![]() Вновь устанавливаемый счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вновь устанавливаемый счетчик |
Гость_Inspector_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток.
Имеется следующая ситуация: абонент переезжает в другую квартиру, и хочет перенести туда свой электросчетчик. Требуется ли в таком случае повторная поверка ? И еще: имеется квартира, отключенная за неоплату. Отключена уже более двух лет. Недавно абонент погасил задолжность. Так как счетчик все это время не находился в эксплуатации, требуется ли ему поверка, как для вновь устанавливаемого ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Вновь устанавливаемый счётчик (а именно таким будет считаться счётчик, устанавливаемый на новой квартире) должен иметь дату поверки не старше двух лет для однофазного и не более года для трёхфазного.
2. Если счётчик не снимался и пломбы целы, то дополнительная поверка не нужна (если он соответствует требуемому на сегодня классу точности) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Inspector_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Сроки поверки у счетчиков еще не вышли, но уже старше двух лет; классы точности 1,0 и 2,0
В первом случае имеет место демонтаж и установка на новое место. Изза чего считаю его как - вновь устанавливаемый. Во втором, счетчик провисел более двух лет, отключенный от питания. Что аналогично тому, если бы он провалялся где нибудь на складе.. Вообщем, поправте меня, если ошибаюсь ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Старше двух лет, значит поверка нужна.
В обоих случаях. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если договоритесь со сбытом, а так уже выше сказано
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Не понял, откуда цифра 1 год для трёхфазных счётчиков? У нас на фирме используем Меркурий-233 ART, так у них межповерочный интервал - 10 лет, установлен заводом-изготовителем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для справки.
Цитата 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Приведённая цитата не гостовкая, это пункт ПУЭ7 о требованиях к расчётным счётчикам.
Уточняю - к вновь устанавливаемым счётчикам, а не к межповерочному интервалу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Приведённая цитата не гостовкая, это пункт ПУЭ7 о требованиях к расчётным счётчикам. Уточняю - к вновь устанавливаемым счётчикам, а не к межповерочному интервалу. Извините, но данный счётчик НЕ вновь устанавливаемый, а бывший в работе и его показания фиксировались службой учёта электроэнергии. Переносите его хоть 10 раз с одного объекта на другой - межповерочный интервал от этого не измениться. ПУЭ в требованиях ограничивает применение залежалого товара, который вполне мог выйти из строя во время длительного хранения. этому требованию придерживаются и производители, они прямо говорят - межповерочный интервал не меняется, но счётчик слетает с гарантии. На предприятиях для каждого прибора учёта существует график поверки средств измерений, и никакая бухгалтерия перерасходовать средства не даст. Сообщение отредактировал Слава - 6.2.2015, 20:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Извините, но данный счётчик НЕ вновь устанавливаемый... Да ну? ![]() На новой квартире, новый договор со сбытом, значит и счётчик вновь устанавливаемый, следовательно требование в 1 год со дня последней поверки в силе. И не надо ля-ля. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Я говорю о старом объекте, с действующим договором но истёкшим сроком поверки (или вышедшим из строя по какой либо причине) прибором учёта.
Хотя это не имеет значения. Строительный вагончик, переезжает ежемесячно а то и чаще, каждый раз в различных местах оформляется договор энергоснабжения. Что же это им каждый месяц новый счётчик покупать??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
таки определитесь о чём говорите об счётчике или вагончике? вагончик вместе с электропроводкой можете подключать сколько угодно, а вот снятый счётчик при установке куда-либо - то новая установка, тем более сами таки говорите
который вполне мог выйти из строя во время длительного хранения. не спорю, были случаи, когда ранее мы, как сетевая, шли на встречу, брали сей счетчик, прогоняли на установке (не поверяли) и разрешали пользовать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 15:01 |
|
![]() |