Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытательная коробка

Kupper
сообщение 3.2.2015, 14:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



Добрый день!
Необходимо подключение счётчика через испытательную коробку, вопрос по схеме, правильная ли схема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.2.2015, 15:08
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Электрически работать будет, но по фен-шую токовые цепи и цепи напряжения не нужно объединять. Перемычку между клеммами 6 и 7 на счетчике уберите и провод к колодке от клеммы 7 посадите на клемму 6.

При несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе трансформаторов тока будет давать некоторое падение напряжения, что будет влиять на величину измеряемого напряжения. При раздельном питании ток в нуле от цепей напряжения мизерный, соответственно и измеренное напряжение точнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 3.2.2015, 15:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



А то что цепи И2 заземляются на PEN линии нормально?
Провод от коробки (на схеме И2) вместо клеммы 7 направляется на клемму 6 и всё получается по фен-шую, несмотря на то, что И2 на PEN идут и N мы берём с PEN. И по фен-шую всё?
Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.2.2015, 15:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Из последних картинок Ленэнерго
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 3.2.2015, 16:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



В "последней" картине не показан PEN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.2.2015, 16:56
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Что заземляется на PEN это нормально. Да, с шины И2 на клемму 6, без перемычки 6-7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 3.2.2015, 16:59
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 15:48) *
Из последних картинок Ленэнерго


это очень древняя картинка.
и на этом ее не раз разбирали)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.2.2015, 17:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Kupper @ 3.2.2015, 16:47) *
В "последней" картине не показан PEN.
Зато есть РЕ. icon_wink.gif

Цитата(Ant29 @ 3.2.2015, 16:59) *
это очень древняя картинка.
Эта картинка с дополнениями (добавлен РЕ) двухлетней давности... новее не имею.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 3.2.2015, 17:30
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 17:01) *
Зато есть РЕ. icon_wink.gif

Эта картинка с дополнениями (добавлен РЕ) двухлетней давности... новее не имею.


Дело не в PE, а в том что счетчики будут крутится в другую сторону
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.2.2015, 17:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Ant29 @ 3.2.2015, 17:30) *
... счетчики будут крутится в другую сторону

С какого перепугу?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.2.2015, 17:40
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Дело не в PE, а в том что счетчики будут крутится в другую сторону

Там хоть общая точка на И1, а не на И2, но и к счетчику подключается перевернуто, поэтому крутиться будет как надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 3.2.2015, 18:06
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Pantryk @ 3.2.2015, 17:40) *
Там хоть общая точка на И1, а не на И2, но и к счетчику подключается перевернуто, поэтому крутиться будет как надо.

Видимо конец дня, не вижу где перевернули?
Ткните носом дурака.



Увидел, прошу простить.

Сообщение отредактировал Ant29 - 3.2.2015, 18:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U.S.V.
сообщение 4.2.2015, 2:32
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43522



Цитата(Pantryk @ 3.2.2015, 16:56) *
Что заземляется на PEN это нормально. Да, с шины И2 на клемму 6, без перемычки 6-7.
А что это даст? Они же все равно собираются на нейтрали в щите?
По моему всё будет нормально работать и так. Главное перемычки на испытательном не забыть откинуть icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.2.2015, 9:59
Сообщение #14


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
А что это даст?

читайте пост #2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 4.2.2015, 19:09
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707






Сообщение отредактировал Kupper - 4.2.2015, 19:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.2.2015, 20:36
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А вот что там нарисовано на первом рисунке? Неужто лэмзовская? Там ещё подводные камни есть:

http://masterelektric.ru/korobka-ispytatelnaya/

Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2015, 20:37


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 4.2.2015, 21:08
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



Схема не ЛЭМЗ, с этими схемами плюрализм. Уже собрали и вот результат:
А что можно сказть про диаграммам?
З.Ы. Оказалось на вводе перепутаны фазы.

Сообщение отредактировал Kupper - 4.2.2015, 22:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.2.2015, 9:18
Сообщение #18


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Схема с мастер-электрик мне меньше нравится, т.к. в ней перемычки на токовых цепях не размыкают цепь, а шунтируют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.2.2015, 12:46
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Pantryk @ 5.2.2015, 8:18) *
Схема с мастер-электрик мне меньше нравится, т.к. в ней перемычки на токовых цепях не размыкают цепь, а шунтируют.

<голосом доктора Быкова> Эвон как! А для кого писался пункт 8.2 ПОТ РМ: icon_mrgreen.gif
Цитата
8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой не допускается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.2.2015, 12:54
Сообщение #20


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Так закоротка устанавливается ввинчивнием болтов в отверстия, которые с перемычкой соединяют. А я про те перемычки, тоторые накидные возле верхних клемм. При этом на участке между ТТ и закороткой никаких работ не производится. Работа производится уже после закоротки болтовой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 11:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены