключаем электроприбор, выдёргивая вилку из розетки, то отключаем всё, и защитный проводник в том числе. Моя схема это делает автоматически - когда происходит перекос фаз, и поступает непригодное для работы оборудования напряжение, реле напряжения отключает ввод, в том числе опасный для жизни защитный проводник |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Вокруг дураки, один я д'Артаньян
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
А если будет потенциал там, где его не ждали? Например, на телевизионном кабеле (при перекосе вполне может - через соседский телевизор). И тогда ваш телевизор оказывается под напряжением, а если он как раз таки включен в розетку - то и все устройства (вплоть до контактора).
Согласен, весьма надуманно. А вы интереса ради замерьте напряжение между оплеткой ТВ-кабеля и заземлением. Скорее всего обнаружите половину напряжения сети. Вот от таких фокусов спасет только провод до ВРУ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Дети блин... такие дети...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Прошу прощения, но антенный кабель и сеть в обычном телевизоре развязаны? Или сейчас есть модели, где есть заземляющая жила в питающем шнуре? Неужели она не развязана с антенным кабелем?
Тогда не надо его включать в розетку с заземлением |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Или сейчас есть модели, где есть заземляющая жила в питающем шнуре? Неужели она не развязана с антенным кабелем? оплетка занулена в этажном щитеЦитата Тогда не надо его включать в розетку с заземлением ГВС и ХВС тоже не включать? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
оплетка занулена в этажном щите Должна быть занулена, но в одной точке дома. Либо изоляторы на каждом этаже и зануление тут же. Прошу прощения, но антенный кабель и сеть в обычном телевизоре развязаны? Или сейчас есть модели, где есть заземляющая жила в питающем шнуре? Неужели она не развязана с антенным кабелем? Телевизор мы купили в 2013 году, современный ЖК. Только что измерил сопротивление между оплеткой и контактом заземления - 0 Ом. На всех современных телевизорах ставится разъем питания такой же, как и на компьютеры, он предусматривает заземление. |
![]() |
|
Гость_Гость_Майк_*_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Раз так пошло, тогда оставляю в покое PE провод с шиной. Так как в доме сеть TN-C. Может модернизируют до TN-C-S или TN-S/ F у меня уже будет готов защитный нолик в проводке.
Вот новая схема: ![]() Схема в облаке Вопрос такой: какой должн быть номинал дифавтомата при автоматах 16, 16, 25, 32 А? И какой номинал поставить на вводный автомат? |
![]() |
|
Гость_Гость_Майк_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Посмотри схему выше, она уже по другому собрана. И какие номиналы на вводный и диф автоматы поставить? Вообщето, насколько я знаю номинал вводного автомата определяет энергоснабжающая организация. Но если самому ставить, то поставте вводной на 50 А, а диф автомат на 40А, или если намереваетесь неэкономно использовать электроэнергию и включать одновременно нагрузку на автомате 32 и 25А, то поставте просто УЗО (не диф автомат а УЗО) на 50А 30mA. Также что касается схемы если к заземляющей колоде не подаёте заземление, то её лучше разобрать, потомучто токи наводки со всей вашей электроустановки будут суммироваться и создадут хороший потенциал под которым окажется всё оборудование, но лучше конечно подвести заземление. Сообщение отредактировал razread - 26.2.2015, 12:26 |
![]() |
|
Гость_Гость_Майк_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Вообщето, насколько я знаю номинал вводного автомата определяет энергоснабжающая организация. Но если самому ставить, то поставте вводной на 50 А, а диф автомат на 40А, или если намереваетесь неэкономно использовать электроэнергию и включать одновременно нагрузку на автомате 32 и 25А, то поставте просто УЗО (не диф автомат а УЗО) на 50А 30mA. Также что касается схемы если к заземляющей колоде не подаёте заземление, то её лучше разобрать, потомучто токи наводки со всей вашей электроустановки будут суммироваться и создадут хороший потенциал под которым окажется всё оборудование, но лучше конечно подвести заземление. На максимуме такая схема будет работать только 31 декабря (и то не факт) А на счёт заземляющей колодки, у меня и розетки тогда будут установленны без контакта заземления. Просто провода уже проложены трехжильные. Так что если проведут в доме схему TN-C-S или TN-S то мне только останется поменять 8 розеток и собрать колодку. В общем спасибо за советы данные в этой ветке, в благодарность, как самому активному участнику в моём вопросе, готов положить вам на сотовый 50 рублей. Знание должно оплачиваться! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
В общем спасибо за советы данные в этой ветке, в благодарность, как самому активному участнику в моём вопросе, готов положить вам на сотовый 50 рублей. Знание должно оплачиваться! Не спасибо ![]() Сообщение отредактировал razread - 26.2.2015, 17:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 19:46 |
|
![]() |