Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44040 ![]() |
А где подача ноля на нижнюю нулевую колодку, как видно по фото вводной ноль заканчивается на УЗО в последнем ряду. Как вообще предполагается сконструировать схему? Все автоматы после УЗО, или УЗО защищает какието линии запитанные только от них? Каждая линейка автоматов после своего УЗО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Каждая линейка автоматов после своего УЗО Ну тогда вам нужно переделывать много. Во первых перемычки с УЗО с выхода(снизу) должны идти на подачу на атоматы. Ну и конечно нужно 3 изолированные колодки для нуля. И к каждой нулвой шинке должны быть подключены нули только нагрузки подключённой к автоматам запитанным от этого же УЗО. И общей нулевой шинки не нужно, просто добавляете ещё две, и на каждую подаёте ноль со своего УЗО. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44040 ![]() |
Ну тогда вам нужно переделывать много. Во первых перемычки с УЗО с выхода(снизу) должны идти на подачу на атоматы. Ну и конечно нужно 3 изолированные колодки для нуля. И к каждой нулвой шинке должны быть подключены нули только нагрузки подключённой к автоматам запитанным от этого же УЗО. И общей нулевой шинки не нужно, просто добавляете ещё две, и на каждую подаёте ноль со своего УЗО. Т.Е. Выход напруги с УЗО снизу, заводить на ближний автомат к этому УЗО сверху и от него ставить фазную шину, правильно я понял? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Ну во первых на приведенном фото не УЗО, а дифавтоматы причем это комбинация дифблока и двухполюсного АВ.
Во-вторых я из фото не пойму почему от дифа отходящие провода подключаються на клеммы двухполюсного автомата, а не на клемы дифблока. В таких дифах, на сколько знаю, нижние (отходящие) клемы АВ вообще должны быть не доступными и закрываються штатной крышкой. То, что на фото ИМХО, фигня полная |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Т.Е. Выход напруги с УЗО снизу, заводить на ближний автомат к этому УЗО сверху и от него ставить фазную шину, правильно я понял? Да абсолютно верно. И ноль с этого же УЗО на свою нулевую шинку и нули всех отходящих линий от автоматов возле этого УЗО подключаете к той же шинке. Чтоб было проще и понятнее начните с каждого ряда отдельно. Закончили ряд и включите проверте посмотрите как у вас получилось увидите ошибки. А если всё нормально так же и другие два ряда сделайте. А потом когда соберёте всё по правилам, включите УЗО и по очереди включаете автоматы, когда хлопнет УЗО значит или ноль вы пропустили или проблема на линии запитанной с этого автомата. Ну во первых на приведенном фото не УЗО, а дифавтоматы причем это комбинация дифблока и двухполюсного АВ. Во-вторых я из фото не пойму почему от дифа отходящие провода подключаються на клеммы двухполюсного автомата, а не на клемы дифблока. В таких дифах, на сколько знаю, нижние (отходящие) клемы АВ вообще должны быть не доступными и закрываються штатной крышкой. То, что на фото ИМХО, фигня полная Ну да диф автоматы, но в простонародии народ все эти устройства назвают УЗО. Я честно говоря тоже заметил что защитные крышки на диф автоматах снятые, но не стал задавать вопросов, потомучто если человек интересуется как подключить, то тем более он наврядли знает что и как там с этими крышками. Сообщение отредактировал razread - 12.2.2015, 14:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата но не стал задавать вопросов ну и зря что не стали. Ведь при подключении на клемы АВ такой диф автомат превращаеться просто в автомат и не защищает от токов утечки Цитата Т.Е. Выход напруги с УЗО снизу, заводить на ближний автомат к этому УЗО сверху и от него ставить фазную шину, правильно я понял? Вот так |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#29
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44040 ![]() |
ну и зря что не стали. Ведь при подключении на клемы АВ такой диф автомат превращаеться просто в автомат и не защищает от токов утечки Вот так Крышки про которые вы спрашиваете лежат в стороне, их на место я потом буду ставить, только вот проблема узо сработали и все, им стал писец. кнопка эта которая на возврат работы узо тупо запала внутри и все. разбирали , смотрели возвращали все на место. Так же все происходит. Посоветуйте какие лучше поставить ? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Крышки про которые вы спрашиваете лежат в стороне, их на место я потом буду ставить Потом? Интересно как? Там они не так уж просто вставляются, там винтик снизу нужно закручивать, по мне легче заранее до сборки снять УЗО поставить крышку и поставить на место УЗО. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44040 ![]() |
Потом? Интересно как? Там они не так уж просто вставляются, там винтик снизу нужно закручивать, по мне легче заранее до сборки снять УЗО поставить крышку и поставить на место УЗО. Уже ставил на другом щите, изе....ся, но поставил. Мне вот интересно просто какой фирмы лучше поставить узо, или этой фирмы нормальные. Эти просто надо менять, на них очень много насыпалось цемента, щитки как я понял эти идиоты с верхнего этажа ставили, вот и вышли они из строя после первого срабатывания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Вариантов конечно много есть и ABB и Schnaider и Legrand и Terasaki т.д. надёжность может и выше, но цена на много выше, поэтому те же IEK которые у вас стоят не самый плохой вариант, я с ними в основном и работаю, так что я не думаю что нужно их менять на другую фирму, ну разве если лишние деньги есть то можно)
Я вот только не понимаю что с вашими произошло? Первый раз слышу чтоб кнопка возврата западала, обычно она выскакивает. Сообщение отредактировал razread - 12.2.2015, 23:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44040 ![]() |
Вариантов конечно много есть и ABB и Schnaider и Legrand и Terasaki т.д. надёжность может и выше, но цена на много выше, поэтому те же IEK которые у вас стоят не самый плохой вариант, я с ними в основном и работаю, так что я не думаю что нужно их менять на другую фирму, ну разве если лишние деньги есть то можно) Я вот только не понимаю что с вашими произошло? Первый раз слышу чтоб кнопка возврата западала, обычно она выскакивает. Это здание и щиты простояли в таком виде 7 лет, и цементной крошки да пыли на них было насыпано очень много сверху, может из-за этого. Я думал ставить такие же только новые. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |