![]() Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!? |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
нужно внимательно просмотреть все контакты на шине N и подключить PE проводник как можно ближе к вводному кабелю PEN(нулевому) а,проводник N подключить к этой же шине N только чуть дальше чем PE , правильно? ...зайдите через две недели... ![]() PEN проводник подключается к шине PEN Проблема в том, что большинство таких электроустановок сделано до того, как термин PEN вошёл в обиход. Это глухозаземлённая нейтраль. Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2015, 23:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
А есть ли смысл в моем Дистрибьютере,поставить Переключатель(с ключем) что бы разделять PEN у себя на PE+N ,в случае если в щите здания 4 шини PEN L1 L2 L3 ?помойму так рекомендовал Савелий.
вот так ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата поставить Переключатель(с ключем) что бы разделять PEN у себя на PE+N Не проканает...Коммутационные аппараты запрещены в проводниках PE и PEN! Кстати, о птичках... По поводу дорожек в радиоэлектронике и их бесконечно малого сопротивления и бесконечной пропускной способности... Это миф, далёкий от теории и практики. И пригоден только для ознакомительного вхождения в радиоэлектронику... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
ну это понятно,я написал о большенстве случаев в которых сопротивлением дорожек(проводников) принебрегают
Сообщение отредактировал MAXWELL - 27.1.2015, 0:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А есть ли смысл в моем Дистрибьютере,поставить Переключатель(с ключем) что бы разделять PEN у себя на PE+N ,в случае если в щите здания 4 шини PEN L1 L2 L3 ?помойму так рекомендовал Савелий. У меня иное мнение. Розетка-вилка - это тоже коммутация. Разделение РЕ и N на пятипроводку производится на вводном щите, а не на неком переносном токоприёмнике, коим является наш "дистрибьютор". Туда же подключается повторное заземление. Кстате, накрылся на коммутационный аппарат в защитном проводнике. Как контролировать его состояние? Вам надо, чтоб от микрофона долбало исполнителей? А ведь такое было! А уж соединение после раздела - это открытым текстом запрещено и приведёт к срабатыванию вышестоящего УЗО. Если у Вас хватает опыта, чтобы на глазок определить систему заземления в данном конкретном электрощите - это хорошо. А нам нужно, чтобы даже в некоем стрессовом случае Вы смогли по телефону объяснить Вашему помощнику, что делать, не глядя. Вопросы охраны труда мы пока не рассматриваем; предполагаю, что всё ок. На мой взгляд, отдельный заземляющий проводник в любом случае не лишний. Я не специализируюсь на этом, я выше 1000. Надеюсь, что-то поможет. Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2015, 0:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
все не каких переключателей не ставим,все оставляем как есть,если в щите 5 шин подключаем 5 проводов к ним,если в щите 4 шины,то подключаем 5 проводом к 4 шинам (PE и N к шине PEN но внимательно что бы исключить плохой контакт или случайное отсоединение провода N) тем самым организуем себе импровизированное разделение PE и N ,правильно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А у нас из ящика торчат 5 проводов с наконечниками или вилка?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
сделаю переходник,с 125А 5pin (вилки) на хвосты(с клеммами по болт) Для этого и купил кабельную розетку,на фото она есть)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
"Ну я же говорил!" (с)
![]() Сообщение отредактировал stydent64 - 27.1.2015, 11:35 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |