Имеется следующая ситуация: абонент переезжает в другую квартиру, и хочет перенести туда свой электросчетчик. Требуется ли в таком случае повторная поверка ?

И еще: имеется квартира, отключенная за неоплату. Отключена уже более двух лет. Недавно абонент погасил задолжность. Так как счетчик все это время не находился в эксплуатации, требуется ли ему поверка, как для вновь устанавливаемого ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.4.2012, 10:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Вновь устанавливаемый счётчик (а именно таким будет считаться счётчик, устанавливаемый на новой квартире) должен иметь дату поверки не старше двух лет для однофазного и не более года для трёхфазного.
2. Если счётчик не снимался и пломбы целы, то дополнительная поверка не нужна (если он соответствует требуемому на сегодня классу точности)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Inspector_*
сообщение 11.4.2012, 11:09
Сообщение #3





Гости






Сроки поверки у счетчиков еще не вышли, но уже старше двух лет; классы точности 1,0 и 2,0

В первом случае имеет место демонтаж и установка на новое место. Изза чего считаю его как - вновь устанавливаемый.

Во втором, счетчик провисел более двух лет, отключенный от питания. Что аналогично тому, если бы он провалялся где нибудь на складе..

Вообщем, поправте меня, если ошибаюсь )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.4.2012, 11:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Старше двух лет, значит поверка нужна.
В обоих случаях.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2012, 12:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если договоритесь со сбытом, а так уже выше сказано


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 13.4.2012, 18:19
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Не понял, откуда цифра 1 год для трёхфазных счётчиков? У нас на фирме используем Меркурий-233 ART, так у них межповерочный интервал - 10 лет, установлен заводом-изготовителем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.4.2012, 18:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для справки.
Цитата
1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 13.4.2012, 18:40
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(savelij® @ 13.4.2012, 19:33) *
Для справки.

Опять не понял - разве завод-изготовитель может указывать межповерочный интервал больший, чем указан в ГОСТе?

Сообщение отредактировал OVB2012 - 13.4.2012, 18:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.4.2012, 18:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Приведённая цитата не гостовкая, это пункт ПУЭ7 о требованиях к расчётным счётчикам.
Уточняю - к вновь устанавливаемым счётчикам, а не к межповерочному интервалу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 6.2.2015, 20:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата(savelij® @ 13.4.2012, 18:53) *
Приведённая цитата не гостовкая, это пункт ПУЭ7 о требованиях к расчётным счётчикам.
Уточняю - к вновь устанавливаемым счётчикам, а не к межповерочному интервалу.

Извините, но данный счётчик НЕ вновь устанавливаемый, а бывший в работе и его показания фиксировались службой учёта электроэнергии.
Переносите его хоть 10 раз с одного объекта на другой - межповерочный интервал от этого не измениться.
ПУЭ в требованиях ограничивает применение залежалого товара, который вполне мог выйти из строя во время длительного хранения.
этому требованию придерживаются и производители, они прямо говорят - межповерочный интервал не меняется, но счётчик слетает с гарантии.
На предприятиях для каждого прибора учёта существует график поверки средств измерений, и никакая бухгалтерия перерасходовать средства не даст.

Сообщение отредактировал Слава - 6.2.2015, 20:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.2.2015, 23:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Слава @ 6.2.2015, 20:52) *
Извините, но данный счётчик НЕ вновь устанавливаемый...

Да ну? icon_wink.gif
На новой квартире, новый договор со сбытом, значит и счётчик вновь устанавливаемый, следовательно требование в 1 год со дня последней поверки в силе.
И не надо ля-ля.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 7.2.2015, 14:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Я говорю о старом объекте, с действующим договором но истёкшим сроком поверки (или вышедшим из строя по какой либо причине) прибором учёта.
Хотя это не имеет значения. Строительный вагончик, переезжает ежемесячно а то и чаще, каждый раз в различных местах оформляется договор энергоснабжения. Что же это им каждый месяц новый счётчик покупать???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2015, 16:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



таки определитесь о чём говорите об счётчике или вагончике? вагончик вместе с электропроводкой можете подключать сколько угодно, а вот снятый счётчик при установке куда-либо - то новая установка, тем более сами таки говорите

Цитата(Слава @ 6.2.2015, 21:52) *
который вполне мог выйти из строя во время длительного хранения.

не спорю, были случаи, когда ранее мы, как сетевая, шли на встречу, брали сей счетчик, прогоняли на установке (не поверяли) и разрешали пользовать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 15:01
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены