![]() фазировка , нужно сфазировать 2е п.ст. 35/6кв по стороне 6кв,через перемычку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() фазировка , нужно сфазировать 2е п.ст. 35/6кв по стороне 6кв,через перемычку |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 43641 ![]() |
Есть две п.ст.35/6 кв ,между ними перемычка по 6кв.При проверке фазоуказатель пищит и светится в любых комбинациях.Что делать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Для начала убедиться в исправности указателя.
Трансформаторы на ПС 35/6 одинаковые? (группы соединения). Запитаны от одной линии 35кВ? Длина перемычки 6кВ? Схему выложили бы. Мы 3 года назад приобрели вот такой УВНсТФ-10и, он величину напряжения показывает, можно по минимуму вычислить одноименные фазы. Советую взять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 43641 ![]() |
Тр-ры одинаковые зв.-тр.11,питаются от одних и тех же линий,работали двумя заведомо исправными указателями,у нас только свето-звуковые .Нейтрали изолированные.
Сообщение отредактировал Aleksej - 23.1.2015, 20:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А фазировка нужна с какой целью?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Крутните высокую и повторите фазировку на низкой.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вот не люблю я всякие пищащие приблуды на батарейках. Навроде китайских отверток с усилителем. Чем проще тем лучше. У ваших порог чуствительности какой, проверяли? Может у вас разница напряжений между двумя вводами и он эту разницу уже улавливает? Наши однажды учудили - полтора дня фазировали две секции РП на линейном разъединителе при отключенном МВ. Ну забыли. Тоже всё на указатели грешили.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
Схему бы выложили. Сколько секций?
Если секции две и на каждой установлен ТН, то можно одну секцию запитать от перемычки, а вторую местно и фазировать через ТН на стороне 100 В. Геморно, но как вариант. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот не люблю я всякие пищащие приблуды на батарейках. Навроде китайских отверток с усилителем. Целиком поддерживаю: прибор для фазировки должен показывать напряжение. А пищалка - это просто указатель. Если на трансформаторе У/Д не сфазирована высокая, то на низкой вы тоже не сфазируете. Прибор для фазаровки тогда будет в определённых положениях показывать порядка 3,5 кВ и 7 с чем-то кВ (разница между углами напряжений 60 и 180 градусов). И это становится ясным, что надо крутить фазы на высокой, а затем на низкой. Пищалками - неонками этого не поймёшь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Мы всегда подаем напряжение на перемычку с одной стороны и проверяем фазировку УВН-80-2М с ТФ с другой стороны в ячейке на линейном разъединителе или выкл. нагрузки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Мы всегда подаем напряжение на перемычку с одной стороны и проверяем фазировку УВН-80-2М с ТФ с другой стороны в ячейке на линейном разъединителе или выкл. нагрузки. Этот прибор предназначен для горячей фазировки или просто "для проверки совпадения фаз"? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Для горячей фазировки.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата А это что такое? Идля чего нужно? Сообщение 8.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 14:28 |
|
![]() |