Привет всем, мужики подскажите где взять кривую намагничивания на ТНШЛ-0,66. 1500/5

в паспорте на ТОЛ-НТЗ-10. 20/5
написано: измеренное напряжение 13 В.
Что это значит. Это значит что здесь точка излома на ВАХ?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.2.2015, 8:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте.
Цитата
в паспорте на ТОЛ-НТЗ-10. 20/5
написано: измеренное напряжение 13 В.

Паспорт не под рукой. Это же контрольная точка. 13 В при 5 А . Измеряете и сравниваете. Должно быть менее 22 В или как у Вас там указанно.
Аналогично по второй точке.
Цитата
где взять кривую намагничивания на ТНШЛ-0,66. 1500/5

Никому никогда это не нужно было. Разве есть в требованиях завода изготовителя ? Я не делаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.2.2015, 22:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Работник @ 16.2.2015, 8:43) *
Здравствуйте.

1)Паспорт не под рукой. Это же контрольная точка. 13 В при 5 А .

2)Никому никогда это не нужно было. Разве есть в требованиях завода изготовителя ? Я не делаю

1)А мне попалась такая информация, типа это точка излома кривой, но я пока не уверен.
2) Ну на основании этого например:
ПУЭ
1.8.17.п4. Снятие характеристик намагничивания. Характеристика снимается повышением напряжения на одной из вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В. *Просто у нас возникли разногласия со снабжающей организацией по поводу оплаты за электроэнергию. И наш главный энергетик так как потеряны паспорта на ТТ попросил нас т.е. лабораторию сделать протоколы о снятии векторной диаграммы и проверки кривой намагничивания. Реальные замеры кривой намагничивания сделать не удалось, по техническим причинам. Сделали только векторную диаграмму. Вот и хотелось найти в инете кривую намагничивания ТТ.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.2.2015, 8:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
1)А мне попалась такая информация, типа это точка излома кривой, но я пока не уверен.

Посмотрите паспорт. И разве одно другое исключает?
Цитата
Вот и хотелось найти в инете кривую намагничивания ТТ.

Запросите у производителя.

Цитата
И наш главный энергетик так как потеряны паспорта на ТТ

Запросите у производителя. Хотя бы по пробывать. Копию паспорта прислать могут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.2.2015, 21:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Работник @ 17.2.2015, 8:26) *
И разве одно другое исключает?

Не то чтобы исключает, но в общем это как бы не одно и тоже.
Вот к примеру кривая намагниченности ТТ не помню кратность, но высоковольтный с двумя обмотками:
точка излома кривой 41 В, а напряжение при 5А, 64В, это у второй обмотки.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1051 x 936 (19.56 килобайт)
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 20:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены