Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2015 Пользователь №: 43719 ![]() |
Практикующие электрички дайте совет и подкоректируйте мою схему проводки для 3х комнатной квартиры,освещение ввг 3х1,5 розетки 3х2,5 ввг нг лс,дух шкаф СВЧ 3х4 ввг,вводной кабель 3х6мм,особое внимание прошу уделить УЗО групп и главному противопожарному
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
На СВЧ 3х4 лишнее. Достаточно 3х2,5
У вас под одним УЗО и свет и розетки одного и того же помещения. Ситуация: В какой нибудь розетке происходит касание нуля и земли. Выбивает УЗО. И гаснет свет. Как искать без света неисправность? То то. Лучше под разные УЗО свет и розетки одного помещения. Где РЕ? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
УЗО 0,1 мА?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2015 Пользователь №: 43719 ![]() |
На СВЧ 3х4 лишнее. Достаточно 3х2,5 У вас под одним УЗО и свет и розетки одного и того же помещения. Ситуация: В какой нибудь розетке происходит касание нуля и земли. Выбивает УЗО. И гаснет свет. Как искать без света неисправность? То то. Лучше под разные УЗО свет и розетки одного помещения. Где РЕ? Да Заземление конечно на отдельную шину,провод 3х4 идет на одну розетку где будет еще и свч,духовой шкаф 2,5кВт так что за глаза думаю,по параметрам УЗО я не загнул по 40А 30мА,ах да ванна 10мА а не 0,1)) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
SEMAK71, под автомат 16А выше 2,5 кв.мм смысла нет, ибо он защищен от перегрузки этим автоматом
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
УЗО не 0,1мА, а 10мА, или 0,01А; так же и про 0,3мА, правильно 30мА или 0,03А..
а какой смысл у вас в общем УЗО на 100мА, если после него все линии под отдельными УЗО ? свет кондиционеры и духовку под отдельные УЗО прятать не нужно, достаточно противопожарного.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата свет кондиционеры и духовку под отдельные УЗО прятать не нужно, достаточно противопожарного.. на счет света согласен, а вот на счет кондиционера и духовки не очень. Ну, если, конечно кондиционер и доховка будут подключены напрямую без розеток тогда да, можно и без УЗО, а если через розетки, то нужно и там УЗО. Я бы просто в приведденой схеме выкинул противопожарное УЗО за ненадобностью, раскидал группы света на разные УЗО, и кабель на духовку заменил на 2,5 мм. кв и всё. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Semak71_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
УЗО не 0,1мА, а 10мА, или 0,01А; так же и про 0,3мА, правильно 30мА или 0,03А.. а какой смысл у вас в общем УЗО на 100мА, если после него все линии под отдельными УЗО ? свет кондиционеры и духовку под отдельные УЗО прятать не нужно, достаточно противопожарного.. Так ведь УЗО на 100 ма и играет роль противопожарного. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2015 Пользователь №: 43719 ![]() |
на счет света согласен, а вот на счет кондиционера и духовки не очень. Ну, если, конечно кондиционер и доховка будут подключены напрямую без розеток тогда да, можно и без УЗО, а если через розетки, то нужно и там УЗО. Я бы просто в приведденой схеме выкинул противопожарное УЗО за ненадобностью, раскидал группы света на разные УЗО, и кабель на духовку заменил на 2,5 мм. кв и всё. Там двойная розетка на духовой шкаф и СВЧ печь и кабель уже проложил 3х4,скажите пжл сечение 6 квадратов достаточно от квартирного щитка в подъездный?сосед собирается делать 10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата скажите пжл сечение 6 квадратов достаточно от квартирного щитка в подъездный? а теперь вы скажите, что у вас стоит перед счетчиком? Если автомат, то какого номинала? Или скажите мощность которая вам выделена на квартиру Цитата Так ведь УЗО на 100 ма и играет роль противопожарного. Вам уже говорили, что при наличии на всех линиях дифзащиты (а у вас так и есть на схеме) противопожарное УЗО безполезное. Если бы вы например свет оставили без дифзащиты (что допускаеться правилами), то установка противопожарного УЗО имела бы смысл Я бы вместо этого противопожарного УЗО поставил бы реле напряжения. Толку бы больше было |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2015 Пользователь №: 43719 ![]() |
а теперь вы скажите, что у вас стоит перед счетчиком? Если автомат, то какого номинала? Или скажите мощность которая вам выделена на квартиру К сожалению этого я не знаю,пакетник до счётчика я так понимаю стоит такого плана Приезду домой посмотрю на сколько ампер,счётчик 1967 года на 5 А,а как узнать мощность которая выделена на квартиру? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Пакетник и счетчик вам скорее всего придеться заменить. На счет счетчика замена 99%. Выделеная мощность указываеться в договоре с энергопередающей компанией, но судя по всему там не более 5 кВт (квартира с газом). Так что ИМХО 6 мм.кв кабель вполне хватит
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Петлю фаза-ноль мерили? Какой ток?
При таких сечениях даже при перегорании лампочки может отваливаться автомат на вводе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
на счет света согласен, а вот на счет кондиционера и духовки не очень. Ну, если, конечно кондиционер и доховка будут подключены напрямую без розеток тогда да, можно и без УЗО, а если через розетки, то нужно и там УЗО. разумеется если оные сидят на своих линиях с индивидуальными розетками.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
скажите пжл сечение 6 квадратов достаточно от квартирного щитка в подъездный? сосед собирается делать 10 100% достаточно, соседу респект(видимо он и был советчиком при выборе кабеля на дух.шкаф). Ну а если серьезно, то очень даже хорошо что прокинули такое сечение, при нынешнем качестве кабеля хорошо если там 3мм2 при заявленных 4мм2. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 28.1.2015, 19:37 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2015 Пользователь №: 43719 ![]() |
Пакетник и счетчик вам скорее всего придеться заменить. На счет счетчика замена 99%. Выделеная мощность указываеться в договоре с энергопередающей компанией, но судя по всему там не более 5 кВт (квартира с газом). Так что ИМХО 6 мм.кв кабель вполне хватит Договор найти не реально))а пакетник перед счётчиком стоит 220 -40А,380-25 ампер,вот такая интересная на нем маркировка,так что я понял для 220 будет 40 ампер |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |