Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2011 Из: Саратов Пользователь №: 22840 ![]() |
Здравствуйте! Ситуация такая. Есть многоэтажный дом, в котором на первом этаже расположены различные магазинчики, а в подвале дома стоит ШРС (питающая магазинчики), где в свою очередь находятся фазные шины, N-шина и PE-шина. Между фазными шинами напряжение одинаковое и равняется 395 В, между всеми фазами и нулевой шиной 230 В, а вот между А-РЕ - 220 В, В-РЕ - 195 В, С-РЕ - 275 В и N-РЕ - 45 В. Приезжала бригада ОВБ от энергосбытовой организации и сказали "у нас всё нормально, смотрите у себя" Есть предположение, что землю используют с целью хищения электроэнергии+сопротивление заземлителя превышает нормативное. Вопрос №1 - как такое возможно (разбег напряжения), как и на каком основании проверить заземление и как заставить энергосбытовую организацию привести всё в соответствие с нормами? Далее, в щите одного из магазинов вводной кабель - ВВГнг 5х4, причём нуля нет, а между N и PE шинками стоит перемычка (наверное рассуждали так "зачем заморачиваться и искать ноль, вот земля же есть, её и возьмём"). Естественно, что при вышеозначенных напряжениях оборудование будет работать мягко говоря очень плохо. Кабель проверен на всё пути следования, изъянов не обнаружено. Сильное подозрение на то, что в счётчике не закручен ноль (на счётчик уходит, а с другого конца на кабеле ничего нет). Вопрос №2 - кто будет нести ответственность за это, если выйдет из строя оборудование? Энергосбытовая организация? И как оформить всё это правильно с юридической точки зрения?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Приходящий РЕN проводник от сетевиков должен мертво сидеть на шине РЕ туда-же приходит проводник от заземляющего устройства. Дальше пояснять полагаю не надо.
Сообщение отредактировал ez81 - 25.1.2015, 22:40 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Вопрос №1 - как такое возможно (разбег напряжения) При нарушении требований ПУЭ при организации электропитания и (или) нарушения ПЭЭУ. Цитата как заставить энергосбытовую организацию привести всё в соответствие с нормами? А кто сказал и с чего выводы о том, что проблема на их стороне? Цитата Далее, в щите одного из магазинов вводной кабель - ВВГнг 5х4, причём нуля нет, а между N и PE шинками стоит перемычка (наверное рассуждали так "зачем заморачиваться и искать ноль, вот земля же есть, её и возьмём") Ну они могли рассуждать и так, что к ним приходит PEN. Цитата Вопрос №2 - кто будет нести ответственность за это, если выйдет из строя оборудование? Энергосбытовая организация? Что Вы всё на сбытовую "бочку катите"?Вначале наведите порядок с этими вопросами в ГРЩ и в пордвале щита питающего эти магазинчики! А отвечать за порчу оборудования будет тот, у кого эти сети на балансе и кто эти сети должен обслуживать - смотрите все договора.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
в подвале дома стоит ШРС (питающая магазинчики), где в свою очередь находятся фазные шины, N-шина и PE-шина...... Далее, в щите одного из магазинов вводной кабель - ВВГнг 5х4, причём нуля нет, а между N и PE шинками стоит перемычка (наверное рассуждали так "зачем заморачиваться и искать ноль, вот земля же есть, её и возьмём") Начните хотя бы с этого недоразумения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2011 Из: Саратов Пользователь №: 22840 ![]() |
Приходящий РЕN проводник от сетевиков должен мертво сидеть на шине РЕ туда-же приходит проводник от заземляющего устройства. Дальше пояснять полагаю не надо. PEN на шину PE?При нарушении требований ПУЭ при организации электропитания и (или) нарушения ПЭЭУ. Согласен с Вами, можете пояснить, какие конкретно нарушения могут привести к таким последствиям?А кто сказал и с чего выводы о том, что проблема на их стороне? У нас ноля нет, у них в ШРС - ноль уходит на счётчик, кабель проверен по всей длине и никаких дефектов не обнаружено, к тому же данный косяк появился сразу после замены кабеля. Предположительно в счётчике не затянут винт отходящего ноля. Завтра приедет энергосбыт, вскроет счётчик и проверим. По земле - такой бардак приходит к нам от них, вывод - проблемы с их стороны.Ну они могли рассуждать и так, что к ним приходит PEN. Какой PEN? Кабель пятижильный - 3 фазы, синий ноль и ж/з земля.Что Вы всё на сбытовую "бочку катите"? В подвале ШРС энергосбыта, на него приходит сразу с подстанции, у нас косяков нет. Поэтому бочку качу именно на энергосбыт. Они приехали проверили, что у них ноль на шине есть, от проблемы с землёй отмахнулись, кому-то позвонили, сказали, что у них всё "тип-топ" и уехали.Вначале наведите порядок с этими вопросами в ГРЩ и в пордвале щита питающего эти магазинчики! А отвечать за порчу оборудования будет тот, у кого эти сети на балансе и кто эти сети должен обслуживать - смотрите все договора.... Начните хотя бы с этого недоразумения. С этим всё более менее ясно, завтра приедет энергосбыт, вскроет счётчик и я ожидаю увидеть там не затянутый винт отходящего нуля, а может и приходящего. А вот, что с землёй творится???Сообщение отредактировал saratovec - 27.1.2015, 23:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(saratovec) Цитата(Rezo @ 26.1.2015, 0:14) * Любые и даже сосем незначительные (доки указывал). При нарушении требований ПУЭ при организации электропитания и (или) нарушения ПЭЭУ. Согласен с Вами, можете пояснить, какие конкретно нарушения могут привести к таким последствиям? Цитата(saratovec) Цитата(Rezo @ 26.1.2015, 0:14) * Ну они могли рассуждать и так, что к ним приходит PEN. Какой PEN? Кабель пятижильный - 3 фазы, синий ноль и ж/з земля. Тогда Вы сами себе противоречите. Сейчас говорите о том, что всё есть в этом щите (в магазине), а вначале было другое: Цитата(saratovec) Далее, в щите одного из магазинов вводной кабель - ВВГнг 5х4, причём нуля нет, а между N и PE шинками стоит перемычка Разберитесь уж! Цитата У нас ноля нет.... Ах!... теперь уже у Вас ноля нет.Тогда ещё раз - разберитесь вначале в своём эл.хозяйстве.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Здравствуйте! Ситуация такая. Есть многоэтажный дом, в котором на первом этаже расположены различные магазинчики, а в подвале дома стоит ШРС (питающая магазинчики), где в свою очередь находятся фазные шины, N-шина и PE-шина. Между фазными шинами напряжение одинаковое и равняется 395 В, между всеми фазами и нулевой шиной 230 В, а вот между А-РЕ - 220 В, В-РЕ - 195 В, С-РЕ - 275 В и N-РЕ - 45 В. Стало быть, в ШРС - пятипроводка, то есть TN-S. А дальше - сплошная партизанщина. Если бы в ШРС стояло УЗО, пусть даже противопожарное (а лучше - на каждого потребителя), то такого беспорядка не было бы. Значит, и техзаданий на подключения не было. Пробросили "соплю" от щита в арендуемое помещение, прицепили автомат - а дальше хоть трава не расти. Отвечая на первый вопрос, скажу (с учетом выше мною сказанного) - из-за бардака. На второй вопрос Вы практически ответили сами, - между всеми фазами и нулевой шиной 230 В, а это значит, что с Вашим оборудованием ничего не случится, если всё сделано у Вас по ПУЭ. Вы ж сами сказали: У нас ноля нет А вот с людьми, точнее с их безопасностью, - проблемы. Вероятно, начнут (если не уже) биться током корпуса оборудования. У меня есть подозрения, что РЕ проводник соединен некачественно и защитных функций может не исполнять. Отсюда и разброс напряжений относительно земли. Что делать? Устранять недостатки абонентских подключений. Греховного абонента легко вычислить токовыми клещами: в РЕ тока не должно быть. Замерить сопротивление петли "фаза - РЕ". Так можно вычислить место плохого контакта в РЕ. Есть приборы, позволяющие это делать без снятия напряжения. Единственная претензия к сетевикам - хреновый РЕ. Мне лично так кааца. Цитата Далее, в щите одного из магазинов вводной кабель - ВВГнг 5х4, причём нуля нет, а между N и PE шинками стоит перемычка А вот тут я не понял... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2015, 11:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Саратовец Вы не ошиблись в прочитанном приходящий PEN на шину РЕ в ВРУ здания.(Вы-же где-то заметили перемычку в щите ) так вот это называется разделение на н и пе .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Здравствуйте! Ситуация такая. Есть многоэтажный дом, в котором на первом этаже расположены различные магазинчики, а в подвале дома .... С большоё вероятностью у вас в ШРС проблема с контактом РЕ проводника и РЕN шинки. А в магазинчике этот РЕ проводник использовали как N, вот и образуется на земле у вас потенциал, который в зависимости от нагрузки показывает разное напряжение с фазами. А вообще это серьозное дело, срочно проведите ревизию котактов N и РЕ проводников в ШРС. А и ещё если у вас система TN-C-S, то не забудте что PE и N шины должны брать своё начало с общей шины PEN! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |