Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ , Посоветуйте способ поиска

ez81
сообщение 12.1.2015, 18:49
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Дайте знать о завтрашних результатах .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.1.2015, 19:41
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Старенький "Зонд" отчётливо показывает замыкание на землю в ВЛ. Вот такой хренотенью тоже пользуюсь иногда.

Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2015, 19:45


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 13.1.2015, 17:14
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Всё, починили... Диагностика радиоприемником показала эффект, виновником оказался сам РЛНД, замена опорника с линейной стороны решила вопрос. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.1.2015, 19:54
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ixtim @ 13.1.2015, 16:14) *
Всё, починили... Диагностика радиоприемником показала эффект, виновником оказался сам РЛНД, замена опорника с линейной стороны решила вопрос. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать.

Вот такой РЛНД?


Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2015, 19:55


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 14.1.2015, 16:42
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



примерно такой... изоляторы у нашего - керамика


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.1.2015, 21:47
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ixtim @ 14.1.2015, 15:42) *
примерно такой... изоляторы у нашего - керамика

Конкретно этот нашли "зондом" тридцатилетней давности - ну, и глазами опытного монтёра (двое слепых проползло раньше).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 28.1.2015, 11:24
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Приборы "Волна", "Квант". Сам лично находил с их помощью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.1.2015, 11:51
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(KVA @ 28.1.2015, 10:24) *
Приборы "Волна", "Квант". Сам лично находил с их помощью.

Квант плохо работает вблизи контактной сети городского и железнодорожного электротранспорта.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 28.1.2015, 14:11
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Один раз зимой искали целый день землю, не могли найти. Решил я тогда взять и опробовать новенький "Квант", пошел вдоль линии по снегу от РП. Прохожу мимо секционника (ВЛБ-6) стрелка начала зашкаливать. Все осмотрел, ничего не видно вроде. Вызвал ОВБ, открыли ВВ отсек, а там на дне отсека проводок с трансформатора тока к шине 6кВ прилип. Отключили, заземлили заизолировали и земля снялась. Контактной сети городского и железнодорожного электротранспорта к счастью рядом не было на этой линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolyda
сообщение 10.2.2015, 3:42
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 2.2.2007
Из: Хабаровск
Пользователь №: 8163



У заказчика своя воздушная ЛЭП 10 5 км. питается от п/ст 35/10 Сетей. Летом, во время грозы, выбило. Сети Заказчика отключили и предложили устранить повреждение. У Заказчика, на отпайках через РЛНД, на этой ЛЭП сидела куча потребителей с воздушными и кабельными ЛЭП. От перенапряжения пробило два кабеля, хорошо хоть в муфтах - нашли, восстановили. А вот на самой питающей ЛЭП найти оказалось тяжело. Сети к себе на п/ст не пускают, разговор простой - везите протокол, включим, а так ищите. Ходили под этой ЛЭП целый день и ничего. На другой день подогнали генератор на 20 квт, подключили лабораторию и я с ВВ лаборатории стал жечь, как кабель, благо трансформатор прожига мощный (перематывал его из старого ИОМа). И прожег в конце концов. Снова пошли по ЛЭП и нашли осколки изолятора, заменили, включили.
На той же ЛЭП перед самым Новым годом снова отключение. Заказчик волком воет - спасайте, солдаты в казармах померзнут, мороз под тридцать, а котельная на крохотном генераторе висит. Вдоль ЛЭП не пройдешь, снега под метр. Ну уже по той же методе - жечь лабораторией. Изоляция была меньше мегома на двух фазах. Жгли несколько часов - не подхватывает прожиг. Померили изоляцию - в норме стала, сама восстановилась. Выдали протокол, включили и вот уже больше месяца ЛЭП под напряжением. Так и не поняли что было...

Сообщение отредактировал Kolyda - 10.2.2015, 3:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2