Прошу сообщить, есть ли какие-нибудь нормативные документы по подводу кабеля к оборудованию, в частности, запрещающие подвод кабеля прокладыванием кабеля под оборудованием?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 ![]() |
Прошу сообщить, есть ли какие-нибудь нормативные документы по подводу кабеля к оборудованию, в частности, запрещающие подвод кабеля прокладыванием кабеля под оборудованием? таких документов нет, рассуждать исходя из здравой логики. если оборудование стоит на фундаменте т окак правило строители его дырявить не дадут, можно конечно сделать закладушки какие то , но тоже сомнительно. Если это витрины с холодильниками как в магазинах то почему нет, можно и под оборудованием, если есть доступ к обслуживанию или замене. Посмотрите А632А и А629А они хоть по взрывозащищенном оборудованию но по аналогии сделать можно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если защитить кабель от механических повреждений (короб, металорукав, труба) то можно и под оборудованием
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Не встречал таких требований, а вот подвод электропитания электродвигателей трубами в фундаментнте - на каждом шагу!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Защитить кабель от механических повреждений и можно под оборудованием проложить
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей W_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Нормативных требований о том что снизу оборудования нельзя подводить - нету. Тем боелее всякого рода шкафы как раз таки предусматривают, что кабели будут приходить снизу. Есть требования о механической защите электропроводки и кабельных линий. Если линия в полу в трубе выходит под оборудованием, то это обычная практика - главное, чтобы в нужном месте выходила.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей W_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вопрос в том, что кабель проложили, а теперь на него собираются устанавливать оборудование, и переделывать не хотят. Спасибо за подсказку, А632А и А629А посмотрю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
а если придется кабель заменить? возможно ли будет? предполагая, что оборудование весит несколько тонн...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
И что, если кабель будет в трубе или кабельном канале его нельзя будет вытащить? сталкивались с тем, что очень сложно было из трубы вытянуть алюминий 4*120, еще при ссср заложенный. можно, конечно вытянуть. если колени не сильно прямоугольные и повороты не под прямым углом. да и оборудование сверху если не мешает вытянуть или щитовая дает возможность это сделать. куча нюансов Сообщение отредактировал eiwork - 26.2.2015, 10:10 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |