Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Учет ЭЭ , Правильно ли установила приборы учета

Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 20.1.2015, 5:59
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, проект жилого дома, 1 подъезд. в сп указано, что аварийное освещение должно быть независимым от раб. освещения. Вот. Счетчик установила для раб освещения, а как быть с аварийным.?Оно не будет учитываться? (для него выделила отдельный щиток). Или же если учет ведется от прибора на вводе, то есть ли смысл ставить счетчик отдельно для раб.освещения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.1.2015, 6:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



поставьте, вам жалко?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 20.1.2015, 6:06
Сообщение #3





Гости






Цитата(FRAER @ 20.1.2015, 6:04) *
поставьте, вам жалко?


Т.е. ДЛя ЩАО отдельный счетчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U.S.V.
сообщение 20.1.2015, 6:45
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43522



Я так понимаю Вы имеете в виду освещение МОП?
ПУЭ 6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

Вывод: так как вводно-распределительное устройство (ВРУ) — это совокупность электротехнических конструкций и аппаратов, предназначенных для приёма, распределения, резервирования и учёта электрической энергии, то учет на обе линии освещения может быть один.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 22.1.2015, 1:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Счетчик будет один и на аварийку и на рабочее. Не надо для ЩАО отдельный счетчик.