Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Roman D
сообщение 26.1.2015, 23:41
Сообщение #41


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:35) *
нужно внимательно просмотреть все контакты на шине N и подключить PE проводник как можно ближе к вводному кабелю PEN(нулевому) а,проводник N подключить к этой же шине N только чуть дальше чем PE , правильно?

...зайдите через две недели... icon_twisted.gif шутка

PEN проводник подключается к шине PEN

Проблема в том, что большинство таких электроустановок сделано до того, как термин PEN вошёл в обиход. Это глухозаземлённая нейтраль.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2015, 23:48


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXWELL
сообщение 26.1.2015, 23:54
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 43672



А есть ли смысл в моем Дистрибьютере,поставить Переключатель(с ключем) что бы разделять PEN у себя на PE+N ,в случае если в щите здания 4 шини PEN L1 L2 L3 ?помойму так рекомендовал Савелий.

вот так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.1.2015, 0:04
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
поставить Переключатель(с ключем) что бы разделять PEN у себя на PE+N
Не проканает...
Коммутационные аппараты запрещены в проводниках PE и PEN!

Кстати, о птичках... По поводу дорожек в радиоэлектронике и их бесконечно малого сопротивления и бесконечной пропускной способности... Это миф, далёкий от теории и практики.
И пригоден только для ознакомительного вхождения в радиоэлектронику...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXWELL
сообщение 27.1.2015, 0:10
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 43672



ну это понятно,я написал о большенстве случаев в которых сопротивлением дорожек(проводников) принебрегают


Сообщение отредактировал MAXWELL - 27.1.2015, 0:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2015, 0:10
Сообщение #45


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:47) *
А есть ли смысл в моем Дистрибьютере,поставить Переключатель(с ключем) что бы разделять PEN у себя на PE+N ,в случае если в щите здания 4 шини PEN L1 L2 L3 ?помойму так рекомендовал Савелий.

У меня иное мнение. Розетка-вилка - это тоже коммутация.
Разделение РЕ и N на пятипроводку производится на вводном щите, а не на неком переносном токоприёмнике, коим является наш "дистрибьютор". Туда же подключается повторное заземление. Кстате, накрылся на коммутационный аппарат в защитном проводнике. Как контролировать его состояние? Вам надо, чтоб от микрофона долбало исполнителей? А ведь такое было!
А уж соединение после раздела - это открытым текстом запрещено и приведёт к срабатыванию вышестоящего УЗО.

Если у Вас хватает опыта, чтобы на глазок определить систему заземления в данном конкретном электрощите - это хорошо. А нам нужно, чтобы даже в некоем стрессовом случае Вы смогли по телефону объяснить Вашему помощнику, что делать, не глядя. Вопросы охраны труда мы пока не рассматриваем; предполагаю, что всё ок.
На мой взгляд, отдельный заземляющий проводник в любом случае не лишний.
Я не специализируюсь на этом, я выше 1000. Надеюсь, что-то поможет.

Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2015, 0:22


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXWELL
сообщение 27.1.2015, 0:20
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 43672



все не каких переключателей не ставим,все оставляем как есть,если в щите 5 шин подключаем 5 проводов к ним,если в щите 4 шины,то подключаем 5 проводом к 4 шинам (PE и N к шине PEN но внимательно что бы исключить плохой контакт или случайное отсоединение провода N) тем самым организуем себе импровизированное разделение PE и N ,правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2015, 0:27
Сообщение #47


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А у нас из ящика торчат 5 проводов с наконечниками или вилка?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXWELL
сообщение 27.1.2015, 1:11
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 43672



сделаю переходник,с 125А 5pin (вилки) на хвосты(с клеммами по болт) Для этого и купил кабельную розетку,на фото она есть)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 27.1.2015, 11:35
Сообщение #49


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



"Ну я же говорил!" (с) icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал stydent64 - 27.1.2015, 11:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 8:21