Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.2.2015, 12:09
Сообщение #21





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 12.2.2015, 6:54) *
А вы просто не сможете включить в этом случае УЗО. Поэтому и нет смысла в явном запрете.

Почему? К сожалению почистил комп, удалил фото РЩ в нашей поликлинике, где в этих щитках стоит от 3 до 8 УЗО с общей нулевой шинкой на выходе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Хрестиче...
сообщение 12.2.2015, 12:48
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 44040



Цитата(razread @ 11.2.2015, 23:04) *
А где подача ноля на нижнюю нулевую колодку, как видно по фото вводной ноль заканчивается на УЗО в последнем ряду. Как вообще предполагается сконструировать схему? Все автоматы после УЗО, или УЗО защищает какието линии запитанные только от них?

Каждая линейка автоматов после своего УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.2.2015, 13:04
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2015, 12:09) *
Почему? К сожалению почистил комп, удалил фото РЩ в нашей поликлинике, где в этих щитках стоит от 3 до 8 УЗО с общей нулевой шинкой на выходе.

Да не надо фото, схему нарисуйте того, что вы увидели icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 12.2.2015, 13:22
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Евгений Хрестичев @ 12.2.2015, 13:48) *
Каждая линейка автоматов после своего УЗО

Ну тогда вам нужно переделывать много. Во первых перемычки с УЗО с выхода(снизу) должны идти на подачу на атоматы. Ну и конечно нужно 3 изолированные колодки для нуля. И к каждой нулвой шинке должны быть подключены нули только нагрузки подключённой к автоматам запитанным от этого же УЗО.
И общей нулевой шинки не нужно, просто добавляете ещё две, и на каждую подаёте ноль со своего УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Хрестиче...
сообщение 12.2.2015, 14:17
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 44040



Цитата(razread @ 12.2.2015, 13:22) *
Ну тогда вам нужно переделывать много. Во первых перемычки с УЗО с выхода(снизу) должны идти на подачу на атоматы. Ну и конечно нужно 3 изолированные колодки для нуля. И к каждой нулвой шинке должны быть подключены нули только нагрузки подключённой к автоматам запитанным от этого же УЗО.
И общей нулевой шинки не нужно, просто добавляете ещё две, и на каждую подаёте ноль со своего УЗО.

Т.Е. Выход напруги с УЗО снизу, заводить на ближний автомат к этому УЗО сверху и от него ставить фазную шину, правильно я понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.2.2015, 14:23
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ну во первых на приведенном фото не УЗО, а дифавтоматы причем это комбинация дифблока и двухполюсного АВ.
Во-вторых я из фото не пойму почему от дифа отходящие провода подключаються на клеммы двухполюсного автомата, а не на клемы дифблока. В таких дифах, на сколько знаю, нижние (отходящие) клемы АВ вообще должны быть не доступными и закрываються штатной крышкой. То, что на фото ИМХО, фигня полная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 12.2.2015, 14:33
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Евгений Хрестичев @ 12.2.2015, 15:17) *
Т.Е. Выход напруги с УЗО снизу, заводить на ближний автомат к этому УЗО сверху и от него ставить фазную шину, правильно я понял?

Да абсолютно верно. И ноль с этого же УЗО на свою нулевую шинку и нули всех отходящих линий от автоматов возле этого УЗО подключаете к той же шинке. Чтоб было проще и понятнее начните с каждого ряда отдельно. Закончили ряд и включите проверте посмотрите как у вас получилось увидите ошибки. А если всё нормально так же и другие два ряда сделайте.
А потом когда соберёте всё по правилам, включите УЗО и по очереди включаете автоматы, когда хлопнет УЗО значит или ноль вы пропустили или проблема на линии запитанной с этого автомата.

Цитата(Shturman1 @ 12.2.2015, 15:23) *
Ну во первых на приведенном фото не УЗО, а дифавтоматы причем это комбинация дифблока и двухполюсного АВ.
Во-вторых я из фото не пойму почему от дифа отходящие провода подключаються на клеммы двухполюсного автомата, а не на клемы дифблока. В таких дифах, на сколько знаю, нижние (отходящие) клемы АВ вообще должны быть не доступными и закрываються штатной крышкой. То, что на фото ИМХО, фигня полная

Ну да диф автоматы, но в простонародии народ все эти устройства назвают УЗО.
Я честно говоря тоже заметил что защитные крышки на диф автоматах снятые, но не стал задавать вопросов, потомучто если человек интересуется как подключить, то тем более он наврядли знает что и как там с этими крышками.

Сообщение отредактировал razread - 12.2.2015, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.2.2015, 14:50
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
но не стал задавать вопросов

ну и зря что не стали. Ведь при подключении на клемы АВ такой диф автомат превращаеться просто в автомат и не защищает от токов утечки

Цитата
Т.Е. Выход напруги с УЗО снизу, заводить на ближний автомат к этому УЗО сверху и от него ставить фазную шину, правильно я понял?

Вот так

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
Прикрепленное изображение
474 x 300 (15.07 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Хрестиче...
сообщение 12.2.2015, 20:02
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 44040



Цитата(Shturman1 @ 12.2.2015, 14:50) *
ну и зря что не стали. Ведь при подключении на клемы АВ такой диф автомат превращаеться просто в автомат и не защищает от токов утечки


Вот так

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
Прикрепленное изображение
474 x 300 (15.07 килобайт)


Крышки про которые вы спрашиваете лежат в стороне, их на место я потом буду ставить, только вот проблема узо сработали и все, им стал писец. кнопка эта которая на возврат работы узо тупо запала внутри и все. разбирали , смотрели возвращали все на место. Так же все происходит. Посоветуйте какие лучше поставить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 12.2.2015, 20:40
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Евгений Хрестичев @ 12.2.2015, 21:02) *
Крышки про которые вы спрашиваете лежат в стороне, их на место я потом буду ставить

Потом? Интересно как? Там они не так уж просто вставляются, там винтик снизу нужно закручивать, по мне легче заранее до сборки снять УЗО поставить крышку и поставить на место УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Хрестиче...
сообщение 12.2.2015, 22:02
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 44040



Цитата(razread @ 12.2.2015, 20:40) *
Потом? Интересно как? Там они не так уж просто вставляются, там винтик снизу нужно закручивать, по мне легче заранее до сборки снять УЗО поставить крышку и поставить на место УЗО.

Уже ставил на другом щите, изе....ся, но поставил. Мне вот интересно просто какой фирмы лучше поставить узо, или этой фирмы нормальные. Эти просто надо менять, на них очень много насыпалось цемента, щитки как я понял эти идиоты с верхнего этажа ставили, вот и вышли они из строя после первого срабатывания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 12.2.2015, 23:38
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Вариантов конечно много есть и ABB и Schnaider и Legrand и Terasaki т.д. надёжность может и выше, но цена на много выше, поэтому те же IEK которые у вас стоят не самый плохой вариант, я с ними в основном и работаю, так что я не думаю что нужно их менять на другую фирму, ну разве если лишние деньги есть то можно)
Я вот только не понимаю что с вашими произошло? Первый раз слышу чтоб кнопка возврата западала, обычно она выскакивает.

Сообщение отредактировал razread - 12.2.2015, 23:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Хрестиче...
сообщение 13.2.2015, 14:20
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 44040



Цитата(razread @ 12.2.2015, 23:38) *
Вариантов конечно много есть и ABB и Schnaider и Legrand и Terasaki т.д. надёжность может и выше, но цена на много выше, поэтому те же IEK которые у вас стоят не самый плохой вариант, я с ними в основном и работаю, так что я не думаю что нужно их менять на другую фирму, ну разве если лишние деньги есть то можно)
Я вот только не понимаю что с вашими произошло? Первый раз слышу чтоб кнопка возврата западала, обычно она выскакивает.

Это здание и щиты простояли в таком виде 7 лет, и цементной крошки да пыли на них было насыпано очень много сверху, может из-за этого. Я думал ставить такие же только новые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 0:35
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены