Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

провод ПуВВ, Напряжение 450/750, Сечение 2х1-50мм² , Сегодня электрик провел проводку во всем доме (дом частный 120м²)

Гость_Арсен_*
сообщение 19.1.2015, 20:54
Сообщение #1





Гости






Сегодня электрик провел проводку во всем доме (дом частный 120м²) вот этот провод. Волнует очень его описание, а именно напряжение, потянет ли он аппараты вольтажем 1500 , 2000???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Арсен   провод ПуВВ, Напряжение 450/750, Сечение 2х1-50мм²   19.1.2015, 20:54
- - с2н5он   1. зачем Вам в доме 2000 Вольт? электрический стул...   19.1.2015, 21:02
- - Арсен   с2н5он, у меня 2х1-50 мм2 , вот я даже сфоткал 201...   19.1.2015, 21:51
- - Костян челябинский   ЭЭХ, люди. Ну почему же вы не спрашиваете ДО? Толь...   19.1.2015, 21:54
- - Арсен   Костян челябинский, не подходит он ?   19.1.2015, 21:56
- - Костян челябинский   Да не понял я. Там посередине то ли восьмерка обре...   19.1.2015, 22:00
- - Арсен   Костян челябинский, провода на стройке у меня. я ...   19.1.2015, 22:05
- - Костян челябинский   А как провод то выглядит? Так: Или так: ?   19.1.2015, 22:19
- - Арсен   Костян челябинский, по моему "ТАК 1" но...   19.1.2015, 22:21
- - Арсен   Костян челябинский, вот это надыбал в инете, но ни...   19.1.2015, 22:26
- - Костян челябинский   Тогда завтра с вас фото. Не торопитесь, все обсмот...   19.1.2015, 22:28
- - Арсен   Костян челябинский, а так примерно не можешь сказа...   19.1.2015, 22:29
- - Костян челябинский   Пока не понял, что за провод - базарить зря не буд...   19.1.2015, 22:31
- - Арсен   Костян челябинский, Окей , до завтра   19.1.2015, 22:33
- - Костян челябинский   ОК   19.1.2015, 22:36
- - 220v-elektrik   99,9% этот ПУВВ или по старому ПУНП 2*1,5мм2. Прои...   19.1.2015, 23:06
- - FRAER   либо, если этот оставлять - атоматы не более 10А н...   20.1.2015, 6:03
- - The Gadfly   Судя по информации завода и ГОСТ 31947-2012 это 2...   20.1.2015, 11:19
- - Арсен   Костян челябинский, 1.gif , 2.gif , 3.gif , 4.gif...   20.1.2015, 13:51
|- - Костян челябинский   Цитата(Арсен @ 20.1.2015, 15:51) фото про...   20.1.2015, 20:35
|- - Оптимист   Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2015, 20...   20.1.2015, 20:40
|- - 220v-elektrik   Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2015, 20...   20.1.2015, 20:53
- - Оптимист   1 По действующим нормам в однофазных проводках про...   20.1.2015, 15:22
|- - с2н5он   Цитата(Оптимист @ 20.1.2015, 16:22) 1 По ...   20.1.2015, 16:53
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 20.1.2015, 16:53) 1 по ка...   20.1.2015, 17:24
- - Арсен   Гость*_Оптимист_*, я думаю сменить всю проводку на...   20.1.2015, 15:29
|- - Оптимист   Цитата(Арсен @ 20.1.2015, 15:29) Гость*_О...   20.1.2015, 15:46
|- - 220v-elektrik   Цитата(Оптимист @ 20.1.2015, 15:46) флюс ...   20.1.2015, 16:50
- - Арсен   haramamburu, ЦитатаДа он как то "бахал" ...   20.1.2015, 18:17
|- - haramamburu   Цитата(Арсен @ 20.1.2015, 18:17) у меня н...   20.1.2015, 18:45
- - Гость_Арсен_*   haramamburu, а как ты различаешь пвх или пнд?   20.1.2015, 20:01
- - haramamburu   Серая - ПВХ, черная - ПНД, черная еще "полиам...   20.1.2015, 20:17
- - Костян челябинский   Тогда ответьте, откуда 2,5 на освещение. И не надо...   20.1.2015, 20:51
- - Арсен   220v-elektrik, рабочие были те кого нашел, о цене ...   20.1.2015, 23:58
- - FRAER   Арсен, я вам уже написал, если провод будете остав...   21.1.2015, 6:08