SEMAK71
сообщение 27.1.2015, 20:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 43719



Практикующие электрички дайте совет и подкоректируйте мою схему проводки для 3х комнатной квартиры,освещение ввг 3х1,5 розетки 3х2,5 ввг нг лс,дух шкаф СВЧ 3х4 ввг,вводной кабель 3х6мм,особое внимание прошу уделить УЗО групп и главному противопожарному
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
Прикрепленное изображение
1195 x 672 (136.93 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2015, 20:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



На СВЧ 3х4 лишнее. Достаточно 3х2,5
У вас под одним УЗО и свет и розетки одного и того же помещения. Ситуация: В какой нибудь розетке происходит касание нуля и земли. Выбивает УЗО. И гаснет свет. Как искать без света неисправность? То то. Лучше под разные УЗО свет и розетки одного помещения.
Где РЕ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2015, 20:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



УЗО 0,1 мА? icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SEMAK71
сообщение 27.1.2015, 21:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 43719



Цитата(Костян челябинский @ 27.1.2015, 20:51) *
На СВЧ 3х4 лишнее. Достаточно 3х2,5
У вас под одним УЗО и свет и розетки одного и того же помещения. Ситуация: В какой нибудь розетке происходит касание нуля и земли. Выбивает УЗО. И гаснет свет. Как искать без света неисправность? То то. Лучше под разные УЗО свет и розетки одного помещения.
Где РЕ?

Да Заземление конечно на отдельную шину,провод 3х4 идет на одну розетку где будет еще и свч,духовой шкаф 2,5кВт так что за глаза думаю,по параметрам УЗО я не загнул по 40А 30мА,ах да ванна 10мА а не 0,1))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.1.2015, 21:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



SEMAK71, под автомат 16А выше 2,5 кв.мм смысла нет, ибо он защищен от перегрузки этим автоматом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.1.2015, 9:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



УЗО не 0,1мА, а 10мА, или 0,01А; так же и про 0,3мА, правильно 30мА или 0,03А..
а какой смысл у вас в общем УЗО на 100мА, если после него все линии под отдельными УЗО ?
свет кондиционеры и духовку под отдельные УЗО прятать не нужно, достаточно противопожарного..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.1.2015, 11:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
свет кондиционеры и духовку под отдельные УЗО прятать не нужно, достаточно противопожарного..

на счет света согласен, а вот на счет кондиционера и духовки не очень. Ну, если, конечно кондиционер и доховка будут подключены напрямую без розеток тогда да, можно и без УЗО, а если через розетки, то нужно и там УЗО.

Я бы просто в приведденой схеме выкинул противопожарное УЗО за ненадобностью, раскидал группы света на разные УЗО, и кабель на духовку заменил на 2,5 мм. кв и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Semak71_*_*
сообщение 28.1.2015, 11:08
Сообщение #8





Гости






Цитата(Volt380 @ 28.1.2015, 9:19) *
УЗО не 0,1мА, а 10мА, или 0,01А; так же и про 0,3мА, правильно 30мА или 0,03А..
а какой смысл у вас в общем УЗО на 100мА, если после него все линии под отдельными УЗО ?
свет кондиционеры и духовку под отдельные УЗО прятать не нужно, достаточно противопожарного..

Так ведь УЗО на 100 ма и играет роль противопожарного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SEMAK71
сообщение 28.1.2015, 11:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 43719



Цитата(Shturman1 @ 28.1.2015, 11:01) *
на счет света согласен, а вот на счет кондиционера и духовки не очень. Ну, если, конечно кондиционер и доховка будут подключены напрямую без розеток тогда да, можно и без УЗО, а если через розетки, то нужно и там УЗО.

Я бы просто в приведденой схеме выкинул противопожарное УЗО за ненадобностью, раскидал группы света на разные УЗО, и кабель на духовку заменил на 2,5 мм. кв и всё.

Там двойная розетка на духовой шкаф и СВЧ печь и кабель уже проложил 3х4,скажите пжл сечение 6 квадратов достаточно от квартирного щитка в подъездный?сосед собирается делать 10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.1.2015, 11:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
скажите пжл сечение 6 квадратов достаточно от квартирного щитка в подъездный?

а теперь вы скажите, что у вас стоит перед счетчиком? Если автомат, то какого номинала? Или скажите мощность которая вам выделена на квартиру

Цитата
Так ведь УЗО на 100 ма и играет роль противопожарного.

Вам уже говорили, что при наличии на всех линиях дифзащиты (а у вас так и есть на схеме) противопожарное УЗО безполезное. Если бы вы например свет оставили без дифзащиты (что допускаеться правилами), то установка противопожарного УЗО имела бы смысл

Я бы вместо этого противопожарного УЗО поставил бы реле напряжения. Толку бы больше было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SEMAK71
сообщение 28.1.2015, 11:26
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 43719



Цитата(Shturman1 @ 28.1.2015, 11:19) *
а теперь вы скажите, что у вас стоит перед счетчиком? Если автомат, то какого номинала? Или скажите мощность которая вам выделена на квартиру

К сожалению этого я не знаю,пакетник до счётчика я так понимаю стоит такого плана
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
Прикрепленное изображение
360 x 480 (64.6 килобайт)

Приезду домой посмотрю на сколько ампер,счётчик 1967 года на 5 А,а как узнать мощность которая выделена на квартиру?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.1.2015, 11:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Пакетник и счетчик вам скорее всего придеться заменить. На счет счетчика замена 99%. Выделеная мощность указываеться в договоре с энергопередающей компанией, но судя по всему там не более 5 кВт (квартира с газом). Так что ИМХО 6 мм.кв кабель вполне хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.1.2015, 12:00
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Петлю фаза-ноль мерили? Какой ток?
При таких сечениях даже при перегорании лампочки может отваливаться автомат на вводе.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.1.2015, 16:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Shturman1 @ 28.1.2015, 11:01) *
на счет света согласен, а вот на счет кондиционера и духовки не очень. Ну, если, конечно кондиционер и доховка будут подключены напрямую без розеток тогда да, можно и без УЗО, а если через розетки, то нужно и там УЗО.

разумеется если оные сидят на своих линиях с индивидуальными розетками..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.1.2015, 19:34
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(SEMAK71 @ 28.1.2015, 11:13) *
скажите пжл сечение 6 квадратов достаточно от квартирного щитка в подъездный? сосед собирается делать 10

100% достаточно, соседу респект(видимо он и был советчиком при выборе кабеля на дух.шкаф). Ну а если серьезно, то очень даже хорошо что прокинули такое сечение, при нынешнем качестве кабеля хорошо если там 3мм2 при заявленных 4мм2.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 28.1.2015, 19:37


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SEMAK71
сообщение 28.1.2015, 20:02
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 43719



Цитата(Shturman1 @ 28.1.2015, 11:47) *
Пакетник и счетчик вам скорее всего придеться заменить. На счет счетчика замена 99%. Выделеная мощность указываеться в договоре с энергопередающей компанией, но судя по всему там не более 5 кВт (квартира с газом). Так что ИМХО 6 мм.кв кабель вполне хватит

Договор найти не реально))а пакетник перед счётчиком стоит 220 -40А,380-25 ампер,вот такая интересная на нем маркировка,так что я понял для 220 будет 40 ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения