Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9390 ![]() |
Есть торговый центр с кучей мелких арендаторов,крупными торговыми магазинами(типа Мир,Эльдорадо),и кафешками.Заказчик дал удельные мощности на каждого арендатора.Возник вопрос о ГРЩ.Не знаю,где брать коэффициенты спроса для каждого арендатора.Если кто делал,помогите чем-нибудь.Также на освещение,вентиляцию.Заранее благодарен.
Можно любую информацию... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
СП 31-110-2003
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9390 ![]() |
А что СП?У меня арендаторы(они сами будут делать внутрянку),оборудование и освещение нет,только удельная нагрузка...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А что СП?У меня арендаторы(они сами будут делать внутрянку),оборудование и освещение нет,только удельная нагрузка... Интересное дело... И что же Вы хотите с такими данными посчитать? Какие тут Кс ищете?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9390 ![]() |
Смысл состоит в том,что на этаже я лишь делаю освещение коридоров и холлов,а также подвод кабелей к арендаторам.Нагрузка арендаторов дана заказчиком.То есть,чтобы подсчитать мощность на ГРЩ нужна мощность потребления,а значит и Кс.Может кто знает,как это сделать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Таблиця 4.10 из ДБН 2.5-23-2003 по определения Кспроса
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Удельная нагрузка используется только для предварительного расчета нагрузок.
Для проекта нужны: Установленная и Расчетная мощность. Если вы делаете ГРЩ то все равно должны делать ТРН. Арендаторы чаще всего (но не всегда, надо уточнять) под Удельной имеют в виду Установленную мощность. Для общественных зданий, в зависимости от типа арендатора (обычно известно), берете Кс по таблице 6.7 СП 31-110-2003 и считаете Расчетную мощность. Если заказчик имел в виду Расчетную мощность, берутся те-же коэффициенты, но в обратную сторону. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 ![]() |
Однозначно, только СП!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Таблиця 4.10 из ДБН 2.5-23-2003 по определения Кспроса А что за документик такой, не поделитесь???? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18026 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Документик самостийный, в Москве не пригодится.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Документик самостийный, в Москве не пригодится. Да уже получил! Анатолию спасибо! пусть лежит глядишь и я кому помогу этим документиком! А на счет пригодится или нет да скорее всего в Москве не пригодится! Он как наш СП 31, просто не знал вот и попросил! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
hannib
а как решаете вопрос аварийного освещения арендаторов, или к каждому арендатору идет два ввода? -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |