Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Часто горят дросселя

Александрр
сообщение 15.1.2015, 16:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43524



1)Собственно возникла проблема, на работе установлены светильники ЭПРА с дросселями Eb-418, очень часто стали выходить из строя светильники, эксперементальным путем выяснилось, что лампы все рабочие, а вот в самом дросселе выгорели все резисторы, все светильники установлены параллельно*, их порядка 10, по 4 лампы, лампа по 18в, какая причина может быть?(Служат по пол года максимум)
2)И Так же стоят Светильники типа Светильник Последовательно подключенные, от 12 до 20 штук на один автомат, проблема та же, лампа остается целая, а внутри выгорают все резисторы

Сообщение отредактировал Александрр - 15.1.2015, 16:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.1.2015, 16:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Напряжение на входе светильника не замеряли? Может завышеное?
Ну или банальное качество ЭПРА которое оставляет желать лучшего.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 15.1.2015, 16:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александрр
сообщение 15.1.2015, 16:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43524



Цитата
Напряжение на входе светильника не замеряли? Может завышеное?

Нет, 220 все в порядке,заметных скачков не бывает

Цитата
Ну или банальное качество ЭПРА которое оставляет желать лучшего.

Чем заменить?какие варианты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 15.1.2015, 20:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Сталкивался с подобным, правда другой тип ЭПРА (4*18Вт). Действительно качество неважное, при том сама схема сырая, не доработанная.
Купите другие, пусть по одному типу на пробу поработают. Сделаете выводы. Или в магазине поспрашивайте надёжные.

P.S. Выгорают в начале, как правило, силовые транзисторы, а следом уже жарятся резисторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.1.2015, 22:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



нет ничего надежнее 2уби-20/220 но, есть нюансы..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:44
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



отказывайтесь от дроссельных. мы отходим уже. иногда ставим - заказчик экономит. обслуживающий электрик с мешком стартеров потом ходит, как дед мороз с подарками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.1.2015, 1:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Это стартеры у вас такие...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.1.2015, 8:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:44) *
обслуживающий электрик с мешком стартеров потом ходит, как дед мороз с подарками.

это уж лучше чем с мешком балластов, к тому же сравните время на замену стартера и замену балласта.. не спорю эпра безусловно в плюсе перед дросселями, но только если на них не экономить..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:21
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



уже столкнулись с дешевыми - ну их. лучше на 30% дороже, но лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 6.2.2015, 17:29
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Александрр @ 15.1.2015, 17:48) *
1)Собственно возникла проблема, на работе установлены светильники ЭПРА с дросселями Eb-418, очень часто стали выходить из строя светильники, эксперементальным путем выяснилось, что лампы все рабочие, а вот в самом дросселе выгорели все резисторы, все светильники установлены параллельно*, их порядка 10, по 4 лампы, лампа по 18в, какая причина может быть?(Служат по пол года максимум)
2)И Так же стоят Светильники типа Светильник Последовательно подключенные, от 12 до 20 штук на один автомат, проблема та же, лампа остается целая, а внутри выгорают все резисторы


1) С такой проблемой сталкивался. Причиной часто являются китайские ЭПРА у кторых максимальная мощность неверно указывается, для нормальной эксплуатации их нужно нагружать на 60-70% от указанной мощности.
2) Не понятно что значит светильники последоватльно подключённые на один автомат?

Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 17:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.2.2015, 20:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
уже столкнулись с дешевыми - ну их. лучше на 30% дороже, но лучше.
Не сочтите рекламой, дома уже около 10 лет работают финские балласты HELVAR.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2015, 21:56
Сообщение #12





Гости






Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:44) *
отказывайтесь от дроссельных. мы отходим уже. ...

Вот бы не рекомендовал. Логика проста: в дроссельном одна обмотка, а в ЭПРА - десяток элементов, теория вероятности Вам в помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 18:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены