Прошу сообщить, есть ли какие-нибудь нормативные документы по подводу кабеля к оборудованию, в частности, запрещающие подвод кабеля прокладыванием кабеля под оборудованием?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geniy_Dzydo
сообщение 13.2.2015, 11:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 29026



Цитата(Гость @ 13.2.2015, 10:53) *
Прошу сообщить, есть ли какие-нибудь нормативные документы по подводу кабеля к оборудованию, в частности, запрещающие подвод кабеля прокладыванием кабеля под оборудованием?

таких документов нет, рассуждать исходя из здравой логики. если оборудование стоит на фундаменте т окак правило строители его дырявить не дадут, можно конечно сделать закладушки какие то , но тоже сомнительно. Если это витрины с холодильниками как в магазинах то почему нет, можно и под оборудованием, если есть доступ к обслуживанию или замене.

Посмотрите А632А и А629А они хоть по взрывозащищенном оборудованию но по аналогии сделать можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 13.2.2015, 11:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Если защитить кабель от механических повреждений (короб, металорукав, труба) то можно и под оборудованием
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.2.2015, 10:50
Сообщение #4





Гости






Не встречал таких требований, а вот подвод электропитания электродвигателей трубами в фундаментнте - на каждом шагу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.2.2015, 11:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Защитить кабель от механических повреждений и можно под оборудованием проложить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей W_*_*
сообщение 16.2.2015, 17:21
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 16.2.2015, 10:50) *
Не встречал таких требований, а вот подвод электропитания электродвигателей трубами в фундаментнте - на каждом шагу!

Это существующая практика монтажа или нормативное требование?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.2.2015, 17:41
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Нормативных требований о том что снизу оборудования нельзя подводить - нету. Тем боелее всякого рода шкафы как раз таки предусматривают, что кабели будут приходить снизу. Есть требования о механической защите электропроводки и кабельных линий. Если линия в полу в трубе выходит под оборудованием, то это обычная практика - главное, чтобы в нужном месте выходила.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей W_*_*
сообщение 17.2.2015, 9:16
Сообщение #8





Гости






Вопрос в том, что кабель проложили, а теперь на него собираются устанавливать оборудование, и переделывать не хотят. Спасибо за подсказку, А632А и А629А посмотрю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 24.2.2015, 22:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



а если придется кабель заменить? возможно ли будет? предполагая, что оборудование весит несколько тонн...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2015, 5:24
Сообщение #10





Гости






Цитата(eiwork @ 24.2.2015, 22:36) *
а если придется кабель заменить? возможно ли будет? предполагая, что оборудование весит несколько тонн...

И что, если кабель будет в трубе или кабельном канале его нельзя будет вытащить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 26.2.2015, 10:07
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.2.2015, 6:24) *
И что, если кабель будет в трубе или кабельном канале его нельзя будет вытащить?


сталкивались с тем, что очень сложно было из трубы вытянуть алюминий 4*120, еще при ссср заложенный. можно, конечно вытянуть. если колени не сильно прямоугольные и повороты не под прямым углом. да и оборудование сверху если не мешает вытянуть или щитовая дает возможность это сделать. куча нюансов

Сообщение отредактировал eiwork - 26.2.2015, 10:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения