![]() Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
Савелий если я правильно понял,то вы рекомендуете,при отсутствии заземления,земляной проводник занулять!? какие могут быть отрицательные стороны у этого варианта? учитуя что будет подключатся и свет и звук!?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Я так понимаю - это передвижная установка. Следовательно ПУЭ п.1.7.157 .....................Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания..............
Сообщение отредактировал Эл-Х - 26.1.2015, 18:26 -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
Я извиняюсь за мою некомпетентность в проф. терминологии,сажу по простому,у меня кабель(с помощью которого я подключаюсь к вводному электрощиту на площадке) имеет 5 проводов с кольцевыми клеммами,а в щите есть только 3фазы и ноль, понять глухозаземленный ноль или нет,нет возможности(к примеру) что делать? 5 проводник(ззаземляющий (соединенный с корпусами всех приборов)) оставлять не подключенным,или накидывать его на болт всместе с нулем(нейтарлью)!?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
что делать? 5 проводник(ззаземляющий (соединенный с корпусами всех приборов)) оставлять не подключенным,или накидывать его на болт всместе с нулем(нейтарлью)!? Накидывать его на нейтраль щита на другой болт..., если уж совсем по букве закона. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
Хорошо,накидуем заземляющий проводник главной *мибильной раздачи* на нейтраль, как вы думаете может нейтраль дать гряз на звуковое оборудование? может целесообразно на подключение звуковых устройств изготовить,переходники(без земляного провода), тоесть свет подключаем с змелей,а звук без?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11110 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Разумеется, защитный проводник нельзя бросать в воздухе. Он должен быть соединён либо с шиной РЕ (защитной землёй), либо с шиной PEN. Но не с нулём!
Что мы имеем? На щите 125 А (не меньше!) розетку с 5 контактами . Предположим, что в щите TN-S или TN-CS. Тогда всё ляля и нет проблем. А если в щите TN-C или (почти одно и то же) глухо заземлённая нейтраль? Что там нагородил местный электрик, подключая розетку? Соединил нейтраль с землёй перемычкой на розетке, или же сделел раздельные проводники? ![]() На мой взгляд, необходимо на корпусе "дистрибьютора" иметь заземляющую клемму с болтовым соединением, которая отдельно гибким проводом соответствующего сечения будет соединяться с РЕ (PEN) шиной того щита, к которому Вы подключаетесь. Клемма соединяется с РЕ контактом Вашей вилки 125А и корпусом "дистрибьютора". Тогда при любом раскладе (излом розетки или вилки, повреждение кабеля, попадание постороннего напряжения) Ваша "система" не потеряет связи с землёй. По крайней мере, за заземление щита (его связь с заземлением) отвечает "принимающая сторона". Далее, на каждую группу розеток есть резон поставить не автомат, а диф (автомат + узо). Тогда при утечке в одной группе не будет гаснуть вся сцена. Естественно, на розетке, к которой Вы подключаетесь, УЗО противопоказано (или должно быть на ступень выше). Поскольку присутствуют трехфазные нагрузки, могут потребоваться приборы контроля чередования фаз. Что ещё изменить/добавить? Ну, и комплект переходников (5/4, 5/наконечник) тоже неплохо. Так что, MAXWELL, пилите ящик... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2015, 22:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
Про клемму на щите,я уже подумал,сейчас подберу нужную и обазятельно поставлю,только я не понял какой смысл тянуть еще один 6й провод от дистребьютера к электрощиту когда и так есть 5 провод (заземляющий) соединненный с корпусом ??? Roman D могли бы вы дать свой ВК или ICQ для более подробной консультации ,Спасибо! Сообщение отредактировал savelij® - 26.1.2015, 22:23
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Он должен быть соединён либо с шиной РЕ (защитной землёй), либо с шиной PEN. Но не с нулём! ТС подходит к щиту, рядом с которым стоит дядя Вася, который может не адекватно отреагировать на слово "ПЕНь"... Покажет на болт и скажет - "Вот тебе ноль и подключайся..."...только я не понял какой смысл тянуть еще один 6й провод от дистребьютера к электрощиту когда и так есть 5 провод (заземляющий) соединненный с корпусом ? Про 6-ой провод никто не заикался... Речь шла про 5-ый провод, который РЕ, он же "защитный нулевой", он же "земля" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11110 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
какой смысл тянуть еще один 6й провод от дистребьютера к электрощиту когда и так есть 5 провод (заземляющий) соединненный с корпусом На всякий случай. Пьяный грузчик запнулся за провод и оборвал ноль (ну, или он сам оборвался). Это ведь мобильная электроустановка? ![]() Розетку можно вынуть руками, а болтовое соединение - нет. Заодно, заглянув в щит, мы сможем понять систему заземления и общее состояние щита. А то отгорит ноль - не обрёшься... Я не специализируюсь в днной области (высоковольтник), но если что - в личку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
Блин чет я совсем запутался! PE это земля(рамка закопанная грубо говоря) N это ноль(нейтральный проводник,который несет нагрузку и уравновешивает фазы, а PEN это я так понял тот же N ноль (только идущий отдельным и который не несет нагрузку и уравновешивание фаз,а нужен именно для того чтобы если N отвалится то приборы остались защищены) и эти так сказать два N соединяются уже в щите в PEN ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...как вы думаете может нейтраль дать гряз на звуковое оборудование? Честно? Никак не думаем... ![]() Вообще-то предполагал, что подготовка массовых мероприятий дело тонкое... и достаточно высоко оплачиваемое, даже из бюджета. А посему требует серьёзной подготовки "с выездом в поле", чтобы всё проверить на месте... тут обсуждением на форумах не обойтись... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
По поводу обсуждения на форуме,раньше всегда работал на 4х \ 2х проводной коммутации(без земли) и горя не знал,экономил на проводах, меньше мороки со сборкой и т д, но в один момент решил что нужно поднять безопастность,и решил всю коммутацию переделать под 5х \3х проводную (с землей),а заллы в которых приходилось работать остались прежние,вот теперь и думаю что делать( заллы 60х годов постройки,щиты покрытые пылью,электрики алкаши, вот и пытаюсь понять как себя вести с 5 проводом,(в случае отсутсвующей земли, пока что я еще больше запутался )))))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11110 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Блин чет я совсем запутался! PE это земля(рамка закопанная грубо говоря) N это ноль(нейтральный проводник,который несет нагрузку и уравновешивает фазы, а PEN это я так понял тот же N ноль (только идущий отдельным и который не несет нагрузку и уравновешивание фаз,а нужен именно для того чтобы если N отвалится то приборы остались защищены) и эти так сказать два N соединяются уже в щите в PEN ? PE - это защитный проводник; шина, где соединяются все защитные проводники, и куда подключается заземление. Ток по РЕ в рабочем режиме не течёт. Рабочий ток течёт по N (ноль, нейтраль). ИЛИ: PEN - объединённый защитный и нейтральный проводник. Наследство старой системы, где об отдельном защитном заземляющем проводнике и не помышляли. РЕ и N соединяются только в одной точке: на щите (если ввод 4-проводный; система TN-CS) или на трансформатороной подстанции (система TN-S, пятипроводная вся). Туда же подключается заземление. Заглядываем в щит. Если там кабель на вводе (о, чудо!) пятипроводный, и жёлто-зелёный и синий приходят на отдельные шины, которые не соединяются между собой - мы имеем дело с системой TN-S. Проблем с землёй нет. Если приходит четыре жилы, но нулевая шина расположена на изоляторах; имеет соединение с шиной заземления специальной перемычкой,; туда же приходит заземляющий провод (сечением не меньше фазного) - это система TN-CS. Не так уж плохо. Худший вариант - когда приходит четыре жилы, одна - на корпус, и все нули тоже на корпус или на специальную железяку с дырками. Это - глухо заземлённая нейтраль, впоследствии обозванная TN-C. ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем все точки соединения с корпусом, особенно соединение PEN жилы. Смотрим на имеющуюся розетку. Смотрим, чтобы контакты N и PE подключались в разных точках, под свои болты. Допустим вариант, что в щит заглянуть не удалось. Есть пятипроводная розетка. Хрен его знает, что там нагородили! А соединение отдельным проводником заземления Вашего ящика и корпуса щита спасёт от большинства косяков. Не от всех, конечно. Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2015, 23:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Блин чет я совсем запутался! PE это земля... По современности и продвинутости могут быть варианты... - От подстанции к щиту может идти 5 проводов, среди которых и ноль N и защитный проводник РЕ (земля). Тут вопросов с подключением 5-ти проводов не возникнет. - На щит приходят 4 провода, среди которых совмещённый нулевой проводник PEN, который в щите должен разделиться на N и РЕ. Тут тоже не возникнет вопросов, куда какой прикрутить... только исполнение может быть разное. - На щит пришло также 4 провода и даже есть нулевая шина, которая приварена, прихвачена или прикручена на болтах к корпусу щита. Вот тут два Ваших проводника придётся крепить так: один на шину (N), второй на болт корпуса щита... если есть уверенность, что щит сидит на раме, вкопанной в землю по самое немогу... - На щит с ВЛ приходит 4 провода, щит висит в воздухе и не заземлён... Вот тут "задница"... И если нет мобильного заземления, то сколько бы проводов не торчало из этого... как его... ну Вашего ящика, то массовое мероприятие с использованием свето- и звуко- техники проводить совсем не стоит. Ну вот как то так. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
- На щит приходят 4 провода, среди которых совмещённый нулевой проводник PEN, который в щите должен разделиться на N и РЕ.
а каким образом они раздиляются? просто физически 2 шини соединенные перемычкой,или есть какие то волшебные приблуды? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11110 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а каким образом они раздиляются? просто физически 2 шини соединенные перемычкой,или есть какие то волшебные приблуды? Читайте выше, я добавил. Вариант экстремальный: в щит приходит ТРИ жилы, одна - на корпус. Туши свет. - На щит пришло также 4 провода и даже есть нулевая шина, которая приварена, прихвачена или прикручена на болтах к корпусу щита Боюсь, что этот случай MAXWELLу попадается чаще всего... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
а каким образом они раздиляются? Например так... Вариант экстремальный: в щит приходит ТРИ жилы, одна - на корпус. Туши свет. Ну такой вариант можно встретить только в цеху свечного заводика начала прошлого века... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
Понял,большое спасибо за разьяснение,в этом и есть разница с радиоэлектроникой,которую я долго не мог понять,в радио- сопротивление это деталь,а дорожка это проводник(грубо говоря не имеющий сопротивление,и бесконечно мощный и надежный) а в электрике сопротивлением является любой участок проводки,да еще у с шансом быть оборванным или поймать не хилую электромагнитную наводку (потенциал) то есть суть именно в разделении PEN проводника на PE и N (2 отдельные шины соединенные перемычкой) после которых соединение PE и N не допустимо,именно из за разности потенциалов (между нагруженным нулем N,и землей PE) я правильно понял ?
то есть в итоге экзамен: щит в который я могу заглянуть,если туда приходят 5 или 4 провода(разделенные на PE и N шины) то подключаю все 5 проводников к 5 шинам L1 L2 L3 N PE ,если приходят 4 провода и 4й провод подключен к шине N шины,(шины PE нет) ,то нужно внимательно просмотреть все контакты на шине N и подключить PE проводник как можно ближе к вводному кабелю PEN(нулевому) а,проводник N подключить к этой же шине N только чуть дальше чем PE , правильно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11110 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Какие уж там светомузыкальные шоу? ![]() Шефский концерт! У нас в цеху в своё время и Винокур с Оганезовым лабали, и космонавты с народом встречались... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ну уж на совсем крайний случай....
![]()
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 9:30 |
|
![]() |